Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS SRT 8000 SRT8KRMXLI не видит новые АКБ.»

winterfresh
*


Сообщений:
9
Регистрация:
05.02.2024

Здравствуйте.
Есть бесперебойник Smart-UPS SRT 8000 модель SRT8KRMXLI два года стоял без действия. Появилась задача запустить его, купили пару новых АКБ APC RBC140 родные.
ИБП запитан одной фазой 220в(до этого был запитан тремя фазами, перемычку вернули назад для питания от одной фазы).
Батареи ИБП не видит соответственно не заряжает.
На экране ИБП входящее колеблется 225-230в, 50hz, выход 220.1.

Дата установки новых батарей установлена корректно.

Калибровку не проходит (Calibration Refused 02/22/2018 management device load too low) нагрузки в 1.7кВт подавали.
Самотестирование тоже (Self-Test Refused 02/22/2018 management device internal fault)

Из последних ошибок:
2 Critical Alarms Present
Internal pack, cartridge 2 is not installed. (тут как бы понятно что internal pack, cartridge 1 ИБП всё же видит.

The battery power is too low to support the load; if power fails, the UPS will be shut down immediately.

В чем может быть проблема?
16:40 05-02-2024   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1437
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Попробуйте проверить как аппарат себя чувствует утилитой APCFix. Там всё понятно и без объяснений.
_________________
Грызун
12:18 06-02-2024   

winterfresh
*


Сообщений:
9
Регистрация:
05.02.2024

APCFix эти аппараты не видит
00:12 07-02-2024   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1684
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Проверьте прежде всего напряжение на клеммах каждого из этих модулей. Должно быть 96-108 в примерно. Часто бывает клемма на батарее не контачит или не одета
12:34 07-02-2024   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1684
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Если сзади воткнута плата расширения, то надо ее вынуть. Иначе по RS232 вы до него не достучитесь
12:36 07-02-2024   

winterfresh
*


Сообщений:
9
Регистрация:
05.02.2024

ВладБ :
Проверьте прежде всего напряжение на клеммах каждого из этих модулей. Должно быть 96-108 в примерно. Часто бывает клемма на батарее не контачит или не одета


Батареи выдают ровно 110в именно на клеммах, не на проводах.
21:42 07-02-2024   

winterfresh
*


Сообщений:
9
Регистрация:
05.02.2024

ВладБ :
Если сзади воткнута плата расширения, то надо ее вынуть. Иначе по RS232 вы до него не достучитесь


Да, читал про это. Пока руки не дошли до разбора.
21:44 07-02-2024   

winterfresh
*


Сообщений:
9
Регистрация:
05.02.2024

У меня еще такой вопрос, может кто уже возился с этой моделью и знает как она "думает".
Сейчас ИБП питается 1.5мм2 кабелем, в инструкции четко прописан 10мм2 hard wired.
Не может ли ИБП измерять входное сопротивление и видит что провод мелкого сечения и убирает функцию емкостную на зарядку, как самую ампероёмкую?
21:47 07-02-2024   

winterfresh
*


Сообщений:
9
Регистрация:
05.02.2024

ВладБ :
Если сзади воткнута плата расширения, то надо ее вынуть. Иначе по RS232 вы до него не достучитесь


Возникает вопрос, где тогда искать RS232
22:58 07-02-2024   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4800
Регистрация:
09.07.2004

там подписано serial
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
11:03 08-02-2024   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1684
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
левый верхний угол на фото. Плата расширения вставляться должна в отсек где заглушка черная.
winterfresh :
Батареи выдают ровно 110в именно на клеммах, не на проводах.

Т.е. на каждом модуле RBC140 по 110 в. Я правильно Вас понял?
13:46 08-02-2024   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1684
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
winterfresh :
2 Critical Alarms Present
Internal pack, cartridge 2 is not installed. (тут как бы понятно что internal pack, cartridge 1 ИБП всё же видит.

The battery power is too low to support the load; if power fails, the UPS will be shut down immediately.

