| Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart UPS 400I» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | bobi *******
 
 
 Сообщений:
 2061
 Регистрация:
 09.12.2004
 
 | 
  
   | При соеденени сети издает писк и моргают светодиоды разрядки аккумуляторов и перегрузки ,дальше молчек , ни один светодиод не горит, просто от аккумуляторов не включается, проверил все ключи, все исправны , батареи то же внорме, схемы нет , может кто ссылку на схему подскажет или что это за глюк ,где копать ..? Да еще смущает сопротивление обмоток Т1 и Т2 , сопротивление между 1и4 6, 5 ком..
 |  
   | 11:39 27-02-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Подразумевается, наверное АПС, тогда для получения реальной подсказки нужно указывать плата 640-0???. |  
   | 12:52 27-02-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | bobi *******
 
 
 Сообщений:
 2061
 Регистрация:
 09.12.2004
 
 | 
  
   | 640-0411-B REV 8 |  
   | 13:02 27-02-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Сейчас этого номера нет. Если нет явно битых деталей. проверь контакты реле, подгорают они часто. |  
   | 13:06 27-02-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | bobi *******
 
 
 Сообщений:
 2061
 Регистрация:
 09.12.2004
 
 | 
  
   | Их здесь четыре , все выпаивать ..? |  
   | 13:15 27-02-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | По идее Т1 трансформатор напряжения входного напряжения, при включении в сеть на вторичной должна быть напруга, Т2 трансформатор напряжения на выходе |  
   | 13:21 27-02-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Лучше все проверить. |  
   | 13:22 27-02-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Лимит на исходе, включусь только первого. |  
   | 13:27 27-02-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | bobi *******
 
 
 Сообщений:
 2061
 Регистрация:
 09.12.2004
 
 | 
  
   | Т1 и Т2 , сопротивление между 1и4 6, 5 ком..?
 |  
   | 13:41 27-02-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | DC-AC *****
 
 Откуда:
 Екатеринбург
 Сообщений:
 111
 Регистрация:
 06.03.2006
 
 | 
  
   | Для начала неплохо бы посмотреть (программой APCFix или моей демо-версией), в каком состоянии находится UPS, каковы его настройки, в общем вытянуть из него всю имеющуюся информацию. И далее от нё плясать. Кроме того, посмотрите на всякий случай SW4 на задней панели, это активация розетки Master Load, частенько бывают с ней траблы.
 |  
   | 09:00 06-03-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Иваныч55 Мастер
 
 Откуда:
 Запорожье
 Сообщений:
 1345
 Регистрация:
 06.11.2005
 
 | 
  
   | bobi схему посмотрите здесь: http://sss.gol.ge/diagram.html сопротивление обмоток пусть вас не смущает, в модели 420I оно 5к. Батарею лучше взять новую или проверенную на другом ИБП. И проверить реле, само собой.
 |  
   | 20:24 06-03-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | DC-AC *****
 
 Откуда:
 Екатеринбург
 Сообщений:
 111
 Регистрация:
 06.03.2006
 
 | 
  
   | Иваныч55 Вот только не надо людей дезинформировать. Что "слил" в сеть flashwolf, я прекрасно знаю. А остальные - просто тупо копируют схемы к себе (видимо для увеличения посещаемости
  ), даже не отличая Smart 400 от 420. Да им это и по барабану вообще... |  
   | 08:03 09-03-2006 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Иваныч55 Мастер
 
 Откуда:
 Запорожье
 Сообщений:
 1345
 Регистрация:
 06.11.2005
 
 | 
  
   | DC-AC, каюсь, действительно ерунду спорол, но не мог сразу исправиться, на праздник инета не было. bobi, ивините, что напутал, схема не та. |  
   | 15:04 09-03-2006 |  | 
		| ![]() 
 |