   не включается Smart-ups.
 
 Поменял батареи, после включения и теста (мигания лампочки), ничего не горит, только слышны периодические щелчки. На выходе ничего нет. Помогите   Что Это?
  | 
   
  
   | 11:00 04-12-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  homeless 
  *******
  
Откуда: Владимир Сообщений: 1181 Регистрация: 16.09.2009 
 
 | 
 
  
   Проверьте реле - было пара случаев, когда после замены на свежие батареи пригорали контакты.
  _________________ Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию | 
   
  
   | 11:17 04-12-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  ildar81 
  
  
 Сообщений: 3 Регистрация: 04.12.2009 
 
 | 
 
  
   | нет, похоже дело не в реле. Я их в первую очередь проверил.
  | 
   
  
   | 11:46 04-12-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   ildar81, а батареи исправны?
  _________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. | 
   
  
   | 13:05 04-12-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  ildar81 
  
  
 Сообщений: 3 Регистрация: 04.12.2009 
 
 | 
 
  
   | батарея новая
  | 
   
  
   | 14:25 04-12-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  solo 
  *****
  
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005 
 
 | 
 
  
   | Программой калибровки(к примеру APCFIX) посмотрите, все ли  с ним в порядке.
  | 
   
  
   | 14:55 04-12-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  TimH 
  *****
  
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005 
 
 | 
 
  
   | А холодный запуск (Cool start)возможен ?
  | 
   
  