Из написанного я понял, что ИБП не видит один из двух модулей батарей. Модули включены в послед с отводом от средней точки. Т.е. в сумме должно быть 220 в на батерее
13:49 08-02-2024   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1684
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
winterfresh :
У меня еще такой вопрос, может кто уже возился с этой моделью и знает как она "думает".
Сейчас ИБП питается 1.5мм2 кабелем, в инструкции четко прописан 10мм2 hard wired.
Не может ли ИБП измерять входное сопротивление и видит что провод мелкого сечения и убирает функцию емкостную на зарядку, как самую ампероёмкую?

Никак он не думает. В документации указано сечение кабеля исходя из номинальной мощности ИБП. Естественно при однофазном питании сечение должно быть больше.
17:11 08-02-2024   

winterfresh
*


Сообщений:
9
Регистрация:
05.02.2024

alex_iork :
там подписано serial

:)
это понятно
13:20 12-02-2024   

winterfresh
*


Сообщений:
9
Регистрация:
05.02.2024

ВладБ :
левый верхний угол на фото. Плата расширения вставляться должна в отсек где заглушка черная.
winterfresh :
Батареи выдают ровно 110в именно на клеммах, не на проводах.

Т.е. на каждом модуле RBC140 по 110 в. Я правильно Вас понял?


Да. На каждом модуле 105.8 сейчас
13:21 12-02-2024   

winterfresh
*


Сообщений:
9
Регистрация:
05.02.2024

Платы расширения в ИБП нет.
По RS232 APCFIX не видит его. Провод оригинальный, настройки порта сделаны.
13:23 12-02-2024   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1684
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
12
Режим терминала для настройки параметров ИБП
Режим терминала – это интерфейс на основе меню, позволяющий проводить расширенную
настройку ИБП.
Подключите последовательный кабель к последовательному порту на задней панели ИБП.
При использовании ПО PowerChute® Network Shutdown:
1. Запустите программу терминала. Например: HyperTerminal
• С рабочего стола Windows перейдите в меню Пуск => Программы => Стандартные
=> Связь => HyperTerminal.
2. Два раза щелкните на значке HyperTerminal.
• Выберите имя и значок. Не обращайте внимания на сообщение "...must install a
modem" (необходимо установить модем), если оно появится. Щелкните OK.
• Выберите COM-порт, к которому подключен ИБП. Настройки порта должны быть
следующими:
) бит/с - 2400
) биты данных - 8
) четность - нет
) стоповые биты - 1
) управление потоком - нет
• Нажмите Enter
3. Пример настройки количества внешних батарейных модулей (SURT192XLBP):
После того, как откроется пустое окно терминала, выполните следующие действия для
ввода количества аккумуляторных батарей:
• Нажмите ENTER для перехода в режим терминала. Несколько раз нажмите ENTER,
пока не появится запрос имени пользователя (User Name): следуйте появляющимся
подсказкам. Набирайте команды медленно, ожидая появления на экране набранного
знака перед вводом следующего знака.
Значения по умолчанию платы Web/SNMP:
• Имя пользователя: apc
• Пароль: apc
• Нажмите 1 и ENTER для выбора Менеджера устройств (Device Manager).
• Выберите модель посредством ввода соответствующей цифры, затем
нажмите ENTER.
• Нажмите 3 и ENTER для выбора пункта Настройки (Configuration).
• Нажмите 1 и ENTER для выбора пункта Батареи (Battery).
• Нажмите 2 и ENTER для перехода к пункту Настройки батарей (Battery Settings).
• Введите количество внешних аккумуляторов (по четыре аккумулятора в
батарее), затем нажмите ENTER. (Количество аккумуляторных батарей:
1= внутренняя аккумуляторная батарея, 2 = 1 SURT192XLBP, 3 = 2
SURT192XLBP, и т.д.)
• Нажмите 3 и ENTER для подтверждения изменений.
• Нажмите ESC несколько раз (5) для возврата к главному меню.
• Нажмите 4 и ENTER для выхода.
08:00 16-02-2024   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1684
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
попробуйте через гипертерминал подключиться
08:00 16-02-2024   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS SRT 8000 SRT8KRMXLI не видит новые АКБ.»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group