  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | При пропадании питания электросети, через 2 минуты(если батарея полностью заряжена) упса начинает беспрерывно пищать короткими писками, через 4 минуты выключается, в нагрузке монитор 70 Вт. Внутри обнаружен нерабочий резистор R134 10 Ом. Заменил, ничего не изменилось. Батарейки пробовал разные 100% рабочие, новые. Трансформатор подкидывал из рабочей упсы. В поиске был. Схемы нет, можно увидеть, что в цепи с резистором стоит реле RY1 (коммутируемые контакты), конденсатор С55, дальше следы теряются. На вид рабочие, не хочу выпаивать, не посоветовавшись с профессионалами, паять в этой упсе очень неудобно и долго. Если нужны измерения, спрашивайте, хоть корпус мало позволяет, можно попытаться. |  
   | 10:55 20-02-2008 |  |  
		| ![]() 
 |  
  | fas *****
 
 
 Сообщений:
 231
 Регистрация:
 24.02.2006
 
 | 
  
   | надо попровать откалибровать, теперь работает от батарей нормально только пищит не в тему: беспрерывно пищит короткими писками. Парашют говорит, что заряд батареи 29% и что её давно пора поменять. Но в парашюте нет опции заменить батарею, откалибровать батарею. Мож кто знает какую версию парашюта надо использовать и где её взять, использую персонал едишн. Гугл говорит: "Не калибруется, только прописывается в память замена аккум. РС+кабель" как бы это дело осуществить? |  
   | 18:25 20-02-2008 |  |  
		| ![]() 
 |  
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | В опции "самодиагностика"  есть замена батареи, только предварительно заряди на полную. |  
   | 20:22 20-02-2008 |  |  
		| ![]() 
 |  
 