| Список разделов -> Компьютерное железо: «POWERWARE PW9110 идет перезарядка»
	 |  
 
  ![]() 
  | 
  
 
  AlexanderA 
  *****
  
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009 
 
 | 
 
  
   | Вы авторизированы на продукцию EATON? Если нет то в официалам тащить. Я вообще не понимаю нафига ремонтить не знакомые упсы если нету ни схем ни сервис мануалов.
  | 
   
  
   | 11:41 07-04-2010   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  Wadim69 
  ****
  
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 56 Регистрация: 15.03.2005 
 
 | 
 
  
   Не  надо мне читать политику партии    . Схем и сервис мануалов и у авторизованных то нет, в лучшем случае куски выходных каскадов, и загадочный набор цифр которые надо вбить в терминале, не зная что и где. Это уже самоучки выискивают что значат эти цифырки, и куда надо лезть что бы подправить, для улучшения работы UPS. Я авторизован по пяти производителям упсов, и как дела обстоят я знаю.  Официал имеет 2 детали, плату и аккумулятор, в мозги бесперебойника лесть вообще не рекомендовано, поменял и все.
  | 
   
  
   | 12:36 07-04-2010   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
  AlexanderA 
  *****
  
Откуда: Москва Сообщений: 250 Регистрация: 11.08.2009 
 
 | 
 
  
   
 
	  | Wadim69 : | 
	 
	
	  | Схем и сервис мануалов и у авторизованных то нет, в лучшем случае куски выходных каскадов, и загадочный набор цифр которые надо вбить в терминале, не зная что и где. | 
	 
 
 
 
 
Тут вы заблуждаетесь, все есть. Вы наверное все ровняете на АРС, что состовляет ошибочное мнение.
  | 
   
  
   | 19:57 07-04-2010   
    
    | 
   
  
	 |  
		![]() 
  | 
	 
 
 
  
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
  
		 |