| Список разделов -> Компьютерное железо: «SMART-UPS SUA1000XLI проверка содержимого EEPROM»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  Alex-Vors 
  *
  
 Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2020 
 
 | 
 
  
   | Доброго времени суток! Бесперебойник SMART-UPS SUA1000XLI. Контроллер PD7732-001B UPS Rev.3. Плата MAIN PCB 3.6G 640-7732H REV9. Прошу помощи с проверкой содержимого EEPROM 93C56. Смарт не поддаётся калибровке и выдаёт неадекватные значения в программе UPSDiag. Содержимое EEPROM могу прикрепить сюда или выслать в личку. (ёмкости на плате проверил и заменил, но это не помогло). С уважением, Алексей.
  | 
   
  
   | 21:00 19-12-2020   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Lelik 
  Йоханый бабай
  
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   Попробуйте APCFix..
  _________________ Грызун | 
   
  
   | 18:13 20-12-2020   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Alex-Vors 
  *
  
 Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2020 
 
 | 
 
  
   | Благодарю, написал автору по поводу полнофункциональной версии программы. Будем ждать. В Upsdiag модель данного смарта определяется как Smart-UPS 8 RM XL, хотя это SUA1000XLI. Посмотрим, может APCFix поможет исправить ситуацию.
  | 
   
  
   | 20:10 22-12-2020   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Alex-Vors 
  *
  
 Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2020 
 
 | 
 
  
   | Доброго времени суток! С UPS почти разобрался. Все параметры можно ввести через терминал. Регистры и все даты уже поправил. Остался один вопрос. Какому Hex коду по команде "cntrl+b" соответствует подпрограмма прошивки XXX.13.I (24V на 230V)?  Это как раз для моего аппарата. Благодарю за помощь! С уважением, Алексей.
  | 
   
  
   | 22:26 25-12-2020   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Alex-Vors 
  *
  
 Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2020 
 
 | 
 
  
   | Приветствую всех! С Новым годом! Кто в теме, объясните, плиз, как поменять вторую цифру в коде прошивки 681.13.I Проблема, в том , что мне удалось только выставить версию прошивки 681.3.I А команда смены ревизии меняет только букву, но не изменяет вторую цифру в коде (имею ввиду 3). Можно ли изменить это значение через терминальную команду?
  | 
   
  
   | 15:50 05-01-2021   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Alex-Vors 
  *
  
 Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2020 
 
 | 
 
  
   Думаю, пора закруглять эту бомбическую тему. ) Поскольку бесперебойник 2003 года выпуска, выставил версию прошивки 652.3.I. Значения регистров 07 B5 13 A8. Модель бесперебойника (Hex значение) выставил перебором на 0A. Скорректировал величину входного напряжения, напряжение батарей и мощность. Проверил пороги напряжений перехода на работу от батарей. Сейчас работает, как часики. Всё делал через терминал, программы не нужны от слова совсем. Всем удачи в ремонтах.   
  | 
   
  
   | 22:55 27-01-2021   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Александр (Hook) 
  Мастер
  
Откуда: Выборг Сообщений: 3449 Регистрация: 17.08.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Alex-Vors : | 
	 
	
	  | Всё делал через терминал, программы не нужны от слова совсем.  | 
	 
 
 
 
Конечно, если это ремонт в свое удовольствие или желание изучить терминал и команды. А вот если говорить о проф.ремонте, то ну его на фиг ручной ввод. 
 
 
За себя скажу много лет тыкал в терминале, а потом, когда десятками в день начали таскать UPS-ки, пришлось купить лицензию у белорусов, на APCFIX, поработав с этой программкой, желание тыкать кнопки в терминале пропало, от слова совсем.  Это как многолетняя езда на классике, и после уход в область приличных, современных машин.
  _________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. | 
   
  
   | 23:59 31-01-2021   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |