Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «SUA 1500I перезаряд батареи»

dimitr_dm
*

Откуда:
Astana
Сообщений:
9
Регистрация:
06.06.2013

Здравствуйте.
SUA 1500I
2008 года
плата - 640-7734H
прошивка - 653.18.I

Поступило два таких UPS, у обоих одна проблема - работа от АКБ нормальная, при подключении сети трещит релешками и горят все индикаторы.
Все реле разобрал и почистил контакты, при этом в RY5 контакты были не только обгоревшими, но и не замыкалась одна пара т.к. подплавился пластмассовый толкатель.
RY5 заменил на аналогичное по функционалу, с тем же рабочим напряжением, но меньшим сопротивлением обмотки 360 Ом вместо 560 Ом (увы, все, что нашел). Припаял на проводках, все хорошо заизолировал, включил - аппарат заработал, погоняв минут 20, отключил и пошел перепаивать реле по-нормальному, при этом решил (на всякий) разрядить C8 - 2700 мФ*50В и коротнул его отверткой.
После перепайки реле аппарат при включении показывает 60% зарядки, хотя реально она около 100% через несколько секунд аппарат кратковременно моргает индикатором "работа от АКБ" и индикация заряда падает в 0%. На АКБ выдается напряжение около 80 В - аж электролит шипеть начинает, при выдергивании сети аппарат тут же тухнет. UPSDiag показывает при работе, что напряжение батареи 0 В.
Проверил монтаж реле, проверил ключи на пробой. Рыться наобум не хочется. Кто, что может подсказать по делу?
p.s. Во втором аппарате реле зачистил, в RY5 контакты подогнул, чтобы не менять - все в порядке.
Да, забыл - UPSDiag'ом проверял константы на рабочем и глючном - у рабочего 0 константа - 13, у глючного 2А, перебил, но результат тот же.
07:47 06-06-2013   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4806
Регистрация:
09.07.2004

dimitr_dm :
Рыться наобум не хочется.

эвона оно как , то есть работать мозгой не хотим, хотим на готовенькое.
работа теперь только и начинается. Хорошо когда есть схема, только ее нету в инете. Поэтому придется изучать теорию и опираясь на известные схемы плат искать неисправность, наверняка придется прорисовывать куски схем.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
08:16 06-06-2013   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

dimitr_dm :
решил (на всякий) разрядить C8 - 2700 мФ*50В и коротнул его отверткой.

А достаточно было всего лишь кнопочку нажать и подеожать, конденсатор бы и разрядился.
dimitr_dm :
UPSDiag показывает при работе, что напряжение батареи 0 В.

Попробуйте для начала добиться, что бы UPSDiag показывал правильное напряжение, возможно это удастся сделать UPSDiag-ом в режиме калибровки.
08:22 06-06-2013   

dimitr_dm
*

Откуда:
Astana
Сообщений:
9
Регистрация:
06.06.2013

Не дает зайти в калибровку - 100% заряженная батарея, отображается в лучшем случае, как заряженная на 60%, соотв. функция калибровки деактивирована.
08:31 06-06-2013   

dimitr_dm
*

Откуда:
Astana
Сообщений:
9
Регистрация:
06.06.2013

alex_iork :
хотим на готовенькое


Хотим :) иначе и не писали бы. Дело даже не в мозгах, а в том, что я не в СЦ работаю и ремонт самого разнообразного оборудования даже не основная моя обязанность, а времени на этот раз ой как мало.
08:37 06-06-2013   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

dimitr_dm :
Не дает зайти в калибровку

Странно. Имеется в виду не калибровка батареи, а калибровка напряжения: режим работы, панель калибровка, затем правой кнопкой на напряжении и плюс- минус. Приблизительпо так, смотрите внимательно.
08:50 06-06-2013   

dimitr_dm
*

Откуда:
Astana
Сообщений:
9
Регистрация:
06.06.2013

попробовал менять напряжение батареи. Выставляю реальное 26.52, ок. Все равно 00.00 :sad:
09:41 06-06-2013   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Модель правильно определяется?
10:00 06-06-2013   

dimitr_dm
*

Откуда:
Astana
Сообщений:
9
Регистрация:
06.06.2013

правильно
10:02 06-06-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

dimitr_dm, До того, как "коротнули отвёрткой и перепаивали реле - ведь работало? Смотрите цепь измерения напряжения батарей, что-то сгорело в ней.
_________________
Старый Кот
11:08 06-06-2013   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4806
Регистрация:
09.07.2004

