   | Пришёл в ремонт ИБП,вскрыл - оказались 3 битых полевика IRFP264 в одном плече DC-конвертора,вместе с ними умерла раскачка - 2 транзистора C2655 и A1020,за собой утянули малоомные резисторы рядом,диоды типа КД522 и 2 мощных диода RHR15120 на выходе транса в том же плече.Всё заменил на аналоги - товарищ заработал,потянул лампочку как нагрузку.Заказал,поставил родные элементы,потянул ту же лампочку,и вдруг перестал тянуть нагрузку. Заменил входное реле 841-P-2A-C (подозрительно трещало).
 Теперь при подключении к сети циклически запускает режим самотестирования батарей и попутно заряжается.При попытке включения НЕ ВИДИТ СЕТЬ (не горит AC input),переходит на режим питания от батарей и начинает громко ругаться пищалкой,также подозрительно потрескивает.
 |  