| Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП CyberPower сильно греется»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  Дмитрий33 
  ****
  
 Сообщений: 56 Регистрация: 10.03.2009 
 
 | 
 
  
   | Сильно греется трансформатор инвертора и выходные транзисторы, при этом ИБП включен в розетку и выключена кнопка. Похоже на утечку. От аккумулятора работает меньше минуты с нагрузкой в 250Вт. Зарядку по ПО показывает 100% зарядка есть 14В.
  | 
   
  
   | 13:20 22-05-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Похоже на витковое замыкание в трансформаторе.
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 13:29 22-05-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дмитрий33 
  ****
  
 Сообщений: 56 Регистрация: 10.03.2009 
 
 | 
 
  
   | Может кто подскажет сопротивления обмоток.
  | 
   
  
   | 11:07 01-06-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  nessy 
  *****
  
 Сообщений: 111 Регистрация: 22.11.2005 
 
 | 
 
  
   | А если аккумулятор поменять?
  | 
   
  
   | 11:36 01-06-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дядя Боря 
  Старый Кот
  
Откуда: г.Томск Сообщений: 8875 Регистрация: 31.03.2004 
 
 | 
 
  
   Дмитрий33, Витковое сопротивлением не вычисляется.
  _________________ Старый Кот | 
   
  
   | 13:21 01-06-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Дмитрий33 : | 
	 
	
	  | Сильно греется трансформатор инвертора и выходные транзисторы | 
	 
 
 
а температуру померять? а с другим таким же сопоставить? 
 
понятие сильно греется - растяжимо.
 
к примеру APC back UPS ES525, на мой взгляд тоже сильно греются, даже
 
в режиме когда инвертор не работает, однако это не является 
 
неисправностью, субьективные ощущения лишь ощущения.
  | 
   
  
   | 06:44 02-06-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дмитрий33 
  ****
  
 Сообщений: 56 Регистрация: 10.03.2009 
 
 | 
 
  
   | главная проблема в том что он от акб работает меньше минуты, с новой акб тоже самое. акб в другом ибп работает нормально. Рядом стоит такой же бесперебойник и когда он просто включен в сеть его корпус чуть теплый (стоит так почти сутки). Разобрать и подкинуть из него трансформатор не могу т.к. он на гарантии.
  | 
   
  
   | 09:34 02-06-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Дмитрий33 : | 
	 
	
	  | Рядом стоит такой же бесперебойник и когда он просто включен в сеть его корпус чуть теплый (стоит так почти сутки). Разобрать и подкинуть из него трансформатор не могу т.к. он на гарантии. | 
	 
 
 
блин Дмитрий33, ну вы ей богу даете, а взять в руки амперметр и проверить потребление в режиме заряда на одном и на другом в режиме 
 
заряда- слабо?
  _________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. | 
   
  
   | 09:54 02-06-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  HAA 
  Мастер
  
Откуда: ЗаМКАДыш Сообщений: 4714 Регистрация: 27.02.2006 
 
 | 
 
  
   alex_iork, На гарантийном мерять нельзя.   
  | 
   
  
   | 10:12 02-06-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  val 
  ******
  
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004 
 
 | 
 
  
   
 
	  | alex_iork : | 
	 
	
	  | Разобрать и подкинуть из него трансформатор не могу т.к. он на гарантии. | 
	 
 
 Мужики, не парте человеку мозг!!! Для человека слово "гарантия" как "не влезай убьёт"! К
 
акие токи, какой инвертор??? Даже если и выяснится что битый или подбитый транзистор или транс он ремонтировать его не будет да и не сможет!! Дмитрий33, несите его в сервис
  _________________ Если оно не работает, то надо сделать | 
   
  
   | 10:20 02-06-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Дмитрий33 
  ****
  
 Сообщений: 56 Регистрация: 10.03.2009 
 
 | 
 
  
   Потребляемый ток 0,1А на обоих ИБП.
 
Трансформатор TL2-0000002-03
 
красный синий 1,547mH
 
красный-коричневый 1,553mH
 
синий-коричневый 6,430mH
 
колодка с 3мя проводами
 
черный-синий 1,045 H
 
черный желтый 1,453H
 
желтый-синий 37,53mH
 
вторая колодка с тремя тонкими проводами
 
красный коричневый 320H
 
красный оранжевый 190Н
 
коричневый оранжевый 10mH
  | 
   
  
   | 16:53 02-06-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Дмитрий33 : | 
	 
	
	  | Потребляемый ток 0,1А на обоих ИБП | 
	 
 
 
Это в каком режиме?
 
 Если подключен к сети, режим заряда, то  будет ток заряда, направление в батарею, не потребляемый ток.
  | 
   
  
   | 18:55 02-06-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  alex_iork 
  *******
  
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4813 Регистрация: 09.07.2004 
 
 | 
 
  
   Дмитрий33, если ток потребления в режиме заряда от сети одинаков,
 
то трасформатор не виноват, Витковое непременно бы вылезло.
  | 
   
  
   | 11:01 03-06-2009   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |