   Добрый день!
 
Вопрос на засыпку.
 
Дачный участок. К дому подходит "воздушка", от нее к ящику со счетчиком и автоматами подведен кабель. Вся проводка делалась мною, внешняя (повреждение изоляции исключено). Ящик заземлен и все розетки с заземлением. В доме стоит насос и качает воду из колодца. Есть бойлер для нагрева воды (как уже говорил, все розетки с заземлением).
 
 
Это исходные данные.
 
 
Теперь вопрос.
 
Почему иногда (!) вода (только вода!)  кусается током? Ощущается только если есть ранки на руках.
 
 
Вот такая загадка...
  _________________ С уважением Андрей. | 
   
  
   | 12:51 06-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Александр (Hook) 
  Мастер
  
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004 
 
 | 
 
  
   Наверно на вас синтетика одета, а об воду спускаете заряд в землю. Иначе быть не может если все так как вы описали
  _________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. | 
   
  
   | 12:56 06-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Rush 
  Модератор
  
Откуда: г. Калининград Сообщений: 2656 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   | Андрей, а как заземлено ?? именно контур сделан или просто штырь вбит ??  сопротивление заземления мерил кто или нет.. насколько помню - не более 4 Ом должно быть.
  | 
   
  
   | 12:58 06-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Dmitry-r 
  *******
  
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 1022 Регистрация: 24.06.2005 
 
 | 
 
  
   А в бойлере для нагрева воды с заземлением все нормально?
 
 
P.S. А как в бытовых условиях померить сопротивление заземления? Может мультиметром, один щуп посадить на шину, а другим ткнуть в землю?   
  _________________ Alles Luge... | 
   
  
   | 13:37 06-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  ALEX 
  *******
  
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Трубы все до крана металлические? У бойлера у ТЭНа изоляция не пробита? У насоса изоляция цела? Кран заземлить.
  _________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт | 
   
  
   | 13:54 06-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Oleg 
  ******
  
 Сообщений: 733 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   1. Лепестки заземления в розетках имеют свойство разгибаться, при этом нарушается контакт.
 
2. Как выполнено заземление? При недостаточном заглублении штырей в землю(либо особенностей почвы) возможно влияние влажности самой почвы.
  | 
   
  
   | 14:49 06-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Dc 
  *****
  
Откуда: Калининград Сообщений: 100 Регистрация: 08.04.2004 
 
 | 
 
  
   Заземление сделано следующим образом. 3 куска арматуры длиной ок 1.5 м соединены стальной лентой на растоянии 1м друг от друга и по прямой линии вбиты в грунт. От среднего идет алюминиевый провод к ящику.
 
  Трубы везде пластиковые.
 
  Я проводил такой эксперимент. В очередной раз, когда вода начала кусаться вырубил общий автомат (обесточил все розетки) и включил воду (насос - "гидрофор", поэтому в ситеме долго присутствует давление воды даже при отключенном насосе) ... Вода всеравно кусалась! 
 
 Я просто не понимаю, как такое может вообще быть?
 
 Вода в колодце (по моему разумению) сама по себе является хорошим заземлением. В момент, когда работает насос, столб воды непрерывен (то есть соединен с водой в колодце).
 
 Короче херьня какая-то.
 
 Спрашивал у местного электрика, который обслуживает дачное общество, он говорит, что где-то могут воровать электричество, но как это связано с моей проблемой?
  _________________ С уважением Андрей. | 
   
  
   | 09:32 07-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Sergant 
  Двоешник!
  
Откуда: SPb Сообщений: 895 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Дык, а кран заземлить?
  _________________ Укушу | 
   
  
   | 10:51 07-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  ALEX 
  *******
  
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  | Я проводил такой эксперимент. В очередной раз, когда вода начала кусаться вырубил общий автомат (обесточил все розетки) и включил воду (насос - "гидрофор", поэтому в ситеме долго присутствует давление воды даже при отключенном насосе) ... Вода всеравно кусалась!  | 
	 
 
 
по очереди отключать вилки устройств из розеток- проверять при каждом отключении "кусачесть"    воды, определить из какого устройства ток течёт, да и кран то хоть металлический? тады заземлить его. Вода имеет удельное сопротивление, в зависимости от содержащихся в ней солей и минералов, ионов металлов, и не может являться 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  | сама по себе является хорошим заземлением | 
	 
 
, и проблема в Вашем случае, думаю, из-за пластиковых труб.
  _________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт | 
   
  
   | 11:03 07-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Sergant 
  Двоешник!
  
Откуда: SPb Сообщений: 895 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Можно еще вставку из медной трубы в подводку сделать и прямо на улице заземлить
  _________________ Укушу | 
   
  
   | 11:38 07-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  BORQ 
  Мастер
  
Откуда: Сделано в СССР Сообщений: 947 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Есть возможность померить кусачесть воды?
 
На предмет переменка-постоянка и напряжение.
 
Возможно у вас напряжение дает гальваническая пара: *От среднего идет алюминиевый провод к ящику.* и допустим латунный кран. 
 
Ранки болезненно чувствуют весьма малое напряжение.
  _________________ Наша служба интересна и трудна.
 
И на первый взгляд как будто не видна.
 
