| Список разделов -> Компьютерное железо: «SU700I теоретический вопрос.»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  Andrey A Kireev 
  *******
  
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004 
 
 | 
 
  
   Стоят щас два Самрта 700-ки. 
 
Обоим поменял батареи (из одной коробки).
 
АПСфиксом сделал сброс регистров (AutoFix).
 
Пустил калиброку на обоих.
 
Один из них сожрал батареи раза в три быстрее на одной и тойже нагрузке, заметно на глаз даже.
 
Посмотрел что в регистрах у обоих у одного 0-й 47 у другого 0-й 87.
 
Поставил на зарядку зарядились оба почти одновременно.
 
Пускаю калибровку повторно.
 
Опять первый сожрал батареи гораздо раньше, но в нулевом регистре уже 53.
 
Явно что батареи не раскачались, но тогда смущает почему время зарядки почти одинаковое.
 
 
 
Вообще есть какие нибудь утили или методы рагистрации времени заряда, калибровки и т.п. чтобы както отслеживать временную поведения УПСа.
 
 
 
Состояние всех остальных регистров и установок у обоих УПСов одинаково совершенно.
 
Скоро зарядится попробую другой комплект батарей подсунуть.
  | 
   
  
   | 17:35 20-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   Позавчера на таком менял батареи, после нажатия команды восстановления после замены батарей 0-регистр= B0, после калибровки 0-регистр=88, по имеющейся у меня информации 0-регистр=96. А время заряда от UPS не зависит, максимальное напряжение зарядки задано, ограничение тока зарядки тоже задается и эти параметры зависят от того, для какой батареи заданы эти параметры.
 
А время разрядки... не пробовал переставить батареи из одного блока в другой? И еще, перед установкой обе батареи должны иметь одинаковое напряжение, примерно одинаково заряжены и желательно из одной партии.
  | 
   
  
   | 18:32 20-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Andrey A Kireev 
  *******
  
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004 
 
 | 
 
  
   Хм....
 
Еще пол года, и мне придется вспоминать свои идиотские познания в VB для написания утили под свои нужды.  
  | 
   
  
   | 18:34 20-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  TimH 
  *****
  
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Andrey A Kireev : | 
	 
	
	  .
 
 
 
Вообще есть какие нибудь утили или методы рагистрации времени заряда, калибровки и т.п. чтобы както отслеживать временную поведения УПСа.
 
 
 
 | 
	 
 
 
Есть хитрый сигнал (с процессора кажется 33 нога) "-HI-CBG"!
 
Лог "ноль" там "торчит"  когда идет форсированная(ускоренная) зарядка !
  | 
   
  
   | 10:12 24-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Andrey A Kireev 
  *******
  
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004 
 
 | 
 
  
   TimH 
 
Не я малость не о том.
 
Зафиксировать сам процесс не проблема.
 
Проблема в том как замерить время сего процесса, чтобы не стоять с секундомером и ждать когда это окончится.
 
 
 
Ты на меня не сильно злись, что я не делаю усилия на ручной контроль за УПСом и не пользуюсь терминалом +80 нажатий, у меня на это нет времени.  
 
За неделю прошлую я отдал 8 УПСов, еще осталось 12 до конца этой недели. И я бы их все мог ручками настроить еслибы занимался исключетильно ими. У меня на УПСы в день удается выделить от силы 2-3 часа. 
 
Вот мои пациенты даже не поленился фоткнуть их http://andrey-kireev.narod.ru/temp/upsjob.jpg
 
Остальное время сборки компов, ремонт принтеров, копиров, винтов и еще заправка картриджей.
 
 
 
Так что я очень ценю грамотную автоматизацию процесса с возможностью ручного вмешательства.
  | 
   
  
   | 10:21 24-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  TimH 
  *****
  
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Andrey A Kireev : | 
	 
	
	  TimH 
 
 +80 нажатий, у меня на это нет времени.  | 
	 
 
 
Андрюха(Можно я позволю  себе Вас так величать-моему старшенькому 26 лет)!
 
Единственная моя цель -помочь человеку кот хочет разобраться.
 
Если ВЫ знаете(а судя по  всему нет) процессор клавитуры опрашивает
 
клаву "+" очень быстро!Так что если подержать в НyperTerminale клаву "+" 5-6 ceк то  это и будет 80 нажатий и UPS из SU700INET
 
превращается в SU700XL!За 5-6 сек очередной ups можно опустить со стола на ДОЛГОЕ хранение от клиента под стол!
 
УСПЕХОВ !
  | 
   
  
   | 14:16 24-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Andrey A Kireev 
  *******
  
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004 
 
 | 
 
  
   TimH 
 
Я пока постигаю АЗЫ. Будет время начнем постигать то, что глубже.
 
Не хочется спорить не только по той причине что ты намного старше, да и потому что у тебя опыта больше.
 
Но придется малость:
 
Я знаю что клава достаточно быстро опрашивается, но помимо того как в порт отлетают команды нужно еще успеть остановиться. Так что скоростной потенциал клавиатуры не сравним с реакцией человеческой.
 
Извини, но малость неуместным получилось сравнение.
 
Наверное просто не поняли друг-друга.
 
 
 
Ты говоришь о форсированой зарядке, но это может обьянить только один момент, когда батареи заряжаются почти синхронно в двух разных УПСах.
 
Но я изначально задал вопрос не об этом.
 
Я спрашивал о том как можно засечь время которое тратит УПС на ту или иную стадию своей жизни.
 
Сколько он тратит времени на то чтобы зарядить до 100% полностью разряженую батарею (после калибровки).?
 
Сколько он тратит времени на саму калибровку от момента старта до момента разряда батарей.?
 
 
 
Тут возникает впрос у читающих, а нах.. оно мне нужно.
 
Для того чтобы замечать проблемы описаные в первом посте. У меня не всегда бывает возможность стоять и следить за УПСом поглядывая на часы.
 
 
 
По сути дела я понял только одно. 
 
Что на свой вопрос я ответил сам - ПИСАТЬ СВОЮ ПРОГУ.....
  | 
   
  
   | 15:24 24-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Scorpsan 
  ****
  
 Сообщений: 61 Регистрация: 03.02.2006 
 
 | 
 
  
   Для калибровкаи я использую UPSDiag, он ведет лог, после калибровки я смотрю затраченное время. 
 
В принципе при одной нагрузке и емкости батарей, время калибровки примерно одинаковое для разных моделей UPSов, у меня примерно 15 минут для одной 12v 7Ah. 
 
Если используются две и более батарей, то я их сначала разряжаю до 11 вольт, для этого собрал приблуду на полевике и стабилитроне.
 
Кстати, по окончании заряда я меряю напряжение на каждом аккумуляторе, по его величине можно судить о качестве батарей и исправности цепи заряда. 
 
Время заряда в UPSе я не контролирую, зависит от многих факторов.
  | 
   
  
   | 06:16 25-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Andrey A Kireev 
  *******
  
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004 
 
 | 
 
  
   Логи ведет UPSDiag v2, но у него мною замечены некоторые косяки, посему им практически не пользуюсь.
 
v1.3 в этом плане намного стабильнее, хоть и тупее.
 
 
 
Я заряжаю только те батареи которые изначально дают не более 11-12 вольт. Среди новых PowerSonic-ов (у меня в основном эти батареи) я таких разряженых еще не встречал, в основном приходится заряжать батареи убитые самим УПСом.
 
А для проверки батарей на вшивость я сделал проще, из автомобильных лампочек собрал нагрузку в 30 ампер. Под такой нагрузкой сразу видно помирающие батареи.
  | 
   
  
   | 09:09 25-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |