Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS SRT 8000 SRT8KRMXLI не видит новые АКБ.»
|
|
winterfresh
*
Сообщений: 9 Регистрация: 05.02.2024
|
Здравствуйте.
Есть бесперебойник Smart-UPS SRT 8000 модель SRT8KRMXLI два года стоял без действия. Появилась задача запустить его, купили пару новых АКБ APC RBC140 родные.
ИБП запитан одной фазой 220в(до этого был запитан тремя фазами, перемычку вернули назад для питания от одной фазы).
Батареи ИБП не видит соответственно не заряжает.
На экране ИБП входящее колеблется 225-230в, 50hz, выход 220.1.
Дата установки новых батарей установлена корректно.
Калибровку не проходит (Calibration Refused 02/22/2018 management device load too low) нагрузки в 1.7кВт подавали.
Самотестирование тоже (Self-Test Refused 02/22/2018 management device internal fault)
Из последних ошибок:
2 Critical Alarms Present
Internal pack, cartridge 2 is not installed. (тут как бы понятно что internal pack, cartridge 1 ИБП всё же видит.
The battery power is too low to support the load; if power fails, the UPS will be shut down immediately.
В чем может быть проблема?
|
16:40 05-02-2024
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1437 Регистрация: 01.04.2004
|
Попробуйте проверить как аппарат себя чувствует утилитой APCFix. Там всё понятно и без объяснений.
_________________ Грызун |
12:18 06-02-2024
|
|
|
winterfresh
*
Сообщений: 9 Регистрация: 05.02.2024
|
APCFix эти аппараты не видит
|
00:12 07-02-2024
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1684 Регистрация: 31.03.2004
|
Проверьте прежде всего напряжение на клеммах каждого из этих модулей. Должно быть 96-108 в примерно. Часто бывает клемма на батарее не контачит или не одета
|
12:34 07-02-2024
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1684 Регистрация: 31.03.2004
|
Если сзади воткнута плата расширения, то надо ее вынуть. Иначе по RS232 вы до него не достучитесь
|
12:36 07-02-2024
|
|
|
winterfresh
*
Сообщений: 9 Регистрация: 05.02.2024
|
ВладБ : |
Проверьте прежде всего напряжение на клеммах каждого из этих модулей. Должно быть 96-108 в примерно. Часто бывает клемма на батарее не контачит или не одета |
Батареи выдают ровно 110в именно на клеммах, не на проводах.
|
21:42 07-02-2024
|
|
|
winterfresh
*
Сообщений: 9 Регистрация: 05.02.2024
|
ВладБ : |
Если сзади воткнута плата расширения, то надо ее вынуть. Иначе по RS232 вы до него не достучитесь |
Да, читал про это. Пока руки не дошли до разбора.
|
21:44 07-02-2024
|
|
|
winterfresh
*
Сообщений: 9 Регистрация: 05.02.2024
|
У меня еще такой вопрос, может кто уже возился с этой моделью и знает как она "думает".
Сейчас ИБП питается 1.5мм2 кабелем, в инструкции четко прописан 10мм2 hard wired.
Не может ли ИБП измерять входное сопротивление и видит что провод мелкого сечения и убирает функцию емкостную на зарядку, как самую ампероёмкую?
|
21:47 07-02-2024
|
|
|
winterfresh
*
Сообщений: 9 Регистрация: 05.02.2024
|
ВладБ : |
Если сзади воткнута плата расширения, то надо ее вынуть. Иначе по RS232 вы до него не достучитесь |
Возникает вопрос, где тогда искать RS232
|
22:58 07-02-2024
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4800 Регистрация: 09.07.2004
|
там подписано serial
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
11:03 08-02-2024
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1684 Регистрация: 31.03.2004
|
левый верхний угол на фото. Плата расширения вставляться должна в отсек где заглушка черная.
winterfresh : |
Батареи выдают ровно 110в именно на клеммах, не на проводах. |
Т.е. на каждом модуле RBC140 по 110 в. Я правильно Вас понял?
|
13:46 08-02-2024
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1684 Регистрация: 31.03.2004
|
winterfresh : |
2 Critical Alarms Present
Internal pack, cartridge 2 is not installed. (тут как бы понятно что internal pack, cartridge 1 ИБП всё же видит.
