| Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPS 500»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  fas 
  *****
  
 Сообщений: 231 Регистрация: 24.02.2006 
 
 | 
 
  
   | перегрузку и выключается, такой глюк может проявляться раз в несколько дней. Скажите пожалуйста на что необходимо обратить внимание при поиске неисправностей. Внутри ничего подозрительного, батарея рабочая, глюк проявляется даже если в нагрузке только монитор.
  | 
   
  
   | 10:49 26-04-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Illya22 
  *****
  
Откуда: Украина, Ровно Сообщений: 233 Регистрация: 03.11.2005 
 
 | 
 
  
   | Мда - модель указана конкретно. Забавно, если мон в стендбае а пропал свет и упс послал комаду системнику, и тот в свою очередь вклющает мон, тот в последствии может вклютить сратовое рормагничиваение, какова будет реакция упса?
  | 
   
  
   | 10:53 26-04-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  fas 
  *****
  
 Сообщений: 231 Регистрация: 24.02.2006 
 
 | 
 
  
   | извиняюсь модель Back-UPS 500 CS, проблема не мониторе, не в системнике, а в упсе проверено несколько раз.
  | 
   
  
   | 11:35 26-04-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  kokur 
  Ушедший 
  
 Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005 
 
 | 
 
  
   | fas, сколько раз писали о подгорании контактов реле при таком проявлении неисправности. Реле проверял?
  | 
   
  
   | 11:48 26-04-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  fas 
  *****
  
 Сообщений: 231 Регистрация: 24.02.2006 
 
 | 
 
  
   забыл     реле проверял в этой упсе месяца два назад, оно было нормальное, глючила упса также, но ооооочень редко. Ща разберу и посмотрю  
  | 
   
  
   | 13:04 26-04-2007   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |