Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Сильно не пинайте. Снова нужна помощь с УПСом»

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
APC SUA2200 RMI 2U 640-0799F-Rev06 L1
Неверно определяет уровень заряда батарей. На разъеме контейнера 52,2В, а УПС орёт, и индицирует везде уровень заряда меньше 10%. И добросовестно начинает заряжать батареи.
Ткните носом - где Dog kramte?
_________________
Грызун
13:58 19-01-2012   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

а АКБ новые ставили? или старые? что-то APC-FIX или UPSDiag говорит?
14:04 19-01-2012   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Всё новое.
УПСДИАГ говорит о том, что уровень заряда менее 10%, то же говорит АПСФИКС и передняя панель аппарата.
_________________
Грызун
14:31 19-01-2012   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

а сброс регистров проводили?
14:59 19-01-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Леша,хорошо ты французский или испанский не знаешь.............вот тебе еще термин: kat pisce.Чую рыть электронику надо:резюки или операционник,определяющие заряд.Добавлю,может и литики в этих цепях(может и в других).

Последний раз редактировалось: МИА (18:35 19-01-2012), всего редактировалось 1 раз
15:19 19-01-2012   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
МИА :
Чую рыть электронику надо:резюки или операционник,определяющие заряд.

У меня нос тоже запахи различает, как и противоположное место организма.. Хорошо бы хотя бы зону определить, о схеме я уж и не мечтаю..

feanor_ :
а сброс регистров проводили?

Нет. Это УПСДИАГОМ делается?
_________________
Грызун
15:28 19-01-2012   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

да делается, в разделе калибровка, есть 0, 4, 5, 6 регистры, правой кнопкой на нее- изменить. Для данного аппарата 7F ( 0 регистр), 0A (4), B7 (5), 0F (6).
15:35 19-01-2012   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Это я делал в первую очередь.. Именно такие данные стоят. Я называю эту процедуру "установка констант" :)
_________________
Грызун
15:37 19-01-2012   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
feanor_ :
Для данного аппарата 7F ( 0 регистр), 0A (4), B7 (5), 0F (6).

У меня есть еще и другой вариант 09 ВС 11 AF (4 5 6 0) Пробовал оба варианта. Этот вариант в своё время получал от айписишников из Московии
Сейчас еще раз поставил ваши данные констант - уровень заряда батарей 1%. Хотя на разъеме 52В
Вопрос попутно: Значение "U батареи" (команда b) какое должно быть? У меня сейчас стоит 55,35
_________________
Грызун

Последний раз редактировалось: Lelik (16:07 19-01-2012), всего редактировалось 1 раз
15:40 19-01-2012   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

понял, я для 3u дал данные, ошибся, ну тогда только плату смотреть
16:04 19-01-2012   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Иляс, там еще вопрос, в последнем моём посте.
_________________
Грызун
16:11 19-01-2012   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Попробуйте UpsDiag поизменять напряжение батарей в меню "калибровка" в +или _ и посмотреть как изменяеится напряжение батарей.
16:26 19-01-2012   

feanor_
****

Откуда:
Астрахань
Сообщений:
93
Регистрация:
16.07.2010

Вопрос попутно: Значение "U батареи" (команда b) какое должно быть? У меня сейчас стоит 55,35[/quote]- lда вроде норма
17:17 19-01-2012   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Константы выставил свои. После "теста батарей" УПС сам изменил значение "U батарей" на 51,8. Наблюдения продолжаются.
Заряжу до 100% и вырублю, не отсоединяя от 220. Утром проверю.
_________________
Грызун
17:26 19-01-2012   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Ну вот и нарисовалась более чёткая проблема:
- не удаётся зарядить батареи до 100%.
Вечером поставил на заряд. Утром - уровень заряда на тех же 57% и остался.
Проверять узел заряда или есть еще предложения?
_________________
Грызун
08:24 20-01-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Проблема двоякая: узел заряда и узел измерения величины заряда.
08:46 20-01-2012   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Гош, ты не выделывайся, ты мордой моей ткни.. :lol:
Напряжение на батарее-то он измеряет фактическое. Показания близки к факту, значит и уровень заряда он должен правильно определять. Или я чего-то не понимаю?
_________________
Грызун
09:05 20-01-2012   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Я бы электролитические конденсаторы проверил, частенько такие глюки появляются при потере наминала конденсаторов.
10:03 20-01-2012   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Алексей.Л :
Я бы электролитические конденсаторы проверил

Это было сделано в первую очередь.
_________________
Грызун
10:14 20-01-2012   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Если у кого есть, киньтесь дампом ЕЕПРОМ для
APC SUA2200 RMI 2U 640-0799F-Rev06 L1
_________________
Грызун
16:51 20-01-2012   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Сильно не пинайте. Снова нужна помощь с УПСом»