Дядя Боря :
Смотрите цепь измерения напряжения батарей, что-то сгорело в ней.

или прошивка слетела :)
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
11:51 06-06-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Ммммляа-а-а. :cranky: UPS ЧИНИТСЯ БЕЗ компа!!.UPS+сеть+лампа в нагрузку(для наглядности).ВСЕ должно ПРОСТО работать!!!Что вы все лезите в сервис? Чините железо, только ПОТОМ!! в програмку.
Опыт читали?? Чинила написавший более десяти строк в вопросе=чинила! Врачу также обьясняете что болит? :lol: Удачи.Словоблудие-смертный грех. :gigi:Сомневаетесь в прошивке-поставте проверенную и забудте.
11:58 06-06-2013   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Там на тр-ре Т-3 собран вторичный источник питания, формирующий +5В, +12В, -9В, что замеры показывают?
06:30 07-06-2013   

dimitr_dm
*

Откуда:
Astana
Сообщений:
9
Регистрация:
06.06.2013

Дядя Боря :
Смотрите цепь измерения напряжения батарей, что-то сгорело в ней


Смотрю. Да, дело в ней. Ковыряю.

Vital59 :
Там на тр-ре Т-3 собран вторичный источник питания, формирующий +5В, +12В, -9В, что замеры показывают?


Спасибо. Сейчас померяем...
14:50 07-06-2013   

dimitr_dm
*

Откуда:
Astana
Сообщений:
9
Регистрация:
06.06.2013

Было обнаружено отсутствие диода D39 неподалеку от RY5, что наводит на мысли... на площадках остались следы от его круглого корпуса, словно была холодная пайка.
Далее сгоревший Q46 (2n2907a в smd) - ключик, через который цепь контроля напряжения подключается к АКБ. За неимением лучшего поменял на кт502е в то-92. Диод поменял на "похожий", назначение выяснять пока не стал.
Далее пришлось подкорректировать напряжение АКБ UPS-Diag'ом, т.к. иначе он по-прежнему считал, что АКБ 0.04 В и пару часов подержать на зарядке, в процессе которой индикация менялась от 0 до 100.
Сейчас ничем не отличается от своего собрата :) на ночь, либо завтра на день поставлю на калибровку.

p.s. Один вопрос - куллер, работающий постоянно, пока подключена АКБ - это нормально?

p.p.s. Спасибо великим гуру-шаманам за волшебные пендели)

p.p.p.s. Каково правильное значение константы 0? Может ли она иметь разные значение для одной модели?
17:52 10-06-2013   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

dimitr_dm :
куллер, работающий постоянно, пока подключена АКБ - это нормально?

Не совсем так. Он работает пока идёт заряд батареи, и после окончания заряда примерно минут 30-40 - это из личных наблюдений. А что УПС считает окончанием заряда - Х.З. В общем, сутки, а то и больше крутит, потом выключается. Вы похоже просто не дождались выключения.
_________________
Старый Кот
20:26 10-06-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Постоянный кулер-это здорово во все аспектах,только следите чтобы крутился."за пендели"-пожалуйста,нам не жалко. :gigi: Будет желание-просите. :lol: Батарею проверте на разряд при малой нагрузке до выключения и снова зарядите,так на всякий.
Хороший понидельник.
20:31 10-06-2013   

Список разделов -> Компьютерное железо: «SUA 1500I перезаряд батареи»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group