| Список разделов -> Компьютерное железо: «распайка APC Smart-UPS On-Line 1000» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | Хочу откалибровать UpsDiag не видит упсу кабель спаял таким образом:
 комп              упса
 2                    1
 3                    2
 5                    4
 |  
   | 14:48 12-07-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Urri ****
 
 Откуда:
 Хабаровск
 Сообщений:
 80
 Регистрация:
 17.09.2004
 
 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | DC-AC *****
 
 Откуда:
 Екатеринбург
 Сообщений:
 111
 Регистрация:
 06.03.2006
 
 | 
  
   | fas, а зря ты его UpsDiag... Накалибруешь не того, потом же спрашивать будешь - а как все назад вернуть. Если по делу - см. приват. Или оставь свой ящик. |  
   | 12:44 13-07-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | упсдиаг не понимает какого поколения эта упса и говорит что это матрикс5000, но калибровка идёт и показания правильные 
 вопрс: калибровка в этом случае будет произведена коректно?
 |  
   | 15:08 13-07-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | 
 
	  | fas : |  
	  | калибровка идёт и показания правильные |  Показания чего?
 |  
   | 15:17 13-07-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | когда я первый раз производил калибровку один из мониторов в нагрузке заснул и нагрузка составила 33% (меньше требумых 35 при калибровке)это меня взволновало и я его запуслил сработала петля и появилось сообщение калибровка завершена успешно, хотя заряда было 20% я решил откалибровать ещё раз. 
 дальше получилась такая ситуация калибровка идёт разряжается до 20%(нет сообщения "калибровка завершена успешно") затем заряжается до 100% и всё если калибровку отменить, то появляется сообщение "упс не отвечает" и упс переходит на батареи дальше если выдернуть шнурок питания упсы и вставить обратно, то упса переходит на питания от сети
 
 
 помогите разобраться с этой упсой
 |  
   | 15:35 13-07-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | kokur, входного выходного напряжения, нагрузки, серийника. |  
   | 15:43 13-07-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | сегодня на 41% "калибровка завершена успешно" |  
   | 09:22 14-07-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Что в нулевом "0" регистре? |  
   | 10:26 14-07-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Мало, калибровка неуспешная. |  