| Список разделов -> Детский сад: «smart ups APC 1000i SUA1000I - авария»
	 |  
 
  ![]() 
  | 
  
 
  Паша Жданов 
  *****
  
Откуда: fidonet Сообщений: 256 Регистрация: 24.09.2005 
 
 | 
 
  
   плата 640-7734D:
 
 
APC smartups SUA1000i после самотеста с нагрузкой мигает 6 лампочек.
 
0. Год назад менял RY2 реле (мигало 6 на заниженное напряжение).
 
1. С нагрузкой в виде БП в дежурке тест проходит, с запущенным БП или монитором в качестве нагрузки не проходит.
 
- без нагрузки не дергает реле пониженного напряжения. Т.е. в процессе перехода от акб к сетевому напряжению.
 
- с нагрузкой перед аварийе дергает реле пониженного напряжения,
 
загорается переменка, и заниженное напряжение/режим повышения (левая нижняя). Т.е. в процессе перехода от акб к сетевому напряжению.
 
Иначе: запускаем ТЕСТ, работает от акб, запускаем нагрузку БП - работает (от акб), втыкаем сеть - валится (всегда, почти всегда).
  | 
   
  
   | 12:36 10-09-2012   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Не, даже Кнорозову тяжеловато понять Павла Электроновича.Тем не менее попробую.Неисправа описана не раз.Литики? Паша наступает и осваивает и..выигрывает..в два-три хода.
  | 
   
  
   | 05:42 11-09-2012   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  Иваныч55 
  Мастер
  
Откуда: Запорожье Сообщений: 1345 Регистрация: 06.11.2005 
 
 | 
 
  
   
 
Реле. RY5, IMHO.
  | 
   
  
   | 08:33 11-09-2012   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  Паша Жданов 
  *****
  
Откуда: fidonet Сообщений: 256 Регистрация: 24.09.2005 
 
 | 
 
  
   литики проверены, RY5 звонится отлично, щелкает тоже, похоже RY2 заклинило, давал 32в на него щелкнул не сразу, дефект пропал.
 
косвенно - от 18в срабатывают практически все реле, RY2 плохо или никак, сработалось за год скачки.
 
 
первое и пятое перекидывают акб и сеть, проблем нету, хотя вчера глюк вылазил. Давал и 220 горел зеленый. те занижения не было. Глюк именно при переходе на бустер - заниженное.
 
Точнее так после теста акб выход с акб (со слабой нагрузкой) возвращается сразу в 220.
 
С нагрузкой нормальной возвращается в 220 через режим бустера (пониженного). RY2 (год назад менял, выбивало но раз в год, катушка другая немного).
 
На холостом ходу переход в бустер нормально туда и обратно (входной упс2 акб/220).
 
 
Пускал упс через упс тонким проводом  3м - провод греется, 1000упс говорит ааа питалово низкое, даешь нормальный провод 1,8 или 220 напрямую говорит Ок.
 
 
Снимаю этот кал, вскрытие покажет. реле 2*6, запараллеленое, толи 2пары толи одна.
 
 
Дурацкий вопрос, релюй на проводках вывести можно? а то монтаж двусторонний и еле живой.
  | 
   
  
   | 09:16 11-09-2012   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
 
  
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
  
		 |