winterfresh
Отв.: 19
См.: 141575
|
|
Платы расширения в ИБП нет.
По RS232 APCFIX не видит его. Провод оригинальный, настройки порта сделаны.
|
![]()
|
![]()
winterfresh
Отв.: 19
См.: 141575
|
|
левый верхний угол на фото. Плата расширения вставляться должна в отсек где заглушка черная.
Батареи выдают ровно 110в именно на клеммах, не на проводах.
Т.е. на каждом модуле RBC140 по 110 в. Я пр ...
|
![]()
|
![]()
winterfresh
Отв.: 19
См.: 141575
|
|
там подписано serial
это понятно
|
![]()
|
![]()
winterfresh
Отв.: 19
См.: 141575
|
|
Если сзади воткнута плата расширения, то надо ее вынуть. Иначе по RS232 вы до него не достучитесь
Возникает вопрос, где тогда искать RS232https://www.tonitrus.com/media/image/97/ea/76/srt8krmxli-10 ...
|
![]()
|
![]()
winterfresh
Отв.: 19
См.: 141575
|
|
У меня еще такой вопрос, может кто уже возился с этой моделью и знает как она "думает".
Сейчас ИБП питается 1.5мм2 кабелем, в инструкции четко прописан 10мм2 hard wired.
Не может ли ИБП из ...
|
![]()
|
![]()
winterfresh
Отв.: 19
См.: 141575
|
|
Если сзади воткнута плата расширения, то надо ее вынуть. Иначе по RS232 вы до него не достучитесь
Да, читал про это. Пока руки не дошли до разбора.
|
![]()
|
![]()
winterfresh
Отв.: 19
См.: 141575
|
|
Проверьте прежде всего напряжение на клеммах каждого из этих модулей. Должно быть 96-108 в примерно. Часто бывает клемма на батарее не контачит или не одета
Батареи выдают ровно 110в именно на клем ...
|
![]()
|
![]()
winterfresh
Отв.: 19
См.: 141575
|
|
APCFix эти аппараты не видит
|
![]()
|
![]()
winterfresh
Отв.: 19
См.: 141575
|
|
Здравствуйте.
Есть бесперебойник Smart-UPS SRT 8000 модель SRT8KRMXLI два года стоял без действия. Появилась задача запустить его, купили пару новых АКБ APC RBC140 родные.
ИБП запитан одной фазой 22 ...
|
![]()
|