| Список разделов -> Компьютерное железо: «APC RS500 (BR500I).Горит красный индикатор» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | lochov *****
 
 Откуда:
 Луганск
 Сообщений:
 144
 Регистрация:
 01.11.2004
 
 | 
  
   | Принесли с разряженным аккумуляторм, Заменил на новый
 Зарядка есть(13,6 вольт),
 При включении клацает реле и загорается красный индикатор,
 разобрал и почистил реле, заменил электролит на 47 мкФ*50вольт
 Не помогло
 |  
   | 12:50 03-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | clof ****
 
 
 Сообщений:
 67
 Регистрация:
 03.04.2007
 
 | 
  
   | Там два красных, какой из них? |  
   | 11:43 04-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | lochov *****
 
 Откуда:
 Луганск
 Сообщений:
 144
 Регистрация:
 01.11.2004
 
 | 
  
   | Нижний Replace Battery
 |  
   | 15:26 04-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | clof ****
 
 
 Сообщений:
 67
 Регистрация:
 03.04.2007
 
 | 
  
   | Без нагрузки выдает ошибку? В ПО нажали на замену аккума?
 ИБП уходит в "спячку" без сети (питание с проца снимается)?
 Сколько на 14 У1 вольт при заряде (С46 или 42)?
 ...поподробнее...бы
 |  
   | 18:38 04-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алексей.Л Мастер
 
 Откуда:
 Владимир
 Сообщений:
 873
 Регистрация:
 29.08.2005
 
 | 
  
   | Не моё. Back-UPS RS 500 модель BR500I пропал заряд АКБ.
 Back-UPS RS 500 пропал заряд АКБ. Плата 640-0259_rev05. Какую АКБ не вставляю, через некоторое время UPS ругается, что АКБ разряжен. Амперметром мерил ток заряда, показывает разряд порядка 120мА при работе с нагрузкой и без неё.
 Типовой дефект для этой платы: R150, R151 10 Om 1W, C7 22мк 16в (звониться может нормально, всё равно менять на 105-градусный). Как правило, всё.
 |  
   | 10:08 09-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 |