Детский сад
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Детский сад: «бесперебойник UPS SXL-1500A»

yanofa
***

Откуда:
столица нашей Родины
Сообщений:
27
Регистрация:
11.12.2009

Всем привет. Зашел в тупик с ремонтом UPS SXL-1500A. Занижено напряжение 12В. Сервис мануал здесь https://yadi.sk/i/szqoZ0bfTXr2Cg Ориентируюсь на схему на стр 34.

Небольшая предыстория. Попал этот аппарат ко мне с жалобой: «не включается». После замены C15 бесперебойник заработал. Однако когда хозяин закрывал кожух что-то щелкнуло и аппарат издох. Было замечено что провод идущий к основной плате через плату с предохранителями от АКБ имеет повреждение изоляции. В итоге КЗ по 12 В. КЗ было устранено (поменял горсть мелких (не силовых) транзисторов и пару диодов).

После чего на выходе узла только +9 В соответствовало. Вместо 12 В – где-то 4 В, вместо -9 В – -6 В. Погрешив на КЗ витки в трансформаторе T1 отдали его в перемотку (если нужно то есть результаты измерений индуктивности и сопротивления его обмоток до и после перемотки), после чего имеем такую картину:
На выходах узла питания, собранного на микросхеме U3 (UC3845AM), есть напряжения
Вместо 12 В – 4.3 В с пульсацией размахом 1 В
На 9 В выходе 9.7 В пульсацией размахом 1 В
На -9 В – -9.5 В без пульсаций
На 7 выводе U3 8.4 В с пульсацией 0.5 В.
Резисторы в обвязке ШИМ проверены в том числе по обратной связи , электролиты тоже (подсохшие заменены). ШИМ менял.
17:25 05-06-2019   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3263
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
yanofa, А в чем вопрос то?
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
17:00 06-06-2019   

yanofa
***

Откуда:
столица нашей Родины
Сообщений:
27
Регистрация:
11.12.2009

По какой причине может быть так сильно занижено напряжение 12 В при практически нормальных напряжениях 9 В и -9 В ? Прошу советов как победить этот аппарат.
17:01 07-06-2019   

Мальцев
Мастер

Откуда:
55.685579, 37.875997
Сообщений:
2790
Регистрация:
08.09.2004

yanofa, yanofa, по той причине что у вас БП не работает нормально. Учитывая просадку по 12в именно там и причина этого. Методику работы и проверки работоспособности 38хх (а судя по схеме именно оно там и применяется) здесь вам вряд ли будут. Тема изъезжена вдоль и поперек ВЕЗДЕ в интернете.
_________________
Накурятся своей марихуаны и живут как люди.
20:15 07-06-2019   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3263
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
yanofa, Отключите нагрузки преобразователя, оставив нетронутыми цепи обратной связи и смотрите, что происходит с преобразователем.
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
15:13 08-06-2019   