Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП GE Digital Energy VH3000 - криво меряет температуру»
|
|
Sir Kot
Мастер
Откуда: Хабаровск Сообщений: 471 Регистрация: 01.04.2004
|
Здрасьте всем
Прибежала в ремонт стая ИБП GE Digital Energy VH3000 - On-Line аппараты. У одного как минимум интересный дефект - неправильно меряет температуру АКБ, утверждает, что она 120 градусов. Само собой все холодное.
ИБП полностью работает нормально как от сети, так и от АКБ, переключается туда-сюда, держит нагрузку.
Что сделано. Поискал термодатчик АКБ (выносной как у SURT/SURTD) - не нашел, единственное - на общем радиаторе есть терморезистор, но вряд ли он меряет АКБ там. Думал где-то в углу силовой платы спрятан прислоненный к отсеку АКБ измерительный элемент - не нашел. Заменил плату управления с исправного аппарата - дефект остался.
Есть на него сервисное ПО, которое и показывает 120 градусов (на исправном аппарате температура в норме). Так вот, что еще увидел странного. В момент работы аппарата от АКБ показания тока АКБ совпадают с показаниями токовых клещей на аккумуляторном проводе. Еси же идет работа от сети - клещи показывают, что ток есть, нормальный ток заряда, а софт показывает ток 0. На исправном все в норме и там и там. Показания напряжения АКБ - в софте и мультиметре совпадают во всех режимах.
Никакой сервисной документации не нашел. Силовая PCB 1017475 VH Mainboard.
Говорить, что АКБ новые и хорошие - думаю, излишне.
Мысли кончились. Возможно, кто-то чинил подобное, есть опыт ?
|
10:22 26-06-2020
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
Костя, привет! Температура в цельсиях показывается? Может фаренгейты? Если все работает то может ну его?
|
13:19 02-07-2020
|
|
|
Sir Kot
Мастер
Откуда: Хабаровск Сообщений: 471 Регистрация: 01.04.2004
|
Цельсий, цельсий...
Тут еще один такой же - только не 120 температуру показывает, а 50.
И не ну его, а надо разбираться, клиенту надо
|
09:07 08-07-2020
|
|
|
Sir Kot
Мастер
Откуда: Хабаровск Сообщений: 471 Регистрация: 01.04.2004
|
Mission accomplished. Разобрался.
Терморезистор, на основании сопротивления которого формируется показания температуры АКБ - находится НА ПЛАТЕ КНОПОК !!! Твою ж мать, как он оттуда что-то меряет - одному Богу известно. А проблема была в обрывах в кабеле POWER BOARD<->CONTROL BOARD. Повезло, что на втором ИБП надрыв кабеля был виден, иначе бы я долго еще думал, откуда ноги растут
Ну и по мотивам, вдруг кто будет такое чинить.
T17/18 и T16/T27 - ключи инвертора, IC4/IC3 - драйверы. R336 - термодатчик ключей , GT84 - BTA26800BW - симистор 25A 800V - плавный пуск ?
L3||L8 и С9||C10 - выходной LC-фильтр инвертора
T14||T15, D99, D100, D2, L1||L7 - сетевой Active PFC, думаю, управление с IC5 UC3854BDW на CONTROL BOARD
T69||T70||T71 и T62||T63||T64 - DC/DC Push-Pull, на входе АКБ, трансформатор T10, выход диоды D72,D73,D74,D169 - выход +/-VBUS. Рулятся IC57 SG3525
T101, D45 - DC/DC преобразователь для питания всего, управление IC51 UC3844
T35, D40,TR3 - battery charger, управление IC31 UC3844
на каждом радиаторе по терморезистору.
В углу возле трансформатора T10 на силовой плате - 8-ногий процессор PIC12F675, назначение неясно.
|
12:33 08-07-2020
|
|
|
BORQ
Мастер
Откуда: Сделано в СССР Сообщений: 945 Регистрация: 31.03.2004
|
Костя, салют!
Тупо салют кучу раз.
У меня в бесперебойниках АКБ 465 А/h.
Всё любимо, родно и знаково.
_________________ Наша служба интересна и трудна.
И на первый взгляд как будто не видна.
Золушка часто кончала во сне
Юное тело тянулось к весне. |
21:45 08-07-2020
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
Термик температуру окружающего воздуха меряет. На кой это надо -это надо у GE спросить.
С GE я встречался только с большими трехфазниками на 100 -120 кВа. Батареи были в виде стеллажа 40 шт 100Ач в послед с отводом от середины. И то не чинил, а монтировал и запускал.
|
05:27 09-07-2020
|
|
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|