| Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPS RS 800 - нет заряда аккумуляторов»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  mrBlackseam 
  
  
 Сообщений: 2 Регистрация: 26.08.2009 
 
 | 
 
  
   Back-UPS RS 800 . ( BR800I )
 
шасси 640-0189Е.
 
Нет заряда аккумуляторов и питания на схему без аккумуляторов. Соответственно включается только при заряженных батареях и работает пока батарея не разрядится.
 
   Пожалуйста, подскажите где искать или помогите схемой (хотя бы фрагментом или блок схемой) 
 
Разобраться по плате просто нереально.   
  | 
   
  
   | 15:18 26-08-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   Проверяйте предохранитель цепи заряда.
  _________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. | 
   
  
   | 17:35 26-08-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  AlexanderA 
  *****
  
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009 
 
 | 
 
  
   | а какой контроллер заряда аккумуляторов ?
  | 
   
  
   | 21:43 27-08-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  AlexanderA 
  *****
  
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009 
 
 | 
 
  
   | если сам выпрямитель жив, то скорее всего какая-нибудь емкость бздит!
  | 
   
  
   | 22:17 27-08-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  mrBlackseam 
  
  
 Сообщений: 2 Регистрация: 26.08.2009 
 
 | 
 
  
   Большое спасибо всем!
 
Только вчера дошли руки до UPSа. Оказался сгоревшим предохранитель F3. Отдельное спасибо alex_iork. И как его сразу не заметил, хотя в свое оправдание могу сказать, что разрывает он минусовой провод 
 
(корпус).   
  | 
   
  
   | 09:01 02-09-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |