| Список разделов -> Компьютерное железо: «back-UPS CS475 пищит не проходит тестирование» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | herroi 
 
 Откуда:
 барнаул
 Сообщений:
 2
 Регистрация:
 01.09.2008
 
 | 
  
   | Бесперебойник не проходит тестирование все проверяет и в конце пищит и оверлоад горит. От аккумулятора вообще не запускается.Посмотрел на сайте советы на аналогичные бесперебойники. Проверил конденсаторы, заменил релюху (контакты подгоревшие), все равно пищит и вместо -8вольт -10,1 это нормально? |  
   | 04:55 02-09-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | TimH *****
 
 Откуда:
 Tashkent
 Сообщений:
 157
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | Да хоть -12V - лишь бы пульсации были малы (дестки мV а не сотни  мV) !
 Одно из предназначений этих -8V ЭТО питание Операционного усилителя.Питание последнего двухполярное (+12V,-8V)
 PS А перегрузка при отсутствии нагрузки ?какая нагрузка ?
 Конденсаторы надо менять и когда пульсации  уменьшаться то возможно и потеплеет
 но часто пишут что помогает вот это
 http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=10424
 |  
   | 09:15 02-09-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | herroi 
 
 Откуда:
 барнаул
 Сообщений:
 2
 Регистрация:
 01.09.2008
 
 | 
  
   | Действительно дело было в релюхе. Новая которую поставил оказалась бракованная! Вроде сопротивление контактов маленькое, все звонится на замкнутых и разомкнутых контактах но при разборке оказалось что средний контакт чуть выступает за габариты корпуса сбоку!. Поставил релюху с прозрачным корпусом для того чтоб не разбирать больше и все пошло. |  
   | 04:49 21-09-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | val ******
 
 Откуда:
 Мурманск
 Сообщений:
 710
 Регистрация:
 02.08.2004
 
 | 
  
   | ну вот, всё дело в прозрачности корпуса!!!!!     _________________
 Если оно не работает, то надо сделать
 |  
   | 12:03 22-09-2008 |  | 
		| ![]() 
 |