| Список разделов -> Компьютерное железо: «FSP300-60GNF» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | bobi *******
 
 
 Сообщений:
 2061
 Регистрация:
 09.12.2004
 
 | 
  
   | Сей БП включается с материнкой и сразу отключается , дежурное питани +5 в есть , без нагрузки все напржения есть , блок новый ,все кондеры нормальные ... |  
   | 09:40 06-02-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Вероятно перегруз. Нынче мамка свободно может и больше 300 потреблять. А уж с видяхой - и все 400. _________________
 Старый Кот
 |  
   | 10:08 06-02-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | bobi *******
 
 
 Сообщений:
 2061
 Регистрация:
 09.12.2004
 
 | 
  
   | Дядя Боря, Так и вышло , перегруз с другой платой работает нормально , точно такой же БП поставили на эту плату работает , хрен их поймет ...   |  
   | 09:15 08-02-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | bobi, Так токоограничение то точно не выставляют сейчас, так, плюс-минус трамвайная остановка.   _________________
 Старый Кот
 |  
   | 11:18 08-02-2008 |  | 
		| ![]() 
 |