   | Не получается соеденить с компьютером через интерфейс RS232. Подсоеденял и через com-com и через COM-USB. использовал программы Power Check (1326 кб.) котора на офф сайте представлена и UPSLook так же с офф сайта и еще UPSEE. не одна не видит апарата. В описание написано RS 232 сухие контакты, не совем ясно понимаю, что это значит, но предполагаю, что не "нуль-модемный" а обычный прямой спайкой. Пдключал две батареи 12В-7A последовательно, так-как он обслуживает 24 вольтовые батареи или три в линию последовательно соедененных. При зарядке ток через батарею составлял 4,5 А что нормально для 3 батарей в сумме получается около 1,5 А на батарею. Вопрос в том как подключить к компьютеру или что вероятнее всего может быть неисправным при этом и какие стандартные доработки есть для этого апарата для долгой и счастливой жизни.
  | 
   
  
   | 20:28 12-08-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Serge_L 
  ******
  
Откуда: Калуга Сообщений: 591 Регистрация: 07.02.2006 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  | Пдключал две батареи 12В-7A последовательно, так-как он обслуживает 24 вольтовые батареи или три в линию последовательно соедененных. | 
	 
 
 
Кто-нибудь понял?
 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  | При зарядке ток через батарею составлял 4,5 А что нормально для 3 батарей в сумме получается около 1,5 А на батарею. | 
	 
 
 
А это как? Закон Ома опровергнут?
  _________________ С уважением, Сергей | 
   
  
   | 22:37 14-08-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  AlexanderA 
  *****
  
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Serge_L : | 
	 
	
	  | Кто-нибудь понял? | 
	 
 
 
Т.е. три линейки батарей 12В (каждая линейка - 2 последовательно соединенных батареи номинальным напряжением 12 В, т.е. всего 24В).
 
 
 
	  | Serge_L : | 
	 
	
	  | А это как? Закон Ома опровергнут? | 
	 
 
 
    Действительно ерунду написал)
  | 
   
  
   | 08:17 17-08-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   AlexanderA, не торопись писать , сформулируй мысль четко, тогда и пиши. Тебя поймут и помогут советом.
  _________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. | 
   
  
   | 12:53 17-08-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  водник1953 
   
  
Откуда: Павловский Посад Сообщений: 5834 Регистрация: 13.10.2008 
 
 | 
 
  
   alex_iork,   
  _________________ "Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!" | 
   
  
   | 13:06 17-08-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  dan_ko 
  ******
  
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004 
 
 | 
 
  
   | Обычно к упсам идут не модемные кабели, а со специфической распайкой.
  | 
   
  
   | 13:10 17-08-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   dan_ko, вот и я думаю, прежде чем пытаться подключиться к 
 
юпсу, первым делом надо или кабель соответствующий найти или его 
 
распайку, а наугад -  дело может кончиться плохо.
  | 
   
  
   | 14:53 17-08-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  AlexanderA 
  *****
  
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009 
 
 | 
 
  
   | Наугад, поспешил от лени. Распайка оказалась прямая. Осталось правильный софт для него найти.
  | 
   
  
   | 00:03 19-08-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  AlexanderA 
  *****
  
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009 
 
 | 
 
  
   | Сей девайс озадачил меня тем, что при подключение родного шнурка он не включается =( Без него ошибок в работе не обнаружено. В результате замена платы(
  | 
   
  