   | нам принесли smart-ups rt 5000 p/n силовой платы 640-0751е rev-06 p/n платы управления 640-0750d rev05 аппарат проработал 5 лет без замены батарей после замены аккомуляторов он включается и сразу уходит в защиту горят два индикатора уровня заряда батарей и индикатор внутренней ошибки визуально ничего горевшего нет все транзисторы и диоды живые дежурные напрежения в норме заряд на батареи не идет на выходе по нулям пробывал apcfix правдо демку бесперебойник видно аларм тест проходит  а ошибка как горела так и горит если у вас есть какаято метода  по ремонту этого аппарата пожалуйста подскажите.
 |  
   | 17:04 10-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Александр (Hook) Мастер
 
 Откуда:
 Выборг
 Сообщений:
 3448
 Регистрация:
 17.08.2004
 
 | 
  
   | Казнить нельзя помиловать  - это первое, второе: раз нет зарядки смотрите соответсвующие цепи, и для профилактики проверте контакты реле. Вот и вся метода
   _________________
 Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
 |  
   | 17:50 10-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Andrey A Kireev *******
 
 Откуда:
 ex Amsterdam
 Сообщений:
 1732
 Регистрация:
 21.10.2004
 
 | 
  
   | Как Сашка мне говорил его не УПСдиаг ни АПСфик не грызет.
 Если не ошибаюсь, то это ни G2 и ни G3 посему обычные проги его и не грызут.
 Да и к томуже как такой агрегат без калибровки (настройки) отдавать клиентам.
 |  
   | 18:21 10-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | При такой неисправности приходилось менять плату управления 640-0750, с нее не поступает сигнал включения режима зарядки. Схемы на нее нет, нарисовать ее невозможно, многослойная плата, с обоих сторон SMD деталей, как на собаке блох, заказывается как отдельная деталь. На силовой плате, скорее всего, все исправно. Блок с двойным преобразованием. Как мне помнится, в блоке стоит 18 батарей последовательно. Калибруется программой, которая идет в комплекте, и устанавливается дата замены батарей. Два таких блока, только 3кВА, были больше года назад, точно не помню, но вроде UPSDiag с ними работал, кабель 024С. |  
   | 21:02 10-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alexk **
 
 
 Сообщений:
 10
 Регистрация:
 10.08.2006
 
 | 
  
   | АПСфик его понимает даже пытается колибровать с зарядом ладно но байпас должен работать?
 |  
   | 07:27 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Цепь зарядки. Разъем J703(87,88),J703(89,90) - транс T702(3,4)- Q730,731 - Т712 - мост D736-739. Это DC-DC-конвертор зарядки, подключен через предохранители F703-704. Токовый сигнал  по входу Т703 - J703(91,92)(93,94), сигнал  тока на выходе R798,R863 - J703 (95,96)(97,98) 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | но байпас должен работать? |  А не знаю, если плата управления неисправна.
 |  
   | 07:57 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alexk **
 
 
 Сообщений:
 10
 Регистрация:
 10.08.2006
 
 | 
  
   | это я вижу у меня на предохранителях нет +- 400 в ry707 ry707 разомкнуты |  
   | 08:43 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Сигнал включения RY701,707. -J702(57,58) - Q719-R780-  обмотка реле - 24В. Напруга 24В есть? |  
   | 09:00 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | У тебя с батареями все нормально? При таком колличестве их без предварительной подготовки и проверки ставить нельзя, ничего хорошего из этого не получится. |  
   | 09:12 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alexk **
 
 
 Сообщений:
 10
 Регистрация:
 10.08.2006
 
 | 
  
   | сигнала включения нет напруго нет батареи получил 3 дня назад новые все под нагрузкой 2 А показывают 12.5в |  
   | 10:57 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Александр (Hook) Мастер
 
 Откуда:
 Выборг
 Сообщений:
 3448
 Регистрация:
 17.08.2004
 
 | 
  
   | Andrey A Kireev  Калибровка это следущий этап, для начала надо разобраться почему нет зарядки... _________________
 Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
 |  
   | 11:16 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Andrey A Kireev *******
 
 Откуда:
 ex Amsterdam
 Сообщений:
 1732
 Регистрация:
 21.10.2004
 
 | 
  
   | alexk Саш, зарядка автомобильная или любая другая есть?
 12,5 это считай что пустые в нормальном заряженом состоянии около 13,6-13,8 должно быть.
 
 И кстати два ампера это не нагрузка еще. Вспомни хотябы Ипон или ПоверКом там стоит один акк и предохранитель порядка 40-60 ампер. Это значит что для нормальной батареи 30 ампер это не страшно, а то что нужно.
 Я щас проверяю батарейки 30 амперной нагрузкой, многие батареи прямо на глазах чахнут или вообще не тянут, за то два ампера дают по полной.
 Вспомни я тебе все это расказывал не так давно.
 |  
   | 11:28 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alexk **
 
 
 Сообщений:
 10
 Регистрация:
 10.08.2006
 
 | 
  
   | только что доглядел горит два индикатора уровня заряда батарей только не снизу в верх а с верх в низ!!!!!!! |  
   | 12:02 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alexk **
 
 
 Сообщений:
 10
 Регистрация:
 10.08.2006
 
 | 
  
   | с нагрузкой согласен моловато будет но изначально он стартует все дежурные напруги на T701 есть должен запуститься хотябы внутренний тест а он мне безовсяких тестов посылает в сад |  
   | 12:09 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | При включении в сеть, БЕЗ ЗАПУСКА блока должна включаться зарядка и запускаться вентиляторы. У тебя так? |  
   | 13:16 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alexk **
 
 
 Сообщений:
 10
 Регистрация:
 10.08.2006
 
 | 
  
   | вентилятор запускается сейчас попробывал отключить его индикация поменялась загорелись второй и третий  так подозреваю что апс хочет мне чтото сказать при вкючении в сеть без запуска срабатывает только RY702 |  
   | 13:43 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | А холодный старт как работает? Если срабатывает RY702, значит 24В есть. Не понимаю почему  утебя индикаторы без запуска светяться. |  
   | 15:03 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alexk **
 
 
 Сообщений:
 10
 Регистрация:
 10.08.2006
 
 | 
  
   | сам не понимаю я ведь писал что вся дежурка с транса Т701 есть и ещё попробывал исключить 4 батареи упса при включении в сеть, БЕЗ ЗАПУСКА блока пытается вкльчить зарядку тоесть начинает клацать RY701 RY707 а индикация на морде чтото вроде самодиагностики только что она мне хочет сказать не знаю а эти нехорошие люди с рстайла третий день молчат ладно завтра спишимся пока |  
   | 17:18 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Andrey A Kireev *******
 
 Откуда:
 ex Amsterdam
 Сообщений:
 1732
 Регистрация:
 21.10.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Цитата: |  
	  | люди с рстайла третий |  Им наверное и сказать нечево, потухли ..........
   |  
   | 17:27 11-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Ничего не понимаю, что происходит. 1. Без батарей, или на пониженном напряжении батарей блок не включится вообще. Никакие батареи исключать нельзя.
 2. При включении в сеть без запуска блока никакой самодиагностики не должно быть, индикаторы коротко моргают и больше не светятся. Вентиляторы запускаются и включается режим зарядки.
 И вообще, что за детский лепет, нормально можешь обьяснить ситуацию.
 |  
   | 08:46 12-08-2006 |  | 
		| ![]() 
 |