Доброго времени!
Принесли SURT2000XLI со сгоревшими батарейными предохранителями.
Плата 640-0781м.
Оказались пробиты транзисторы моста, связаного с батареей. Одна вертикаль (стойка). Заменил все 8. Q5,Q6,Q7,Q8,Q15,Q16,Q17,Q18.
Родные были FDP3632, таких купить не смог, поставил IRFB4410Z.
Проверил резисторы в затворах, заменил IC9 (HIP 4082).
Затем обнаружил ещё 2 пробитых транзистора Q4 и Q14. заменил. Их затворы подключены к одному трансформатору, больше ничего подозрительного не заметил. Подключил питание от лабораторного источника. Кратковременно нажал кнопочку. С компьютером общается, модель и прочее определяется правильно.
Попытался сделать "холодный старт". Нажал кнопочку и, когда запищало, отпустил. Через пару секунд, со страшным грохотом, взорвался диод D1.
Даже люди прибежали из других комнат.
D1 включен между "+" группы электролитов и обмоткой трансформатора Т4. другая обмотка которого включена между транзиторами Q4 и Q14 (типа "косой полумост"). Дальше идёт мутный поток сознания... Транзисторы вроде бы уцелели.
Тупо поменять диод и оять включать я уже боюсь. Прорисовать схему, что бы понять что к чему прболемно- детали большие да и плата многослойная.
Что любопытно, на плате диод D1 нарисован весьма крупным, а стял маленький, типа одноамперного. В таком же раскладе имеется диод D5 ( STTH 112 ), который, похоже, является братом D1 из противополжной полярности.
Спецы, помогите плиз, не дайте умереть дурой. Не могу я осознать этот фрагмент: D1,D5, Q4, Q14, Т4 и большие электролиты. Подскажите "что делать" ибо схемы "on line" ИБП не видел никогда. Никакого.
Заранее благодарю.
14:53 28-09-2015   

Andrey GREEN
***

Откуда:
МосКВАУ
Сообщений:
25
Регистрация:
08.09.2015

"SURT2000XLI со сгоревшими батарейными предохранителями" - (КЗ) в режиме зарядки или питания от батарей сгорели ? что говорит Заказчик ?
батарейки то живы ? а то ... всю гирлянду менять ...
***
ESR этих электролитов проверяли ? Уверены что они живы ?
Транс жив ?
... Тему о запросе схемы пишите в другой ветке - а то модератор будет ругаться ))
12:32 14-10-2015   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Спасибо. Уже работает. Выудил по крохам информацию, оказалось, что D1,D5, Q4, Q14, Т4 это зарядка. От шины 800 Вольт. (+- 400). Косой полумост. Два 30 Амперных IGBT на 1200 Вольт и два диодика на 1 Ампер. Заменил D1,D5 на 2 по 2 последовательно соединённых HER208, ещё раз заменил Q4, Q14 и всё заработало.
Andrey GREEN :
о запросе схемы пишите в другой ветке

Рискну, схемой бы плюбовался. Мыло: dan_koсобакаkm.ru
14:46 19-10-2015   

Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП APC SURT2000XLI попытка ремонта.»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group