Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Пробило транзистор и пару диодов, на схеме отметил красным (схема срисована, могут быть ошибки), больше ничего битого не нашёл.Неисправные элементы заменил (брал с чип и дип). При включении, не проходит тест постоянно пищит. Status, code 12 , fault 1 15 0 0
https://disk.yandex.ru/i/rP5dYxFclcOHLg
Складывается впечатление что он прописал ошибку, и пока её не сбросишь, работать не будет. Сталкивался с подобным на MGE там я выкрутился, а здесь не знаю что делать.
MGE Evolution 1550 PCB-00029FA
При подключении сетевого шнура, (ошибка АКБ) горит индикатор (треугольник в треугольнике), и мигает шкала, уровень заряда АКБ (в сопровождении с пищалкой). На кнопку включения, ни какой адекватной реакции. Замена конденсатора С10 220nF/400V (потеря наминала до 179nF). ИБП стал включатся, индикация ошибки осталась та же, не держит нагрузку. Установка трёх АКБ DTM1207, работает, нагрузку держит, ошибка осталась. Разрядил АКБ на нагрузку в 200W, поставил на зарядку, под конец рабочего дня, выключил, потом опять включил, прошёл тест самодиагностики и ошибка пропала. Вся это процедура сопровождалась постоянным писком зуммера.
|
15:34 25-01-2024
|
|