 
Золушка часто кончала во сне
 
Юное тело тянулось к весне. | 
   
  
   | 13:12 07-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  ALEX 
  *******
  
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   BORQ 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  | Возможно у вас напряжение дает гальваническая пара: | 
	 
 
 
Борис, ну сколько может дать галь.пара- ну при лучшем стечении обстоятельств (электролит, разность металлов) 1.2 Вольта, ну может и "покусывать", но я не думаю что вода, бегущая по пластиковым трубам, хороший проводник напряжения от той самой галь.пары, даже если электроды источника находяться на разных концах трубы, я не думаю что колодезная вода являеться хорошим электролитом, подозреваю что имеет место утечка(возможно естественная, емкостная) от какого либо из использующихся устройств (расчитанные на соединение метал. трубами), и без 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  | вставку из медной трубы в подводку  | 
	 
 
, по совету глубокоуважемого мной Двоешника!, не обойтись. И даже уверен что это необходимо сделать в целях безопастности превентивно. вот.  
  _________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт | 
   
  
   | 15:00 07-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Sergant 
  Двоешник!
  
Откуда: SPb Сообщений: 895 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Не , BORQ, кусаться начинает вольт от 36(с учетом мокрых рук) . Я себе такой естественной "батарейки" представить не могу..(Она еще и ток дает, иначе не кусалась бы)  
  _________________ Укушу | 
   
  
   | 15:12 07-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  ALEX 
  *******
  
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  | (обесточил все розетки) и включил воду (насос - "гидрофор",  | 
	 
 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  Вода всеравно кусалась!  | 
	 
 
 
насос то погружной? На насосе у Вас утечка, или как то заземление на насосе не правильно подключено, и совет Вам- замените алюминиевый провод в контуре заземления на медный, и хорошенько прикрутите шайбами с гайкой, да и арматура не лучший вариант для изготовления заземления.
  _________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт | 
   
  
   | 15:29 07-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Алекс 
  ******
  
Откуда: Н.Новгород Сообщений: 785 Регистрация: 02.12.2004 
 
 | 
 
  
   ALEX Ну вот, хотел написать,а ты опередил.Ты прав,
 
в насосе есть кондеры фильтра,а они дают гаьванмческую связь
 
сети с корпусом насоса и,ессно,с водой.Так что дело в плохом
 
заземлении.
  | 
   
  
   | 15:40 07-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Al_LEXX_andr 
  ******
  
Откуда: Москва Сообщений: 427 Регистрация: 08.02.2005 
 
 | 
 
  
   Ну у каждой кусачести есть значение. Меряется простым напряжометром между краном и заземлением.
  _________________ В России ноутбуки чинят не по схемам, а по понятиям... | 
   
  
   | 15:48 07-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  VIF 
  Мастер
  
Откуда: г. Батайск Сообщений: 831 Регистрация: 08.07.2004 
 
 | 
 
  
   И не стоит забывать про сосдей электроворов!
 
Значительный нулевой ток по "земле" может вызвать разность потенциалов.
  | 
   
  
   | 16:49 07-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  ALEX 
  *******
  
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  И не стоит забывать про сосдей электроворов! 
 
Значительный нулевой ток по "земле" может вызвать разность потенциалов.  | 
	 
 
 
так вот и стоит видимо задача енти    потенциалы выровнить.
  _________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт | 
   
  
   | 17:00 07-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Dc 
  *****
  
Откуда: Калининград Сообщений: 100 Регистрация: 08.04.2004 
 
 | 
 
  
   Огромное спасибо всем ответившим!
 
Покрайней мере появились новые пути решения проблемы...
 
Теперь мои мысли:
 
1. Насос не погружной. Стоит в помещении. Вчера вечером вода опять начала "кусаться" и я провел такой эксперимент. Отключил от розеток и насос и бойлер - только эти эл. приборы контачат с водопроводом (соврал - есть еще машинка стиральная, но она включается в розетку только на время стирки) - ситуация не изменилась!  Это я к тому, что утечка в этих приборах не является причиной проблемы... Или я не прав?
 
2. 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  | да и арматура не лучший вариант для изготовления заземления  | 
	 
 
 
А что лучше?
 
3. Значение "кусучести" пока сообщить не могу - вчера прибора под рукой не было, а по соседям ходить было поздно... Но при случае, конечно замерю. Вообще ощущается это только если повреждена кожа - просто так пальцем трогать кран или воду бесполезно.
 
 
Еще раз спасибо!
  _________________ С уважением Андрей. | 
   
  
   | 15:12 08-07-2005   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Dc Есть такое понятие в практической электрике - "шаговое напряжение" . Сдаётся мне, что твоя проблема - сходна. Во первых, в сельских "воздушках" весьма вероятен сильный перекос нагрузки фаз, а следовательно и возможен приличный потенциал на "нулевом" проводе. Заземление у тебя - недалеко от колодца. В случае потенциала на нулевом проводе - он приложится к воде, как то поделенный, но будет. А на поверхности земли возможен меньший потенциал. Вот и бьёт потихоньку. Ранки щипет уже при 12 вольтах, а не при 36, 36 считается безопасным для жизни, но если подать скажем эти 36 между языком и анусом - наверно убьёт   
 
Как проверить? Оторви нуль от заземления и померяй потенциал между ними, в разное время суток (нагрузки разные будут.)
 
И вторая проверка - при максимальном потециале на нуле, вбей штырь возле колодца, там где стоишь, опусти электрод (ведро цинковое к примеру) в колодец в воду и померяй потенциал между ведром и штырём - с заземлением нуля и без.
 
Как бороться? А заземление сделать правильным - глубоко и широко, и подальше от колодца.
  _________________ Старый Кот | 
   
  