   Вот нарвался на этого зверя.Никакой инфы нет.Только понял,что этот блок входит в состав комплекта RPS-500A.(БП для сервера).
 
  Суть проблемы: нет никаких выходных напруг.Мощные транзисторы и диоды -- целые. Вопрос: может-ли он включатся без других блоков ,автономно ???
  | 
   
  
   | 18:16 05-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Mr.Barbara 
  **
  
 Сообщений: 19 Регистрация: 29.06.2006 
 
 | 
 
  
   C такой конкретно моделью не сталкивался, однако встречался с дельтами. Наблюдал две неисправности (повезло наверное  )). 1. Окислился предохранитель. 2. Не разведен сигнал PowerGood - лечится 1...10кОм резюком между соответствующим проводом на 20-контактной колодке и +5В.
  | 
   
  
   | 19:13 05-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Олег Викторович 
  *******
  
Откуда: Москва (Сахалин) Сообщений: 1201 Регистрация: 11.09.2004 
 
 | 
 
  
   Mr.Barbara
 
Эт ваще не неисправности... Так. Легкотрудничество..    
 
mars 
 
БП слотовый?
  | 
   
  
   | 20:23 05-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  mars 
  *****
  
Откуда: г.Димитровград Сообщений: 102 Регистрация: 14.09.2004 
 
 | 
 
  
   Да слотовый. Нашел одну неисправность: сгорел резюк керамический 22ом 5W .Стоит как предохранительный после сетевого моста . Блок включил в сеть через лампу 220в\200Вт.
 
Лампа загорается и тухнет (примерно с частотой 50Гц).Померил напругу после дежурного транса (на электролите).Напругу колбасит от 9 до 12 вольт.Нагрузку не включал.Может так и должно быть ??? .. Хорошо бы узнать разводку слотового разьема ???
  | 
   
  
   | 17:44 06-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Олег Викторович 
  *******
  
Откуда: Москва (Сахалин) Сообщений: 1201 Регистрация: 11.09.2004 
 
 | 
 
  
   Не помню марку - делал пару блоков серверных (хотсвап) слотовых. Сами питальники узкие и длинные 243x83x40. Без вентиляторов.
 
Так вот. Отдельно включаться не хотели. Там на мамке комутационной была собрана схема сравнения-переключения...
  | 
   
  
   | 22:36 06-07-2006   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  mars 
  *****
  
Откуда: г.Димитровград Сообщений: 102 Регистрация: 14.09.2004 
 
 | 
 
  
   | Понял.Спасибо за помощь. Буду просить базовый блок.Напишу что и как.
  | 
   
  