| Список разделов -> Компьютерное железо: «Не стартует APC Smart-UPS 400» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | Ёпрст_45 *
 
 
 Сообщений:
 7
 Регистрация:
 04.10.2010
 
 | 
  
   | Больной: APC Smart-UPS 400 (640-0411 rev5). При пуске слышен щелчек реле и кратковременно загорается индикатор перегрузки. По совету были заменены реле эффекта не дало. Подскажите куда копать? |  
   | 15:52 04-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | TimH *****
 
 Откуда:
 Tashkent
 Сообщений:
 157
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | a) cool start -возможен ? |  
   | 19:45 04-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ёпрст_45 *
 
 
 Сообщений:
 7
 Регистрация:
 04.10.2010
 
 | 
  
   | происходит точно так же пытается запуститься и тут же реле все вырубает. Аккумуляторы старые были посажены в 0 поставил новые то же самое, проверил весь инвертор все целое. Я так понимаю пока я не запущу бесперебойник то можно даже не пытаться подключить его к ПК? |  
   | 20:21 04-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | водник1953 
  
 Откуда:
 Павловский Посад
 Сообщений:
 5834
 Регистрация:
 13.10.2008
 
 | 
  
   | 
 
	  | Ёпрст_45 : |  
	  | Я так понимаю пока я не запущу бесперебойник то можно даже не пытаться подключить его к ПК? |  
   _________________
 "Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!"
 |  
   | 21:01 04-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ёпрст_45 *
 
 
 Сообщений:
 7
 Регистрация:
 04.10.2010
 
 | 
  
   | не сочтите за ламерство просто впервые ремонтирую УПСники)) в плане запустить UpsDiag или что то вроде и протестировать его?? |  
   | 21:13 04-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Александр (Hook) Мастер
 
 Откуда:
 Выборг
 Сообщений:
 3448
 Регистрация:
 17.08.2004
 
 | 
  
   | Ёпрст_45,  Запускайте... что-нибудь да ответит UPS ... _________________
 Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
 |  
   | 21:25 04-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | DC-AC *****
 
 Откуда:
 Екатеринбург
 Сообщений:
 111
 Регистрация:
 06.03.2006
 
 | 
  
   | UpsDiag - не советую, тогда уж лучше APCFix. Его хотя бы вменяемый человек создавал. |  
   | 08:47 05-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Александр (Hook) Мастер
 
 Откуда:
 Выборг
 Сообщений:
 3448
 Регистрация:
 17.08.2004
 
 | 
  
   | DC-AC, А кака разница чей терминал пользовать? Один фиг не та, ни другая проги за бесплатно не чего не умеют. _________________
 Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
 |  
   | 10:32 05-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | 
 
	  | Ёпрст_45 : |  
	  | Я так понимаю пока я не запущу бесперебойник то можно даже не пытаться подключить его к ПК? |  неверно, включи в сеть и прога должна его увидеть
 |  
   | 13:05 05-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ёпрст_45 *
 
 
 Сообщений:
 7
 Регистрация:
 04.10.2010
 
 | 
  
   | Спаял шнурок:940-0024C UPS      PC
 1------3
 2------2
 9------5
 1-4
 7-8
 UpsDiag и APCFix запускаются с ошибкой на Занятый COM порт к которому подключен ИБП
  (    Или я не тот шнурок спаял? |  
   | 13:23 05-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | Уточните модел ИБП. Перегрузка может быть вызвана сбитыми параметрами коэффициентов и дефектным трансформатором. Посмотрите осцилом, что творится на выходе инвертора. Интерфейсные шнурки вроде бы 940-1024 и 940-1524, могу и ошибаться. |  
   | 12:52 09-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | DC-AC *****
 
