   | Мозги кипят, ничего не соображаю. Пните в нужном направлении: 
 Принесли УПС на диагностику. Нашел дутый электролит между выводами на батарею (15 000 х 35). Поставил 15000 х 50. Нашел еще пару сухих - заменил.
 
 Батареи стоят 4 х 6120 (6В 12 А.ч). Пробовал подкидывать 2х12120.
 Аппарат работает ТОЛЬКО от сети. Выдёргиваешь кабель - вырубается. Но заводится, ессно, только с подключенными батареями.
 На выводах батарей в ХХ висит 30В..
 
 Други - пните в сторону траблы, а то меня опять на какой-нибудь копир ушлют..
 _________________
 Грызун
 |  
   | 16:57 18-03-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Lelik : |  
	  | На выводах батарей в ХХ висит 30В.. |  Ого! Не многовато ли будет? Может ещё где электролитики сухие, по цепи питания зарядного устройсива, например? То есть - по питанию ШИМки какой-либо, если там импульсный конвертор на зарядку??
 _________________
 Старый Кот
 |  
   | 17:08 18-03-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Lelik Йоханый бабай
 
 Откуда:
 Мурманск
 Сообщений:
 1439
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Дядь Борь, так я ж написал, что это в ХХ, да и батареи соединены в послед, т.е. минимум 24 В. В реале - 27.. Остальные электролиты тоже выпаивал - претензий нет. Да их там и не так много.
 _________________
 Грызун
 |  
   | 17:19 18-03-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | водник1953 
  
 Откуда:
 Павловский Посад
 Сообщений:
 5834
 Регистрация:
 13.10.2008
 
 | 
  
   | Lelik, а релюхи не смотрел? _________________
 "Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!"
 |  
   | 17:21 18-03-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Lelik Йоханый бабай
 
 Откуда:
 Мурманск
 Сообщений:
 1439
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Релюхи все были выпаяны и проверены внешним источником на столе.. Я не могу понять, почему он в процессе работы батарей не видит?!
 _________________
 Грызун
 |  
   | 17:24 18-03-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Lelik Йоханый бабай
 
 Откуда:
 Мурманск
 Сообщений:
 1439
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Эх.. Вылезла панель ICQ, а там номер Валеркин   Так бы стуканул бы сейчас и не загружал бы конфу фигнёй своей..
   _________________
 Грызун
 |  
   | 17:27 18-03-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Эх,поздно увидел!!Тем не менее,с оттяжечкой..наааа,еще наааа.Мощность UPSа кто будет писать? т.е. полное название.. Предохры большие жмвы?А релюшечка,которая перекидывает выход с сети на инверторы управлением жива?(ключики редко,но метко летять) Наааа   |  
   | 17:46 18-03-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Lelik Йоханый бабай
 
 Откуда:
 Мурманск
 Сообщений:
 1439
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Гошик.. Инсультник, мля.. Я ведь к тебе приеду..   
 
 
	  | Lelik : |  
	  | Релюхи все были выпаяны и проверены внешним источником на столе.. |  Мощность УПСа - тысячник. Полегчало? А мне нет..
 _________________
 Грызун
 |  
   | 17:56 18-03-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Мнять...лучше инсультником быть. Я писал НЕ про релюху,а про управление ее - ключ.Мощность UPSа знать нужно,чтобы оценить кол-во релюх и приблиз. сложность.Приезжай,милый дедушка...далее по тексту   |  
   | 18:30 18-03-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Плата Лелика у меня,попробую определится.Это сто проц клон АРС.Цель определится с моделью и может быть поиметь схему или конкретные советы от АРСшников.Типоразмер платы под большой "кирпич".Передняя часть платы=логика и цифра,от торца отходит шлейф.Прямо у торца,справа проц с памятью и одна из двух  мсх.ULN2003.Вторая мсх.ULN2003 ближе к теплоотводам ключей и около ее две группы килоомных резюков по три штуки в параллель,чуть подгоревщих.В центре платы ШИМ UC3843,но ключа и транса рядом нет.Какова ее функция не понятно.По середине платы 4 теплоотвода с ключами и диодами.Справа 4реле обычных,а сзади теплоотводов одно большое реле(таких не видел).Еще раз мсх(набор)точно АРСшные=цифра и операционники.Остальной вид стандартный,не описываю.Думаю инфы хватит для идентификации,ничего не упустил,Все вопросы к Лелику,мне только по виду на плате.Уф,второй раз такое накатал,в прошлый глюкнула система. |  
   | 08:55 01-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алексей.Л Мастер
 
 Откуда:
 Владимир
 Сообщений:
 873
 Регистрация:
 29.08.2005
 
 | 
  
   | На APC не похоже, ULN2003 в APC не встречал, шарился в гугле, в основном используется как драйвер двигателя, тем связанных с ИБП не нашёл. |  
   | 11:27 06-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Спасибо,Алексей. |  
   | 12:05 06-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Lelik Йоханый бабай
 
 Откуда:
 Мурманск
 Сообщений:
 1439
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | 2003/2004 - просто 7 "дарлингтонов". Применяться могут где угодно. _________________
 Грызун
 |  
   | 17:23 06-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Иваныч55 Мастер
 
 Откуда:
 Запорожье
 Сообщений:
 1345
 Регистрация:
 06.11.2005
 
 | 
  
   | И применяются, например, в Powercom KIN-625 и иже с ним. |  
   | 17:34 06-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 |