Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «IPPON Smart Winner 3000 UPS»

zid777
*


Сообщений:
8
Регистрация:
17.11.2011

День добрый .
возникла проблема
в аппарат поставил новые акб , но аппарат их невидет, жалуется на то что акб разряжены до 25%
хотя нагрузку на максимуме держит . на зарядном устройстве накрылись конденсаторы ,их заменил на новые, есть у кого нибудь какие идеи ?
в чем может быть неисправность ? зарядка есть,
через прогу показывает во время подачи входного напряжения показывает емкость акб 90%(не изменяется) при отключении питания показывает емкость 0 % отрубает комп , но другие нагрузки держит.
есть схемы у кого нибудь ?
09:40 18-11-2011   

zid777
*


Сообщений:
8
Регистрация:
17.11.2011

акб нормальные , проверял на csb
может кто подскажет , иппоны калибруются как aps
первый раз с ними сталкнулся
10:15 18-11-2011   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Шара со схемой НЕ пройдет - читай ПРАВИЛА.Сколько батарей ? Напруга на батареях при подкл. сети какая?(Т.е. есть зарядка или нет).Есть такой же рабочий аппарат? Предохры на плате есть,смотрел?Пиши грамотнее -больше шансов,что помогут.И дела больше пиши,а не рассуждений.
11:30 18-11-2011   

zid777
*


Сообщений:
8
Регистрация:
17.11.2011

8 акб . 12вольт на 6 ампер. зарядка есть . проблема в том что упрсы ремонтирую 3 года, проблема не в акб , и не в заряднике.
просто первый иппон попался . напруга при подключении сети от 95,когда упс вырубается , до 110в, через полчаса,
при снятых акб выдает 111 вольт. ток в допустимых значениях.
рабочего нет , было бы тогда проще,
на плате силовой плате все нормально , плата индикации сдохнуть могла?
что отвечает в иппанах за емкость акб?
13:47 18-11-2011   

zid777
*


Сообщений:
8
Регистрация:
17.11.2011

такая тема есть в апс если не выставить константу (0) то упс с новыми акб будет неправильно показывать емкость и убьет акб за месяц.
13:52 18-11-2011   

zid777
*


Сообщений:
8
Регистрация:
17.11.2011

время просто поджимает , если не закрою к вечеру начальство ,,,, порвет, на штрафе больше потерял чем уже заработаю, на,, связался досих пор не пойму,
13:54 18-11-2011   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

Цитата:
время просто поджимает , если не закрою к вечеру начальство ,,,, порвет, на штрафе больше потерял чем уже заработаю, на,, связался досих пор не пойму,

Тупые правила у вас в конторе, вали от туда, если есть возможность...
17:08 18-11-2011   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

у нас ремонты больших ИБП по полгода идут, пока через тупых манагеров и логистов все пройдет, пока детали закажут...
17:09 18-11-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
100
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
Игорь, здесь почитай, тему создал
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410821
23:57 18-11-2011   

ED
****

Откуда:
Ё-бург
Сообщений:
57
Регистрация:
08.11.2005

Тыц

Иппон обычно заряд аккумуляторов тупо по напряжению определяет .
Скорее всего и здесь так же . Точно думаю никто не скажет .
11:09 19-11-2011   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Поздно уже высказываться,но всеже.Не нравится мне напруга батарей-95в.Хотя так непонятно пишет автор,что ..И еще- менял кондеры в зарядке,а другие литы проверял ? Ведь UPSы пашут круглосуточно.
13:43 19-11-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
100
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
МИА, это скорее всего под нагрузкой, 95 В
17:30 19-11-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
100
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
popesko, с монитора пишет:
Данный аппарат не имеет режима калибровки. Предполагаю повреждение прошивки на плате управления 24с02.
После возникновения дефекта схемы заряда - это возможно.(Во всяком случае на моделях SW-1000, такое встречал неоднократно).

Как его прошить или откалибровать?
11:14 20-11-2011   

ED
****

Откуда:
Ё-бург
Сообщений:
57
Регистрация:
08.11.2005

2402

Номер на плате 710-152-01-1028 , был в железном корпусе .

Версия Firmware 01201-07

Последний раз редактировалось: ED (13:59 30-03-2013), всего редактировалось 1 раз
14:11 20-11-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
100
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
ED, спасибо :handup:

КАК я понял прошивка для "зашивки" через ponyprog?
14:16 20-11-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
100
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
ED, прошьем проверим отпишусь! Спасибо огромное за прошивку!!!
16:00 20-11-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
100
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
подскажите пожалуйста через что его прошить? я предполагал что там есть микруха 24C02. но такой чето не нашел )))
21:02 21-11-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
100
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
и что именно надо прошивать? 24С02 память или сам проц?
21:02 21-11-2011   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Довыпендривался. Какие мсх-мы там есть?
04:17 22-11-2011   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
100
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
U1-24C02, расположена между пищалкой и разьемом CN1.
popesko, с монитора подсказал. МИА, где я выпендривался? :confused:
07:32 22-11-2011   

Список разделов -> Компьютерное железо: «IPPON Smart Winner 3000 UPS»
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group