| Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart UPS 700 (SU700INET)» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | Alex Burns Мастер
 
 Откуда:
 Иваново
 Сообщений:
 1857
 Регистрация:
 05.08.2005
 
 | 
  
   | Поставил новые тренированные батарейки. Подтыкаю к UpsDiag.  В режиме состояния пишет Заряд батарей 000.0 В режиме Калибровка в окнах регистры стоит NO и изменить нельзя. Тест индикации проходит. Остальные тесты, как-то странно. Если UPS включить помигает индикаторами и сваливается в аварию. (Непрерывный писк + индикатор перегрузки). На выходе 2 лампы накаливания по 75Вт. (Без нагрузки то же самое). В терминале на команду D пишет NA. Подоткнул к APXFIX2.5.1.169. Находит пощелкал значением в регистре 0 и перестал при значении 96. В регистрах 4->28, 5->F2, 6->FA (соответствуют таблице). Тест индикации проходит. Кнопка Bypass –не активна. На закладках Smart-UPS и Settings на кнопки Change не реагирует. У меня две мысли левые батарейки, или UPS не может их откалибровать.
 _________________
 Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
 еще предстоит не сделать...
 |  
   | 20:34 07-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | Модель устройства с шильдика, серийный номер, версия ПО и серийный номер платы? |  
   | 22:14 07-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Мигание всеми индикаторами= проц с ума сходит. кондерчики на 22 или 47 все поменять,есс-но и диагностика не идет. |  
   | 10:36 08-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dan_ko ******
 
 Откуда:
 Днепропетровск
 Сообщений:
 513
 Регистрация:
 29.11.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Alex Burns : |  
	  | У меня две мысли левые батарейки, или UPS не может их откалибровать. |  Опять о пресловутой калибровке. Что есть калибровка?
 При полностью заряженной батарее подключаем нагрузку более 50%
 включаем от батареи, пока она не разрядится. При этом вычисляется коэффициент, соответствующий ёмкости батареи, и записывается в регистр 0.
 Впоследсвии, исходя из этого коэффициент и мощности нагрузки вычисляется Run Time, т.е. прогнозируемое время работы от батареи.
 Если бесперебойник работает не под парашутом, то калибровка не нужна.
 Достаточно выставить максимальный, для этой модели, коэффициент в 0 регистре. Фикс делает это автоматом.
 Мигание всеми индикаторами чаще всего реле AVR. Смотрите также -8В и прочие конденсаторы.
 |  
   | 11:20 08-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | solo *****
 
 Откуда:
 г.Курск
 Сообщений:
 222
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | В добавление к выше сказанному,переписать дамп EEPROM с исправного аппарата. Серийник в программе корректно показывает? |  
   | 11:26 08-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Получил,"поэт" по полной   |  
   | 12:31 08-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Иваныч55 Мастер
 
 Откуда:
 Запорожье
 Сообщений:
 1345
 Регистрация:
 06.11.2005
 
 | 
  
   | Alex Burns, какое напряжение батарей показывает apcfix? |  
   | 14:08 08-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Alex Burns Мастер
 
 Откуда:
 Иваново
 Сообщений:
 1857
 Регистрация:
 05.08.2005
 
 | 
  
   | AlexanderA: APC Smart-UPS пл. 640-0730P REV 18
 Модель с шильдика в скобках (см. тему)
 dan_ko:
 Не помню точно, но в каком-то UpsDiage видел надпись на вкладке калибровка:
 “При калибровке аккумуляторы зарядить до 100%, нагрузить не менее чем на 30%”
 Мощность UPS=700VA => 700*0.7=490 =>490*0.3=147 W Отсюда на выход повесил 2*75W. Обе проги UpsDiag и APCFIX взял у krikus’a. Батарейки заряжал отдельно (PowerCom KIN-425A)
 Solo:
 Исправного аппарата под рукой нет. Серийник вроде верный еще раз проверю.
 Иваныч55:
 24.8 (еще раз проверю)
 _________________
 Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
 еще предстоит не сделать...
 |  
   | 00:07 09-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Скока,скока мощность в ваттах???!!Последнее преобразование с коэфициентом(сомножителем ) 0,3 поясните пож-та. Насчет кондеров какие действия,это был не только мой совет.Игнорирование это что -обидка,невнимание,пох.??   |  
   | 06:58 09-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dan_ko ******
 
 Откуда:
 Днепропетровск
 Сообщений:
 513
 Регистрация:
 29.11.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Alex Burns : |  
	  | Батарейки заряжал отдельно |  Даже если батареи заряжены, аппарат, первое время, может показывать 0% заряда.
 Это у него осталось от "прошлой жизни".
   Он определяет степень заряда не только по напряжению, но и по ряду своих "понятий".
 Поэтому нужно, что-бы батареи постояли какое-то время во включеном UPS до достижения 100%.
 
