  | olegpom Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | Подскажите,что отвечает за заряд акб,сажает акб.На плате прозвонил все пп,ничего пробитого не оьнаружил,не плохо бы найти схему,буду признателен. |  
   | 15:10 15-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | CaT Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | olegpom  Зарядка в UPS-ах обычно идет через КРЕН-ку (штучка внешне похожая на мощный транзизтор), 1 нога - вход.напряжение, 2-земля, 3-выход.напряжение. Проверяется заменой на исправную.   |  
   | 16:08 15-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | olegpom Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | CaT ,уж что такое кренка я знаю,в этой модели не обнаружена ,есть lm317d и еще снизу nlad312,ни как не звонится,на клеммах акб снятых с акб нанряжение 9в. |  
   | 07:29 16-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | boris *****
 
 
 Сообщений:
 173
 Регистрация:
 06.07.2004
 
 | 
  
   | lm 317 это таже кренка. как можно заниматся ремонтом незная элементной базы |  
   | 07:36 16-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | olegpom Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | boris спасибо за подсказку,я уже посмотрел на чипинфо |  
   | 07:41 16-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | none *******
 
 Откуда:
 Спб
 Сообщений:
 1081
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | зарядите аккумулятор какой-нибудь внешней зарядкой-может, просто упс не включается при 9 вольтах? _________________
 все
 |  
   | 09:39 16-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | olegpom Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | none ups включается,пол минуты горит зеленый индикатор,затем включается красный(батарея разряжена)отключаю одну клемму,в разрыв амперметр,ток заряда-22мА,это, естественно,с подключенной сетью.Поставил на заряд,но сомневаюсь что таким током зарядится.Хорошую акб подставлял,упс работает,но севшая акб недавно менялась   |  
   | 09:52 16-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Дык а просто акк на новый поменять? 9В - это мало, такой акк уже не будет никогда хорошо работать, ёмкость потеряна... _________________
 Старый Кот
 |  
   | 12:31 16-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | olegpom Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | Дядя Боря повнимательнее прочитайте мой пост,я пишу что только НЕДАВНО сменил акб,клиент притащил и после этого начались замеры.Батарея тоже около 9в,но на клеммах при снятой батарее-9в.Либо имеется неисправность,либо просто посажена батарея-вот это я и пытаюсь определить. |  
   | 15:24 16-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | CaT Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | olegpom  когда ставите "хорошую" акб ток заряда меняется? Опять же сколько вольт приходит на кренку? |  
   | 15:45 16-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | olegpom Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | Батарея новая-12,7в,ток заряда с ней-120ма,заметил интересную весчь,сеть подключена,отключаю одну клемму батареи-напруга на выходе изчезает????????   |  
   | 15:58 16-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | CaT Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | На каком "выходе"? |  
   | 16:03 16-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Дык ни один УПС без батареи не работает, и выключается если батарею отключить. И может это клиент в разряде батареи виноват, кстати, бывало и такое - часто у него напруга мигает, и в итоге батарея просто не успевает заряжаться. Если с хорошей батареей ток заряда - 120 ма, то это где-то норма... А переразряженную до 9В батарею ни один УПС заряжать не станет, кстати, да просто не включится, как у тебя... И такая батарея может быть оживлена внешней зарядкой, но новой уже не будет, хорошо, если процентов 50 ёмкости останется. И что такое "недавно" заменил. И все замеры конечно же надо делать ТОЛЬКО со свежей батареей... _________________
 Старый Кот
 |  
   | 16:17 16-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | olegpom Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | CaT Выход 220в,Дядя Боря Большое спасибо за ссылку,я ввообще уважаю ценную инфу,а насчет упса,я проделал экскремент, на 2-х упсах,откидывая клемму батареи(естественно на рабочих)и оба выдают на выходе 220в.Сейчас заряжаю дохлую бат.в другом упсе,вроди-бы ухватил. |  
   | 07:31 17-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Ну, это не наши УПСы  . Может и так на Поверкомах, я с ними не экспериментировал, а АПС точно без батарей не живут... _________________
 Старый Кот
 |  
   | 11:01 17-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | CaT Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | Дядя Боря  Это точно   |  
   | 15:59 19-08-2005 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | olegpom Гость
 
 
 
 
 
 | 
  
   | Нашел ,,косяк,, ,сначала зарядил севший акб во внешнем устройстве,заменил lm317,и все пошло,причем при отклюении акб упс теперь не вырубается.Всем спасибо.   |  