| Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS ES 700 нужны номиналы элементов» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | NetFix ***
 
 
 Сообщений:
 24
 Регистрация:
 10.06.2010
 
 | 
  
   | APC Back-UPS ES 700 плата 640-0689b-z_rev09 
 достался мне после попытки ремонта, отсутствуют тр-ры импульсного преобразователя?(бесперебойниками не занимался) и пара резисторов в их цепях управления. элементы q21 q20 r161 r162...
 нужны номиналы и желательно схема.
 |  
   | 14:54 10-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | NetFix ***
 
 
 Сообщений:
 24
 Регистрация:
 10.06.2010
 
 | 
  
   | ещё вопрос по трансформатору... у него 8 выводов. три толстых(кр. бел. чёр.) - низковольтная первичка как я понял... два(бел. чёр) - вторичная, один(кр) - идёт от плюса первички и ещё два(кор. син) - идут на те самые тр-ры... непонятно назначение последней обмотки. |  
   | 14:40 11-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | NetFix ***
 
 
 Сообщений:
 24
 Регистрация:
 10.06.2010
 
 | 
  
   | короче вроде разобрался... эта обмотка похоже для теста батареи, а транзисторы её нагружают по просьбе логики... подскажите хотяб номиналы ключей из похожих схем. |  
   | 19:25 11-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | 
поставь50N06, обычно стоят на меньший токIRFZ44 или 24 
	  | NetFix : |  
	  | подскажите хотяб номиналы ключей из похожих схем. |  
 
 
	  | NetFix : |  
	  | эта обмотка похоже для теста батареи |  или скорее для зарядки и для регулировки выходного напряжения при работе от батарей, отводит часть энергии на корпус
 |  
   | 20:19 11-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | aaa1 *
 
 
 Сообщений:
 9
 Регистрация:
 27.07.2007
 
 | 
  
   | Q20.Q21-- HUF 75229P их аналог IRFZ44N R161.R162 --01D В плате показания мультиметра 14.5 кОм
 От схемы бы и сам не отказался,так как мой блок неисправен и показания мультиметра могут быть не верны.У меня при тестировании включается инвертор на 1 сек и тутже выкл .
 |  
   | 20:34 11-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | NetFix ***
 
 
 Сообщений:
 24
 Регистрация:
 10.06.2010
 
 | 
  
   | kokur думаю вы правы, спасибо за подсказку. 
 aaa1 спасибо за номиналы. у меня инвертор включается и нормально работает от сети, а при переходе на батареи пол секунды работает, вырубается и дико пищит мигая красным глазом...
   |  
   | 03:44 12-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | NetFix ***
 
 
 Сообщений:
 24
 Регистрация:
 10.06.2010
 
 | 
  
   | заменил резисторы, поставил 50n06 - полёт нормальный. спасибо за внимание. |  
   | 04:27 12-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | aaa1 *
 
 
 Сообщений:
 9
 Регистрация:
 27.07.2007
 
 | 
  
   | NetFix, Подскажи как у тебя звонится  разъем с тремя выводами трансформатора (кр.,корич.,синий) |  
   | 09:02 12-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | NetFix ***
 
 
 Сообщений:
 24
 Регистрация:
 10.06.2010
 
 | 
  
   | красный - идёт сразу на плюс батареи(красный толстый провод)и звонится ессесно с чёрным и белым(низковольтная первичка), а коричневый и синий - отдельная обмотка(звонятся только друг с другом). |  
   | 17:28 12-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | NetFix ***
 
 
 Сообщений:
 24
 Регистрация:
 10.06.2010
 
 | 
  
   | 
 
	  | aaa1 : |  
	  | От схемы бы и сам не отказался,так как мой блок неисправен и показания мультиметра могут быть не верны.У меня при тестировании включается инвертор на 1 сек и тутже выкл . |  т-е от сети нормально работает?
 |  
   | 17:36 12-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | NetFix ***
 
 
 Сообщений:
 24
 Регистрация:
 10.06.2010
 
 | 
  
   | если неработает от сети - копайте в сторону проверки батареи и высоковольтных цепей(я бы начал с них), кр. провод в 3-х контактном разёме за батареей и следит... |  
   | 17:56 12-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | aaa1 *
 
 
 Сообщений:
 9
 Регистрация:
 27.07.2007
 
 | 
  
   | 
 
	  | NetFix : |  
	  | а коричневый и синий - отдельная обмотка(звонятся только друг с другом). |  у меня также звонится, как я писал от сети включается но в начале теста батарей происходит отключение инвертора светодиод гаснет и включается постоянный звуковой сигнал
 |  
   | 19:00 12-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | NetFix ***
 
 
 Сообщений:
 24
 Регистрация:
 10.06.2010
 
 | 
  
   | отпаяйте и проверьте полевики, которые я менял. |  
   | 19:10 12-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | aaa1 *
 
 
 Сообщений:
 9
 Регистрация:
 27.07.2007
 
 | 
  
   | В плате звонятся как рабочие |  
   | 19:21 12-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | NetFix ***
 
 
 Сообщений:
 24
 Регистрация:
 10.06.2010
 
 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | NetFix ***
 
 
 Сообщений:
 24
 Регистрация:
 10.06.2010
 
 | 
  
   | после ремонта пары десятков мат. плат и видеокарт - меняю полевики при малейшем подозрении... всё, спааааать.... =) |  
   | 19:39 12-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | aaa1 *
 
 
 Сообщений:
 9
 Регистрация:
 27.07.2007
 
 | 
  
   | У меня всеже был неисправен транзистор инвертора. |  
   | 01:17 14-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | AlexanderA *****
 
 Откуда:
 Москва
 Сообщений:
 250
 Регистрация:
 11.08.2009
 
 | 
  
   | 
 
	  | NetFix : |  
	  | если неработает от сети - копайте в сторону проверки батареи и высоковольтных цепей(я бы начал с них), кр. провод в 3-х контактном разёме за батареей и следит... |  
 Если не работает от сети для начало надо проверить операционник который следит сеть и питание его на пульсации. А вот если не работает от батареи то тогда смотреть в инвертор, если колышется то далее на транс. К тому же если красным моргает то это Оверлоад и либо инвертор либо выходное реле в большинстве этих бэков.
 |  
   | 08:37 16-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | NetFix ***
 
 
 Сообщений:
 24
 Регистрация:
 10.06.2010
 
 | 
  
   | 
 
	  | AlexanderA : |  
	  | 
 
	  | NetFix : |  
	  | если неработает от сети - копайте в сторону проверки батареи и высоковольтных цепей(я бы начал с них), кр. провод в 3-х контактном разёме за батареей и следит... |  
 Если не работает от сети для начало надо проверить операционник который следит сеть и питание его на пульсации. А вот если не работает от батареи то тогда смотреть в инвертор, если колышется то далее на транс. К тому же если красным моргает то это Оверлоад и либо инвертор либо выходное реле в большинстве этих бэков.
 |  
 логично.
 |  
   | 11:21 16-06-2010 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | evgeny953 
 
 
 Сообщений:
 3
 Регистрация:
 23.05.2011
 
 | 
  
   | APC Back-UPS ES 700 нужны номиналы элементов d33 c53 c58 подозреваю что снес их при замене электролитов |  
   | 10:50 23-05-2011 |  | 
		| ![]() 
 |