Список разделов >> Архив по мониторам: «Проверка изоляции FBT с помощью BD-10AS»
|
rezident
|
Я тут использовал прибор BD-10AS http://www.electrotechnicproduct.com/pinhole.html по его прямому назначению, т.е. как генератор коронного разряда для выявления утечек. Только применил я его для FBT, а не для прострела трубы Было у меня подозрение на непериодический пробой изоляции FBT от SM 17GLsi. Оказалось что я был прав. Главное я сам увидел сам где в изоляции FBT слабые места.
Выглядит это как голубое коронное излучение от электрода BD-10AS в радиусе 50-70мм и тоненькие искры разрядов в местах утечки через пластмассовую изоляцию.
Так что, если у Вас есть такой прибор, но Вы его еще не пробовали в таком применении, то попробуйте - рекомендую ))
|
Пт Июн 21, 2002 9:14 am
| ссылка
|
|
|
|
rezident
|
Только не спрашивайте меня в очередной раз где его купить! За деньги в Москве можно купить все... ну или почти все...или за очень большие деньги )))
|
Пт Июн 21, 2002 9:15 am
| ссылка
|
|
|
|
Rush
|
Не сыпьте соль на ранууууу
|
Пт Июн 21, 2002 9:29 am
| ссылка
|
|
|
|
VIF
|
Ай молодца! Физик-теоретик-практик! Эх, не нужны стране специалисты :о(!
|
Пт Июн 21, 2002 9:34 am
| ссылка
|
|
|
|
rezident
|
Нифига! Я физик-экспериментатор, "теоретик" для меня - обидное слово
|
Пт Июн 21, 2002 9:44 am
| ссылка
|
|
|
|
Oleg
|
А можно подробней методу? Я так понимаю, что электродом по корпусу его!? Использовали сменные насадки или штатным электродом.
|
Пт Июн 21, 2002 10:45 am
| ссылка
|
|
|
|
rezident
|
Дык какая метода тут
Насадок никаких в комплекте не было, так что штатным электродом. Напряжение регулировал экспериментально - по искре на ножке железного стула Если Вам хочется увидеть коронарный разряд, то выключите свет в помещении. Я примерно подозревал область пробоя, но хотел уточнить здесь или нет. Выяснил. Вот и все
|
Пт Июн 21, 2002 11:55 am
| ссылка
|
|
|
|
rezident
|
Вплотную к корпусу конечно же не подносил - это ни к чему. Потому как коронарный разряд имеет некий объем, а искровой разряд идет по пути наименьшего сопротивления, т.е. там где есть утечки.
|
Пт Июн 21, 2002 11:57 am
| ссылка
|
|
|
|
rezident
|
Опечатка. Конечно же коронный разряд, а не коронарный
|
Пт Июн 21, 2002 11:58 am