The battery power is too low to support the load; if power fails, the UPS will be shut down immediately. |
Из написанного я понял, что ИБП не видит один из двух модулей батарей. Модули включены в послед с отводом от средней точки. Т.е. в сумме должно быть 220 в на батерее
|
13:49 08-02-2024
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1684 Регистрация: 31.03.2004
|
winterfresh : |
У меня еще такой вопрос, может кто уже возился с этой моделью и знает как она "думает".
Сейчас ИБП питается 1.5мм2 кабелем, в инструкции четко прописан 10мм2 hard wired.
Не может ли ИБП измерять входное сопротивление и видит что провод мелкого сечения и убирает функцию емкостную на зарядку, как самую ампероёмкую? |
Никак он не думает. В документации указано сечение кабеля исходя из номинальной мощности ИБП. Естественно при однофазном питании сечение должно быть больше.
|
17:11 08-02-2024
|
|
|
winterfresh
*
Сообщений: 9 Регистрация: 05.02.2024
|
alex_iork : |
там подписано serial |
это понятно
|
13:20 12-02-2024
|
|
|
winterfresh
*
Сообщений: 9 Регистрация: 05.02.2024
|
ВладБ : |
левый верхний угол на фото. Плата расширения вставляться должна в отсек где заглушка черная.
winterfresh : |
Батареи выдают ровно 110в именно на клеммах, не на проводах. |
Т.е. на каждом модуле RBC140 по 110 в. Я правильно Вас понял? |
Да. На каждом модуле 105.8 сейчас
|
13:21 12-02-2024
|
|
|
winterfresh
*
Сообщений: 9 Регистрация: 05.02.2024
|
Платы расширения в ИБП нет.
По RS232 APCFIX не видит его. Провод оригинальный, настройки порта сделаны.
|
13:23 12-02-2024
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1684 Регистрация: 31.03.2004
|
12
Режим терминала для настройки параметров ИБП
Режим терминала это интерфейс на основе меню, позволяющий проводить расширенную
настройку ИБП.
Подключите последовательный кабель к последовательному порту на задней панели ИБП.
При использовании ПО PowerChute® Network Shutdown:
1. Запустите программу терминала. Например: HyperTerminal
• С рабочего стола Windows перейдите в меню Пуск => Программы => Стандартные
=> Связь => HyperTerminal.
2. Два раза щелкните на значке HyperTerminal.
• Выберите имя и значок. Не обращайте внимания на сообщение "...must install a
modem" (необходимо установить модем), если оно появится. Щелкните OK.
• Выберите COM-порт, к которому подключен ИБП. Настройки порта должны быть
следующими:
) бит/с - 2400
) биты данных - 8
) четность - нет
) стоповые биты - 1
) управление потоком - нет
• Нажмите Enter
3. Пример настройки количества внешних батарейных модулей (SURT192XLBP):
После того, как откроется пустое окно терминала, выполните следующие действия для
ввода количества аккумуляторных батарей:
• Нажмите ENTER для перехода в режим терминала. Несколько раз нажмите ENTER,
пока не появится запрос имени пользователя (User Name): следуйте появляющимся
подсказкам. Набирайте команды медленно, ожидая появления на экране набранного
знака перед вводом следующего знака.
Значения по умолчанию платы Web/SNMP:
• Имя пользователя: apc
• Пароль: apc
• Нажмите 1 и ENTER для выбора Менеджера устройств (Device Manager).
• Выберите модель посредством ввода соответствующей цифры, затем
нажмите ENTER.
• Нажмите 3 и ENTER для выбора пункта Настройки (Configuration).
• Нажмите 1 и ENTER для выбора пункта Батареи (Battery).
• Нажмите 2 и ENTER для перехода к пункту Настройки батарей (Battery Settings).
• Введите количество внешних аккумуляторов (по четыре аккумулятора в
батарее), затем нажмите ENTER. (Количество аккумуляторных батарей:
1= внутренняя аккумуляторная батарея, 2 = 1 SURT192XLBP, 3 = 2
SURT192XLBP, и т.д.)
• Нажмите 3 и ENTER для подтверждения изменений.
• Нажмите ESC несколько раз (5) для возврата к главному меню.
• Нажмите 4 и ENTER для выхода.
|
08:00 16-02-2024
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1684 Регистрация: 31.03.2004
|
попробуйте через гипертерминал подключиться
|
08:00 16-02-2024
|
|
|