| Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 620 INET иногда мигает Он-линэ и Он-баттери» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | Alius 
 
 
 Сообщений:
 4
 Регистрация:
 24.12.2011
 
 | 
  
   | Привет. APC Smart-UPS 620 INET иногда мигает разом Он-линэ и Он-баттери. Иногда работает нормально несколько часов, иногда день или два пока случается упомянутый трабл.
 Перерыл форум. но не нашел решения.
 
 Плата вроде как бы 640-0232G REV. 7 (могу и ошибится на некоторый символ). Если понадобится, уточню.
 |  
   | 23:54 24-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Не то копал или врешь.Почитай листа 2-3, все темы по АРС. Трабл уже стандартный. |  
   | 10:43 25-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Alius 
 
 
 Сообщений:
 4
 Регистрация:
 24.12.2011
 
 | 
  
   | Прочитал более чем 2-3 листа. Но или не про ту модель пишет или трабл не совсем тот. Из того что прочитал стал бы менять реле (правда не знаю которую из 4-5). Правильно думаю или нет? Если не сложно, может кто конкретное url подкинете? Спасибо.
 
 
 
 
	  | МИА : |  
	  | Не то копал или врешь.Почитай листа 2-3, все темы по АРС. Трабл уже стандартный. |  |  
   | 02:32 26-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | te *****
 
 Откуда:
 Кривой Рог
 Сообщений:
 150
 Регистрация:
 17.01.2006
 
 | 
  
   | Надо заменить все маленькие электролиты 22 мкФ 16В. |  
   | 22:35 27-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | te *****
 
 Откуда:
 Кривой Рог
 Сообщений:
 150
 Регистрация:
 17.01.2006
 
 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Я же говорил:ВРЕТ Халявщик! |  
   | 04:10 28-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Alius 
 
 
 Сообщений:
 4
 Регистрация:
 24.12.2011
 
 | 
  
   | Спасибо. Читал этот пост раньше, но не свел мой трабл к описанному. Уже поменял все 22 мкФ 16В электролиты, кстати у всех старых номинал был в пределах 20-22 мкФ, так что много илюзий на успех неимею. Ну что, буду тестить помогло или нет.
 
 П. С. Если есть другие идеи, пишите.
 
 
 
 
	  | te : |  
	  | Надо заменить все маленькие электролиты 22 мкФ 16В. |  |  
   | 19:38 28-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | как вариант проверить все клеммные соединения.. |  
   | 21:17 28-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Alius 
 
 
 Сообщений:
 4
 Регистрация:
 24.12.2011
 
 | 
  
   | Заменил всех емкостей по 22 мкф на новые. Их там штук 6 было. Протестил всех старых - у всех номинал был в пределах 20-22мкф. Но как там бы небыло, теперь все хорошо - уже почти вся неделя как никаких сбоев.
 Большое спасибо за помощ.
 |  
   | 19:18 04-01-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Молодессс!  А электролиты Дааавно проверяют НЕ на емкость,а на ESR. |  
   | 21:33 04-01-2012 |  | 
		| ![]() 
 |