| Список разделов -> Компьютерное железо: «IPPON Smart Winner 3000     UPS» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | zid777 *
 
 
 Сообщений:
 8
 Регистрация:
 17.11.2011
 
 | 
  
   | День добрый . возникла проблема
 в аппарат поставил новые акб , но аппарат их невидет, жалуется на то что акб разряжены до 25%
 хотя нагрузку на максимуме держит . на зарядном устройстве накрылись конденсаторы ,их заменил на новые, есть у кого нибудь какие идеи ?
 в чем может быть неисправность ? зарядка есть,
 через прогу показывает во время подачи входного напряжения показывает емкость акб 90%(не изменяется) при отключении питания показывает емкость 0 % отрубает комп , но другие нагрузки держит.
 есть схемы у кого нибудь ?
 |  
   | 09:40 18-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | zid777 *
 
 
 Сообщений:
 8
 Регистрация:
 17.11.2011
 
 | 
  
   | акб нормальные , проверял на csb может кто подскажет , иппоны калибруются как aps
 первый раз с ними сталкнулся
 |  
   | 10:15 18-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Шара со схемой НЕ пройдет - читай ПРАВИЛА.Сколько батарей ? Напруга на батареях при подкл. сети какая?(Т.е. есть зарядка или нет).Есть такой же рабочий аппарат? Предохры на плате есть,смотрел?Пиши грамотнее -больше шансов,что помогут.И  дела больше пиши,а не рассуждений. |  
   | 11:30 18-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | zid777 *
 
 
 Сообщений:
 8
 Регистрация:
 17.11.2011
 
 | 
  
   | 8 акб . 12вольт на 6 ампер.  зарядка есть . проблема в том что упрсы ремонтирую 3 года, проблема не в акб , и не в заряднике. просто первый иппон попался . напруга при подключении сети от 95,когда упс вырубается , до 110в, через полчаса,
 при снятых акб выдает 111 вольт. ток в допустимых значениях.
 рабочего нет , было бы тогда проще,
 на плате силовой плате все нормально ,  плата индикации сдохнуть могла?
 что отвечает в иппанах за емкость акб?
 |  
   | 13:47 18-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | zid777 *
 
 
 Сообщений:
 8
 Регистрация:
 17.11.2011
 
 | 
  
   | такая тема есть в апс если не выставить константу (0) то упс с новыми акб будет неправильно показывать емкость и убьет акб за месяц. |  
   | 13:52 18-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | zid777 *
 
 
 Сообщений:
 8
 Регистрация:
 17.11.2011
 
 | 
  
   | время просто поджимает , если не закрою к вечеру начальство ,,,, порвет, на штрафе больше потерял чем уже заработаю, на,, связался досих пор не пойму, |  
   | 13:54 18-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | feanor_ ****
 
 Откуда:
 Астрахань
 Сообщений:
 93
 Регистрация:
 16.07.2010
 
 | 
  
   | 
 
	  | Цитата: |  
	  | время просто поджимает , если не закрою к вечеру начальство ,,,, порвет, на штрафе больше потерял чем уже заработаю, на,, связался досих пор не пойму, |  Тупые правила у вас в конторе, вали от туда, если есть возможность...
 |  
   | 17:08 18-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | feanor_ ****
 
 Откуда:
 Астрахань
 Сообщений:
 93
 Регистрация:
 16.07.2010
 
 | 
  
   | у нас ремонты больших ИБП по полгода идут, пока через тупых манагеров и логистов все пройдет, пока детали закажут... |  
   | 17:09 18-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | ED ****
 
 Откуда:
 Ё-бург
 Сообщений:
 57
 Регистрация:
 08.11.2005
 
 | 
  
   | Тыц 
 Иппон обычно заряд аккумуляторов тупо по напряжению определяет .
 Скорее всего и здесь так же . Точно думаю никто не скажет .
 |  
   | 11:09 19-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Поздно уже высказываться,но всеже.Не нравится мне напруга батарей-95в.Хотя так непонятно пишет автор,что ..И еще- менял кондеры в зарядке,а другие литы проверял ? Ведь UPSы пашут круглосуточно. |  
   | 13:43 19-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | МИА, это скорее всего под нагрузкой, 95 В |  
   | 17:30 19-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | popesko,  с монитора пишет: Данный аппарат не имеет режима калибровки. Предполагаю повреждение прошивки на плате управления 24с02.
 После возникновения дефекта схемы заряда - это возможно.(Во всяком случае на моделях SW-1000, такое встречал неоднократно).
 
 Как его прошить или откалибровать?
 |  
   | 11:14 20-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | ED ****
 
 Откуда:
 Ё-бург
 Сообщений:
 57
 Регистрация:
 08.11.2005
 
 | 
  
   | 2402 
 Номер на плате 710-152-01-1028 , был в железном корпусе .
 
 Версия Firmware  01201-07
 
 Последний раз редактировалось: ED (13:59 30-03-2013), всего редактировалось 1 раз
 |  
   | 14:11 20-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | ED, спасибо   
 КАК я понял прошивка для "зашивки" через ponyprog?
 |  
   | 14:16 20-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | ED, прошьем проверим отпишусь! Спасибо огромное за прошивку!!! |  
   | 16:00 20-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | подскажите пожалуйста через что его прошить? я предполагал что там есть микруха 24C02. но такой чето не нашел ))) |  
   | 21:02 21-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | и что именно надо прошивать? 24С02 память или сам проц? |  
   | 21:02 21-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Довыпендривался. Какие мсх-мы там есть? |  
   | 04:17 22-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Ninzjacont *****
 
 
 Сообщений:
 101
 Регистрация:
 25.02.2009
 
 | 
  
   | U1-24C02, расположена между пищалкой и разьемом CN1. popesko, с монитора подсказал.  МИА, где я выпендривался?
   |  
   | 07:32 22-11-2011 |  | 
		| ![]() 
 |