Список разделов >> Архив по железу: «UPS OMNI PRO 675»
|
vladimir
|
UPS после включения включается через минут 5.
Мигает индикатор BAT/LOW.
При подключении нагрузки работает. На выходе
как и положено 230 В. Но если пропадает входное напряжение
то не держит нагрузку. Напряжение на аккамуляторе мерял 13 В.
Подскажите в чем проблема ? Менять батарею ?
|
Чт Май 20, 2004 1:55 pm
| ссылка
|
|
|
|
predator
|
Напряжение на холостом ходу никакой информации не несет -нагрузку нужно повесить(Я пользуюсь лампочкой от поектора ватт этак на 600w 30V). На триплайте как правило ремонт начинается с замены батареи и проверки низкоомного резика в цепи заряда и замены р
|
Чт Май 20, 2004 2:21 pm
| ссылка
|
|
|
|
vladimir
|
Не понял по поводу триплате
|
Чт Май 20, 2004 2:55 pm
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
Ну,хышник,ты могешь запутать людей.Вопрошаещему.Всякий ремонт UPSа начинается с подстановки новой(!!) батареи -вопросы потом...
напруга в UPSах меряется спец вольтметром.Да даже он не нужен-просто лампа ватт на 100. И что такое -"включается через 5 минут!!!" ? Вы столько кнопку держали или сидели и ждали?????
|
Чт Май 20, 2004 4:21 pm
| ссылка
|
|
|
|
vladimir
|
А какая разница каким вольметром мерять? Включается через 5 минут, после включения выключателя на UPS
|
Чт Май 20, 2004 4:38 pm
| ссылка
|
|
|
|
Predator
|
Дико извеняюсь OMNI вызывает только асоциации с триплайтом - хотелось бы получить более подробное описание неисправности.
|
Пт Май 21, 2004 11:50 am
| ссылка
|
|
|
|
Test
|
Если память не изменяет R32 2W стал килоом 60, вместо положенных 33 кОм
|
Вт Май 25, 2004 1:39 am
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «UPS OMNI PRO 675» |