| Список разделов -> Компьютерное железо: «[Решено] UPS APC Smart-UPS SC 1500I» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | Всем привет! 
 Есть три таких аппарата, у всех кроме прочих неисправностей, прослеживается следующая штука.
 Все аппараты с новыми заряженными акб 4шт * 12в 7Ач.
 Плата 640-0253G.
 Заряжаются АКБ до 100%.
 Firmware 738.2.I
 Напряжения сети и акб видит: сеть +2в, акб -0,9в (на акб 27,9 в проге 27,0 в)
 Дается нагрузка 50%. Пытаюсь калибровать напряжение сети и напряжение АКБ через сервисный режим, не получается в терминале пишет NO. Калибровку коэффициента емкости акб получается сделать.
 Затем отключаю 220, через минуту выключаю упс. затем через минуту подаю 220 в. Включить упс больше нельзя без отключения сети и акб.
 В сети находил прошивки епрома - результат тотже или еще хуже.
 Ребята подскажите в какую сторону копать???
 
 Последний раз редактировалось: maslennikoff (14:13 19-12-2011), всего редактировалось 1 раз
 |  
   | 10:05 13-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | solo *****
 
 Откуда:
 г.Курск
 Сообщений:
 222
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | 
 
	  | maslennikoff : |  
	  | Напряжения сети и акб видит: сеть +2в, акб -0,9в (на акб 27,9 в проге 27,0 в)
 
 |  Какой прграммой смотрите?
 |  
   | 10:24 13-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | UPSDiag2 и терминал там есть, да вроде прога нормальная/ 
 Вот еще один такойже аппарат нарисовался. Пишет что в сети 312 вольт. Коэффициент сетевого напряжения не правится....
   |  
   | 10:29 13-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | solo *****
 
 Откуда:
 г.Курск
 Сообщений:
 222
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | демо версия позволяет только смотреть, а изменять кажется ничего нельзя или я ошибаюсь. Запустилась с админправами, менять ничего нельзя. Та же петрушка, значения напряжений теже... |  
   | 10:56 13-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | solo *****
 
 Откуда:
 г.Курск
 Сообщений:
 222
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | параметры сеть и акб -те же? |  
   | 10:59 13-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | ну да, обе проги показывают значения напряжений акб и сети одинаково. Напряжение сети и его значение отличаются между собой и тоже с акб. Ну да это может и не так важно, как глюк с пропаданием сети... 
 если у кого есть киньте дамп с рабочего аппарата сюда mva1812@mail.ru
 |  
   | 11:04 13-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | Прошивка рабочим дампом результата не дала, проверяю электролиты, есть приборчик еср мерять. пока 3 шт. 22.0 * 16 в смд заменил, но эффекта видимого нет. |  
   | 16:47 13-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Что,по прибору показало,что плохие или на шару меняешь? А позиционнички людям..И зачем smd ?И что за алгоритм  - без батарей включать??? |  
   | 18:30 13-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | бывают аппараты какого года хоть? 4 первые Цифры?
 |  
   | 21:15 13-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | 1) на стикере, который на основной плате, цифры начинаются с 3104, я так понимаю 31 неделя 2004 года? А UPSGiag говорит что дата производства 2006 год, а как это может влиять на работу? 
 2) Кондеры с заниженной емкостью вместо 22 мкф от 10 до 15 с есром от 3 до 15 Ом, то есть нужна замена.
 Были заменены смд кондеры на выводные:
 с19 - 22 мкф
 с35 - 4.7 мкф
 с40 - 4,7 мкф
 с41 - 22 мкф
 с217 - 4.7 мкф
 