 
 
	  | Alex Burns : |  
	  | нагрузить не менее чем на 30% |  Может быть и 30, не помню, сейчас не на работе.
 |  
   | 08:04 09-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Дошло до меня, это вы мин.нагрузку вычисляли. |  
   | 09:15 09-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | 
 
	  | Alex Burns : |  
	  | AlexanderA: APC Smart-UPS пл. 640-0730P REV 18
 Модель с шильдика в скобках (см. тему)
 |  
 Я это к тому что какой парт платы и год выпуска упса.
 
 А APCFix какую ошибку выдает? Если перегруз то транс, инвертор, реле выходное... На транс что уходит осциллом не смотрели?
 |  
   | 10:11 09-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Иваныч55 Мастер
 
 Откуда:
 Запорожье
 Сообщений:
 1345
 Регистрация:
 06.11.2005
 
 | 
  
   | Мало. Нужно установить 27,6
 |  
   | 17:45 09-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Alex Burns Мастер
 
 Откуда:
 Иваново
 Сообщений:
 1857
 Регистрация:
 05.08.2005
 
 | 
  
   | 
 
	  | dan_ko : |  
	  | нужно, что-бы батареи постояли какое-то время во включеном UPS до достижения 100% |  Проходит где-то секунд 20 и сваливается в перегруз.
 МИА: Никаких обид дорогой Игорь, пару кондеров сменил, остальные сначала купить надо, кончились, да и стол занят.
   _________________
 Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
 еще предстоит не сделать...
 |  
   | 23:30 09-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Перечитал все и дошло.Оставь в покое программку и ремонтируй..заряд батареи,у тебя прибор показывает НЕ зарядное напряжение,но просто напругу самих батарей.Насколько помню,в тех UPSах на заряд отдельный источник. |  
   | 07:41 10-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Alex Burns Мастер
 
 Откуда:
 Иваново
 Сообщений:
 1857
 Регистрация:
 05.08.2005
 
 | 
  
   | Серийник QS0238232380 Стикер платы 0911011838232380
 
 Подключил ушел есть. Когда пришел, увидел, что заряд батарей увеличился. Оставил, через примерно 3.5 часа заряд дошел до 100% Uбат стало 27.33. Run Time стал 227 мин.
 Включил, соединение с программой оборвалось, индикаторы батареек зажглись, помигали, далее переключение на батарею снова на сеть. Выключил кнопкой, восстановил коннект заряд стал 76%  Uбат стало 27.47 В  (Все это без нагрузки). Включаю снова, все равно перегруз.
 Подключал нагрузку (150 Вт),  Uвых=226В Нагрузку показывает 98 Вт, и соединение обрывается. Стал пробовать еще раз с нагрузкой показал что нагрузка 110Вт, потом хлопок и пошел дым. Вылетели транзисторы Q9…Q14.
   _________________
 Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
 еще предстоит не сделать...
 |  
   | 20:27 10-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Alex Burns, Очень похоже на витковое КЗ в трансе... Так скажем, динамично развивающееся. _________________
 Старый Кот
 |  
   | 20:56 10-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Типовое КЗ в трансах UPS,особенно Powercom,ах довольно таки распространенное явление,но при этом НИЧЕГО не сгорало.Алекс,далеко не у каждого схема под рукой!!,что сгорело -пиши словами(какие транзисторы-ключи?).Что-то тебе ,брат,отчаянно не везет- так всегда при запарах. |  
   | 05:24 11-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Иваныч55 Мастер
 
 Откуда:
 Запорожье
 Сообщений:
 1345
 Регистрация:
 06.11.2005
 
 | 
  
   | Alex Burns, перегрузку показывает, если не работает одно плечо. Скорее всего, была дохлая IC16 CD40106. Меняй её, Q9...Q14, проверяй резисторы в затворах и транзисторы в раскачке, дохлые должны быть. Извини, что на "ты", привычка с monitor.net. |  
   | 09:52 11-04-2011 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Alex Burns Мастер
 
 Откуда:
 Иваново
 Сообщений:
 1857
 Регистрация:
 05.08.2005
 
 |  | 
		| ![]() 
 |