| Список разделов -> Компьютерное железо: «Ремонт SUA3000RMI2U» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | Vital59 ****
 
 
 Сообщений:
 90
 Регистрация:
 14.08.2007
 
 | 
  
   | SUA3000RMI2U s/n JS0511.... не срабатывает реле BOOST режима, причём на транзистор управления реле с проца уходит управляющее напряжение 3,44В, замена транзистора и реле не помогает, не пойму, где собака порылась, может кто встречался с такой ситуацией, раннее, надо полагать всё работало. Для быстрого совета (ответа), уточнения, ICQ 195641202 |  
   | 08:26 18-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Vital59 : |  
	  | причём на транзистор управления реле с проца уходит управляющее напряжение 3,44В |  а транзистор то какой проводимости, а то он может наоборот
 открывается 0 уровнем.
 _________________
 Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
 |  
   | 10:25 18-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Vital59 ****
 
 
 Сообщений:
 90
 Регистрация:
 14.08.2007
 
 | 
  
   | Полевой тр-тор, P4N20 плата: 640-0799Н |  
   | 11:33 18-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
 
	  | Vital59 : |  
	  | управляющее напряжение 3,44В |  Этот полевик уверенно открывается с 8В, а норма по даташиту - 10В. Вот и смотри, куда вольты пропали. Он просто не открывается...
 _________________
 Старый Кот
 |  
   | 14:01 18-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | TimH *****
 
 Откуда:
 Tashkent
 Сообщений:
 157
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | Чем мерили 3,44V ? это не лог "1" и не"0"(для процессора с +5В питанием) - это третье высокоимпедансное соотояние !
 Вот полевик и не открывется
 Сколько ВолЬт на входе UPS по показаниям из ПРОГИ (TERMINAL ,pcbe, pc+)
 |  
   | 06:53 21-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | TimH : |  
	  | это не лог "1" и не"0"(для процессора с +5В питанием) - это третье высокоимпедансное соотояние |  что то революция какая то прошла, а я проспал, но по моему логический "0" в
 TTL -логике  - это диапазон напряжений от 0в и до +0.5в, логическая "1" - это диапазон
 напряжений от 2.2в и до 5 в. А вот то что в промежутке между ними это есть
 Неопределённость.Так что 3.44в это четкая "1".
 Vital59 Почему он не открывается, как вариант может вам попался левак, или вы выбрали неудачного производителя. В даташитах написано,
 что при токе стока 250мкА и Uds=Ugs, транзистор открывается от 3в, и уверенно уже при 5v, но в  даташите другого производителя указано
 что Id=3.6A, Rd=1.5Om,@ Ugs=10v, как видите напряжение на затворе
 при максимальном токе - 10вольт. Так что либо у вас нагрузка транзистора слишком высока для 3.44в, либо транзистор плох. транзистор выпаять и проверьте его вне платы.
 |  
   | 10:16 21-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Vital59 ****
 
 
 Сообщений:
 90
 Регистрация:
 14.08.2007
 
 | 
  
   | Вопрос с транзистором решился, другая проблемма обнаружилась, процессор выдаёт команду на включение только одного реле RY1, хотя должен выдавать ещё и на RY2, согласно принципиальной схеме, пришёл к выводу, что дохлый проц, по аналогии работы с другими аппаратами, при понижении напряжения срабатывают два реле 1 и 2, в моём случае одно реле не срабатывает, проц не даёт команду, вывод- дохлый проц, думаю, что дальше делать |  
   | 13:45 21-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Vital59 : |  
	  | в моём случае одно реле не срабатывает, проц не даёт команду, вывод- дохлый проц, думаю, что дальше делать |  не факт, может у вас не собирается условий( по сигналам на проце) для того чтоб дать команду - включить RY2.
 |  
   | 14:18 21-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Vital59 ****
 
 
 Сообщений:
 90
 Регистрация:
 14.08.2007
 
 | 
  
   | RY2+RY1 это первый режим Буст RY2  второй режим буст
 RY1  режим трим
 выше упомянуты только включенные реле, т.е. те , на которые подаётся напряжение с проца, о каких ещё условиях речь? В режиме трим, и при нормальной сети ИБП работает без проблем, при Бусте сбрасывает нагрузку, мигают средние светодиоды (ошибка). PC+ показывает что включен Буст, и следом сброс нагрузки.
 |  
   | 15:07 21-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | Vital59,  а входные условия, ведь  проц не просто так тупо включает и выключает релюхи, он еще и  оценивает так сказать
 окружающую обстановку, напряжения входные и выходные,
 токи нагрузки, заряда, разряда и тд. И на основании этих фактов принимает
 решение, включить тот или иной режим. В конце концов, если вы так уверены
 , то кто вам мешает с имитировать включение RY2, заработает так как вы
 думаете, то вы на верном пути, а если дым коромыслом, значит вы не правы.
 |  
   | 16:03 21-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | TimH *****
 
