| Список разделов -> Компьютерное железо: «BACK-UPS RS 800 не включается, не рабочие полевики IRF 740» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | предохранители целые, батареи рабочие, полевики поменял, упса не включается Обзвонил неисправностей не нахожу. Мож кто подскажет  как поремонтировать эту упсу или кинет схемку на opk@ots.com.ua . на плате  640-0189е |  
   | 16:43 03-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | clof ****
 
 
 Сообщений:
 67
 Регистрация:
 03.04.2007
 
 | 
  
   | А как не включается? звук? что на светодиодах? |  
   | 17:53 03-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | clof, не включается вообще, не пищит, не мигает светодиодами, нет дыма, огня, звуковых эфектов, вобщем отсутствуют признаки жизни  если подключить к 220В нет щелчка релюхи, релюха рабочая, транзисторы по её управлению тоже, не приходит сигнал открыть маленький полевичёк с надписью 12W, полевичёк счучайно открылся тестером( невозможно в таком корпусе с подключенными батареями проводить измерения) сработала релюха и на секунду появился жужащий звук - обычный как при работе упсы от батарей больше наверное ничего интересного расказать не могу. Обычно с пятисотками замена полевиков решала все вопросы, а тут небольшая засада, мож у неё секрет какой есть   |  
   | 19:32 03-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Причина замены IRF740, там ведь родные другие стояли, немножко помощнее, если нетрудно, напиши какие. Управление полевиками Q7,9,14,17,18,30-33, но на включение это не должно влиять. Сигнал на включение поступает с кнопки на pin12 проца(IC7) или pin7, какой у тебя стоит проц? |  
   | 07:20 04-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | kokur транзисторы стояли IRF 740. Проц PD302-001 REV 2 |  
   | 08:56 04-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | подключил 220 меряю на электролитах возле проца - ничего нету где-то потерялось питание |  
   | 09:09 04-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Проверь Q35,36  IC8,11. |  
   | 09:21 04-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алексей.Л Мастер
 
 Откуда:
 Владимир
 Сообщений:
 873
 Регистрация:
 29.08.2005
 
 | 
  
   | При нажатии на SW1 (On/Off Switch) идёт команда на 12 вывод IC7 и на Q36 2N2222, который в свою очередь открывает Q35 T2907A. Через Q35 +24V с АКБ приходит на IC11, далее 12V приходит на IC8. IC8 подаёт питание +5V на 43 вывод IC7. |  
   | 10:38 04-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | Q35 W2F  P-N-P  транзистор - обрыв базаэмитер, поставил с мамки 2А(по параметрам такой-же) - тишина,  на микросхемах нет напряжения, Q36 звонится нормально. Эта упса без батарей с подлюченным 220 должна подавать признаки жизни(ломает собирать разбирать)? |  
   | 10:54 04-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | .Вчера на таком менял выходные транзисторы, сейчас проверил от сети, включается, выдает "Replace battery".Q35 -T2907. Включение через оптопару IC17. |  
   | 11:14 04-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | clof ****
 
 
 Сообщений:
 67
 Регистрация:
 03.04.2007
 
 | 
  
   | Без аккум выхода из спячки не будет, не включится входное реле RY4= 450-0068 и IC17 нужно 24VBATT. Посмотрите внимательно боченки электролиты, их срывают кабелем от аккум часто. Q37 2N7002 может мешать тоже... |  
   | 15:09 04-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | упса  без батарей с питанием от сети не стартует(возможно где-то есть несправность), с батареями нормально работает - тестирую, и того Q35 -T2907 + IRF 740 Х 4 + замена одной дохлой батареи = кажись работает. 
 Всем БОЛЬШОЕ спасибо за помощь в ремонте.
 |  
   | 15:52 04-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | 
 
	  | fas : |  
	  | замена одной дохлой батареи |  Нельзя менять только одну батарею, меняется только комплект, причем, батареи должны быть одного производителя, одной партии, одинаково заряженные
 |  
   | 21:01 04-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | ок спасибо |  