 3) Я не указывал что включаю без батарей. Укажу еще раз порядок действий:
 - есть 220 и батарея
 - включаю, тест проходит, есть выход, все ок.
 - отсоеденяю 220 (например авария)
 - упс переходит на батареи, выход есть, все ок
 - через минуту нажимаю кнопку на упсе, выключаю (типа работа завершена)
 - через пару минут подключаю 220 в (типа 220 появилось в сети)
 - все, приехали, на кнопочку включения не реагирует
   - в этой ситуации единственный способ включить упс - временно отсоеденить 220 и акб, затем опять подключить, а после этого можно опять включать. При этом, при пропадании/появлении  220 упс отрабатывает на ура, но стоит отключить упс без сети - приехали...
 |  
   | 09:55 14-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Великолепно"Вот так бы все и всегда!!!Пока думаю.Советы на первое:стаьилизаторы выдают нужные напряжеия?Посмотреть реле by pass,которое сеть напрямую переключает.Оставь пока в покое программу,UPS и так должен нормально функционировать. |  
   | 10:25 14-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | 1) Да, забыл сказать о реле байпаса, я его разобрал, почистил контакты, в принципе, они были в нормальном состоянии. 
 2) Напряжения я нашел + 12 стабилизатор. а + 5 в есть на процике, а вот где оно формируется пока не разобрался. Еще не понял, есть ли 3.3 вольта тут или нет.
 
 3) Зарядка тоже работает.
 |  
   | 10:36 14-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | solo *****
 
 Откуда:
 г.Курск
 Сообщений:
 222
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | Лучше сделать так: -отключить от сети до полного разрада батарей,когда отключится подайте сеть 220-должен включится сам сразу или через некоторое время.. Еще у смартов (SUA) есть в пользовательских настройках -с какого процента заряда напряжения он должен включить сеть. По умолчанию там 90% , пока не зарядится до 90 не включится. Как в этой модели реализовано не проверял. |  
   | 11:24 14-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Вчитываюсь до слетания моей прошивки(есть от чего)  Явно что-то с питанием.Схемы нет,но по аналогии,напруги перечисленны не все и кондеров замененных должно быть больше.Не хочется грешить на кнопки,скорей проц глючит из-за напруг(кондеров).Посмотри в поиске все по 1500-тым. |  
   | 11:29 14-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | to Solo: точно, есть такое. Пробовал менять - резултата + нет. в параметрах указано 0%, то есть должен включаться в любом случае. В течение некоторого времени (до 1-3 минут) бывает и включается, но нестабильно, а через некоторое время ничем не поднять
   
 to МИА:
 ок, переберу все небольшие емкостя...
 
 спасибо, ребята
 |  
   | 11:48 14-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Есть ли на плате отдельные(сдвоенные)операционники?У них питание посмотри,может быть и двуполярное. Вторичные источнки могут быть и не на  мсх.,а на  дискретах,их труднее найти. |  
   | 13:23 14-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | РЕШЕНО. Один пациент вернулся на родину
  . Битым оказался биполярный транзистор Q29A FT790A, который коммутирует напряжение на вход стабилизатора IC11 12в. Заменил на КТ816Г. 40в 3А п-н-п.
 Пока тест в течение 30 минут - полет нормальный.
 В двух других аппаратах есть еще такой фокус:
 Включается только от батарей, тест проходит, выход есть, но прога показывает что входное напряжение 312 вольт, я так понимаю, нужно копать цепи измерения входного напряжения?
 Опять же, калибровать напряжения акб и входное пока не получается...
 
 Огромное спасибо всем и посту http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=163357#163357
 
 Найду следующие грабли - отпишусь.
 |  
   | 15:14 14-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Ищи от входа сети.Пусть тебе повезет.Видимо был скачок в сети.Высокоомные резюки,. 
 
 
 
 
 не особо верю этим прогам,но раньше по входу сети стояла пробка-автомат.Несколько раз ее вышибало(нажать просто).
 |  
   | 15:48 14-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | maslennikoff ***
 
 Откуда:
 Dnepropetrovsk
 Сообщений:
 28
 Регистрация:
 25.11.2009
 
 | 
  
   | Спасибо  , понятно, просто процик думает что входное завышенное и не хочет врубаться. По входу есть высокоомные резюки, синфазный сигнал на вход компаратора 393 заходят, видимо для синхронизации с сетью, а вот как меряется входное напряжение пока не понятно... |  
   | 16:53 14-12-2011 |  | 
		| ![]() 
 |