Доброго времени суток! Бесперебойник SMART-UPS SUA1000XLI. Контроллер PD7732-001B UPS Rev.3. Плата MAIN PCB 3.6G 640-7732H REV9. Прошу помощи с проверкой содержимого EEPROM 93C56. Смарт не поддаётся калибровке и выдаёт неадекватные значения в программе UPSDiag. Содержимое EEPROM могу прикрепить сюда или выслать в личку. (ёмкости на плате проверил и заменил, но это не помогло). С уважением, Алексей.
|
21:00 19-12-2020
|
|
![]()
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1384 Регистрация: 01.04.2004
|
Попробуйте APCFix..
_________________ Грызун |
18:13 20-12-2020
|
|
![]()
|
Alex-Vors
Сообщений: 4 Регистрация: 19.12.2020
|
Благодарю, написал автору по поводу полнофункциональной версии программы. Будем ждать. В Upsdiag модель данного смарта определяется как Smart-UPS 8 RM XL, хотя это SUA1000XLI. Посмотрим, может APCFix поможет исправить ситуацию.
|
20:10 22-12-2020
|
|
![]()
|
Alex-Vors
Сообщений: 4 Регистрация: 19.12.2020
|
Доброго времени суток! С UPS почти разобрался. Все параметры можно ввести через терминал. Регистры и все даты уже поправил. Остался один вопрос. Какому Hex коду по команде "cntrl+b" соответствует подпрограмма прошивки XXX.13.I (24V на 230V)? Это как раз для моего аппарата. Благодарю за помощь! С уважением, Алексей.
|
22:26 25-12-2020
|
|
![]()
|
Alex-Vors
Сообщений: 4 Регистрация: 19.12.2020
|
Приветствую всех! С Новым годом! Кто в теме, объясните, плиз, как поменять вторую цифру в коде прошивки 681.13.I Проблема, в том , что мне удалось только выставить версию прошивки 681.3.I А команда смены ревизии меняет только букву, но не изменяет вторую цифру в коде (имею ввиду 3). Можно ли изменить это значение через терминальную команду?
|