| Список разделов -> Компьютерное железо: «PowerWare 9120 700i»
	 |  
 
  ![]() 
  | 
  
 
  kivals78 
  *****
  
Откуда: Губкинский, ЯНАО Сообщений: 114 Регистрация: 06.10.2008 
 
 | 
 
  
   Доброго всем дня. Возникла следующая проблемка. Есть в наличии сабжевый аппарат. Включаю в сеть, загорается красный диод, и надпись на дисплее Site Fault, и пищит. При этом сообщает I/P 218V 50.0Hz. Включаю с кнопки - показывает I/P 218v 50.0Hz, O/P 210V 50.0Hz. Батареи берут зарядку - проверено. Пока берут зарядку - горит индикатор ошибки. Подключаю нагрузку, отключаю от сети - держит. 15мин, НО! отключается индикатор ошибки...
 
Мануал не нашел (или плохо искал).
 
Может кто сталкивался с подобным. Помогите плиз, выбрасывать жалко.
  | 
   
  
   | 13:17 02-06-2009   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | kivals78 : | 
	 
	
	  |  надпись на дисплее Site Fault, и пищит. | 
	 
 
 
Да у тебя заземление не подключено. Подержи верхнюю левую кнопку, войдёт в настройку режимов, нажимая левую верхнюю дойди до  Site Fault и сделай desable правой кнопкой(не помню, так вроде пишется, завтра уточню), а мануал не найдёшь. так же можно настроить и выходное U.
  | 
   
  
   | 14:03 02-06-2009   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
 
  
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
  
		 |