| Список разделов -> Компьютерное железо: «Eaton NV1400 - не включается» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | MVI-3 **
 
 Откуда:
 Odessa
 Сообщений:
 10
 Регистрация:
 11.06.2012
 
 | 
  
   | Пришел Eaton NV1400, плата 098-88959-01(A), на наклейке 17867-00P-103(e1). Сгорели Q26, Q28, Q55, Q56, Q21, Q22, Q53, Q54. Заменил также сопротивления 10 ом в цепи н/в полевиков, м/сх КА3525А. 1. Зарядка идет нормально, по достижении 36,7 в - отключается, в т.ч. и вентилятор.
 2. От сети включается нормально, в качестве тестовой нагрузки две послед. соединенных 15вт лампы от холодильника. Индицирует работу от сети и заряд АКБ(2 * 12 в 7,2 ач).
 3. ПРи переключении на работу от АКБ - писк, загорается нижний красный с/диод - "плохая батарея", не включается. АКБ нормальная, проверялась.
 4. Полагаю, процессор не видит АКБ при вкл на работу от АКБ. Думаю поиск начать в этом направлении. Схему в интернете не нашел.
 Может кто-нибудь сможет выслать кусок схемы или подсказать конкретные места поиска? Был бы рад и заранее спасибо.
 |  
   | 10:59 07-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | feanor_ ****
 
 Откуда:
 Астрахань
 Сообщений:
 93
 Регистрация:
 16.07.2010
 
 | 
  
   | вообще-то этот аппарат может быть гарантийным... |  
   | 11:43 07-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | feanor_ ****
 
 Откуда:
 Астрахань
 Сообщений:
 93
 Регистрация:
 16.07.2010
 
 | 
  
   | 
 
	  | MVI-3 : |  
	  | Схему в интернете не нашел. |  и не найдешь
 |  
   | 11:45 07-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | MVI-3 **
 
 Откуда:
 Odessa
 Сообщений:
 10
 Регистрация:
 11.06.2012
 
 | 
  
   | feanor_, гарантия кончилась и спасибо за сочувствие |  
   | 12:00 07-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | MVI-3 **
 
 Откуда:
 Odessa
 Сообщений:
 10
 Регистрация:
 11.06.2012
 
 | 
  
   | 1. Проверил реле - норма. 2. Вышел на процессор MC68HC908? 17p.
 Кто знает, что еще проверить?
 |  
   | 15:17 07-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Вышел на процессор? Иль не вышел? В пиджаке 17р. волнуют грудь...
 Если тема вас и не колышет,
 То куда еще мне заглянуть?
   |  
   | 17:01 07-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | feanor_ ****
 
 Откуда:
 Астрахань
 Сообщений:
 93
 Регистрация:
 16.07.2010
 
 | 
  
   | 
 
	  | MVI-3 : |  
	  | Зарядка идет нормально, по достижении 36,7 в - отключается, в т.ч. и вентилятор. 2. От сети включается нормально, в качестве тестовой нагрузки две послед. соединенных 15вт лампы от холодильника. Индицирует работу от сети и заряд АКБ(2 * 12 в 7,2 ач).
 |  че за бред, 2 АКБ 12 в и напряжение зарядки 36,7 В??? может 3 АКБ???
 
 
 
	  | MVI-3 : |  
	  | АКБ нормальная, проверялась. |  если гарантия закончилась, то им более 2 лет... как то так...
 |  
   | 18:37 07-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | И зарядка не простая,а с защитой по ..."..достижении 36,7 В.." и динамическая.От так вот. |  
   | 07:04 08-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | MVI-3 **
 
 Откуда:
 Odessa
 Сообщений:
 10
 Регистрация:
 11.06.2012
 
 | 
  
   | 1. feanor_, МИА, - посмеялись? Рад за Вас. Ну не 36,7в, 26,7в - уже седые, можете самостоятельно догадаться, обязательно ждете подсказки. Не красиво. 2. При подаче сети вкл вентилятор, начинает работу зарядка. Контролирую не ток, напряжение - так удобнее, ток проверяю при необходимости. Так вот, по достижении на АКБ 26,7 в зарядка ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ, (это видно по прибору - "замерзают" показания) и ОТКЛЮЧАЕТСЯ вентилятор.
 3. С +АКБ идет ОДНА дорожка на процессор, 17н, резисторы делителя в норме.
 |  
   | 13:58 08-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | feanor_ ****
 
 Откуда:
 Астрахань
 Сообщений:
 93
 Регистрация:
 16.07.2010
 
 | 
  
   | проц в этом ИБП управляет и зарядкой, и вентилятором, на включение и выключение... |  
   | 15:13 08-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | feanor_ ****
 
 Откуда:
 Астрахань
 Сообщений:
 93
 Регистрация:
 16.07.2010
 
 | 
  
   | лучше проверить ИБП на новых АКБ, родным не верить... |  
   | 15:16 08-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | homeless *******
 
 Откуда:
 Владимир
 Сообщений:
 1181
 Регистрация:
 16.09.2009
 
 | 
  
   | для проверки АКБ - подключите нагрузку (мы обычно галогенку 12В 50Вт вешаем) и посмотрите падение напряжения - если более 0.5-0.7В - АКБ в мусор. Ессно на 1 АКБ (а не на сборку из последовательно соединенных  ) _________________
 Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
 |  
   | 20:10 08-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Типичный пример лечения гланд....через ж...Отстань от батарей(если предохр заменил) и займись перечисленным сгоревшим -недолечил. Ждешь перечисления замен -во!!!Плата у тебя.Вон и homelessу мозги засушил с батареями.Кстати, что такое" н/в в цепи полевиков"(н?в-нижний вывод?)
  Даже если я ошибаюсь,что за транзюки сгорели??А кондеры на ESR проверялись? Какого класса UPS? |  
   | 11:40 09-08-2012 |  | 
		| ![]() 
 |