 Откуда:
 Екатеринбург
 Сообщений:
 111
 Регистрация:
 06.03.2006
 
 | 
  
   | Александр (Hook), понимаете ли... даже в бесплатной в APCFix есть всегда работающая вкладочка Status, где может содержаться подсказочка... Только если бы еще самотест запретить - вообще чудесно было бы. А как запретить - склероз напрягать надо или искать в хламовнике AP400, ежели таковой остался. А про платную UPSDiag я что-то не слышал, это же противоречит принципу робингуда !
 |  
   | 07:35 12-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Александр (Hook) Мастер
 
 Откуда:
 Выборг
 Сообщений:
 3448
 Регистрация:
 17.08.2004
 
 | 
  
   | DC-AC,  Лучную неприязнь к создателю UPSDiag, думая, не стоит выносить на обсуждение. Если что то конкретно не нравится в проге - давайте обсудим в оффтопе. _________________
 Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
 |  
   | 10:16 12-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | DC-AC *****
 
 Откуда:
 Екатеринбург
 Сообщений:
 111
 Регистрация:
 06.03.2006
 
 | 
  
   | Да мне нафиг куда-то чего-то выносить, это ж Ваши слова "Один фиг не та, ни другая проги за бесплатно не чего не умеют". Я Вас поправил "даже в бесплатной в APCFix есть всегда работающая вкладочка Status, где может содержаться подсказочка" + "А про платную UPSDiag я что-то не слышал". Проблема-то в чём ??? |  
   | 10:49 12-10-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | Даже интересно, а будет официальная программма от АРС или система команд будет жить дальше. |  
   | 03:14 01-11-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | DC-AC *****
 
 Откуда:
 Екатеринбург
 Сообщений:
 111
 Регистрация:
 06.03.2006
 
 | 
  
   | От APC уже ничего больше не будет. Причину я указал где-то в другой теме. У Smart 2G и у BackPro IPNP были довольно уникальные системы команд, насколько я знаю, от их использования отказались. Кстати, для Smart 2G и BackPro IPNP были фирменные программы от APC, правда если кто-нибудь сможет запустить их на современных процессорах с современной ОС - мне тоже скажите, как это делается   |  
   | 13:14 01-11-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | Они бы могли выпускать новые прошивки и брать за это деньги  Про Smart 2G и BackPro IPNP у меня онидаже есть и запускал на 98 виндоусе, специально для этого устанавливал. Но сейчас недумаю что проблема на эмулированной в оперативной памяти винде попробовать. |  
   | 23:19 01-11-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | TimH *****
 
 Откуда:
 Tashkent
 Сообщений:
 157
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | 
 
	  | DC-AC : |  
	  | От APC уже ничего больше не будет. Причину я указал где-то в другой теме. У Smart 2G и у BackPro IPNP были довольно уникальные системы команд, насколько я знаю, от их использования отказались. |  
 Ну ладно я старый, Вам то не знать эту систему команд !
   Все отличие  2g от 3g :
 a) калибровочные параметры в SU 2G только дикрементируются
 б) в способе входа в режим PROG
 в) часть команд отсутствует и часть в 3g добавлена !
 
 
 
	  | DC-AC : |  
	  | 
 правда если кто-нибудь сможет запустить их на современных процессорах с современной ОС - мне тоже скажите, как это делается
  |  
 Запускал BP_2_3.EXE на ХРюше - достану с склада BK600EC подключу и поделюсь !
 Обсолютно безполезная прога- едиственно что в нем есть в текстовом виде система  команд для плат 640-0216 , и некоторых 640-0218
 |  
   | 13:21 03-11-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ёпрст_45 *
 
 
 Сообщений:
 7
 Регистрация:
 04.10.2010
 
 | 
  
   | так ребят переезд закончен и у меня полно сил чтобы его добить. кто подскажет как проверить основные узлы данного агрегата? |  
   | 19:18 13-05-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Я расшевелил заскрорузлым пальцем свои больные извилины и они выдали:....а не заменить ли на плате Все мелкие литики...Про прошивку пока!! молчу(не дай бог).А вам он в помощь.   |  
   | 09:12 15-05-2011 |  | 
		| ![]() 
 |