 Откуда:
 Tashkent
 Сообщений:
 157
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | 
 
	  | alex_iork : |  
	  | что то революция какая то прошла, а я проспал, но по моему логический "0" в
 TTL -логике  - это диапазон напряжений от 0в и до +0.5в, логическая "1" - это диапазон
 напряжений от 2.2в и до 5 в. А вот то что в промежутке между ними это есть
 Неопределённость.Так что 3.44в это четкая "1".
 
 |  Начнем с того, что эл.  напряжение измеряется  в Вольтах (В ,V) а не "в"
 дайте ссылку на  данные (логических уровней "1" & "0")процессора с SUA3000RMI2U
 |  
   | 09:41 22-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | clof ****
 
 
 Сообщений:
 67
 Регистрация:
 03.04.2007
 
 | 
  
   | Вы RY2 выпаивали? Были случаи отгорания переключающего контакта внутри реле, (4-й контакт) точечная сварка отгорает. |  
   | 11:06 22-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | TimH : |  
	  | Начнем с того, что эл. напряжение измеряется в Вольтах (В ,V) а не "в" |  Ну типа уел.
 
 
 
	  | TimH : |  
	  | дайте ссылку на данные (логических уровней "1" & "0")процессора с SUA3000RMI2U |  к сожалению даташитом на данный процессор не располагаю, поэтому
 не знаю какой именно имеет характер данный  pin на процессоре  (а вернее микроконтроллере) SUA3000RMI2U,
 он может быть как ТТЛ ,так и нет , поэтому признаю и вашу правоту,
 поскольку уровни лог 0 и 1  регламентирует производитель, и если взять
 к примеру даташит от микрочиповских контроллеров, то там Uвых
 высокого уровня определяется по формуле Vdd-0.7, и если взять за
 основу +5В, то 5-0.7=4.3В >3.44В, да вы правы получится
 неопределенность.
 |  
   | 11:34 22-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Vital59 ****
 
 
 Сообщений:
 90
 Регистрация:
 14.08.2007
 
 | 
  
   | Поменял все реле на новые, результат не изменился. Интересно, господа спорщики, о каком третьем состоянии идёт речь, если именно на этогй ножке процессора "сидит" исполняющее устройство, кот.
 нужен либо "0", либо "1" на выходе процессора?
 |  
   | 07:07 23-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Vital59 : |  
	  | о каком третьем состоянии идёт речь, если именно на этогй ножке процессора "сидит" исполняющее устройство, кот. нужен либо "0", либо "1" на выходе процессора? |  Не заморачивайтесь коллега, так чисто теоретический экзерсис.
 
   У вас на включение RY2 сигнал с микроконтроллера по прежнему отсутсвует.
 И если этот сигнал выходит на полевой транзистор, то часом не пробит ли затвор этого транзистора на землю.
 |  
   | 08:19 23-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Vital59 ****
 
 
 Сообщений:
 90
 Регистрация:
 14.08.2007
 
 | 
  
   | Сигнал с проца отсутсвует |  
   | 14:55 23-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Vital59 : |  
	  | Сигнал с проца отсутсвует |  Так дело принимает неприятный оборот, а сам выход контроллера не пробовали
 прозвонить на 0. Может у Вас в микроконтроллере уже пробой на землю,
 или вообще выходной канал накрылся. Хотя если выходной транзистор
 по этому выходу целый, то вряд ли контроллер мог сдохнуть, вероятнее
 всего микрокод наказал долго жить.
 |  
   | 16:15 23-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Vital59 ****
 
 
 Сообщений:
 90
 Регистрация:
 14.08.2007
 
 | 
  
   | Сопротивление на нужной ноге(boost), относительно 0 на вынутом из сокета проце 430Ком, на аналогичных ножках (на том же trim) порядка 1,5Мом, напрашивается вывод сам собой, неприятности именно с этой ножкой проца. |  
   | 08:00 24-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | Vital59, в общем получается надо проверять на заведомо исправном, другого выхода не вижу.
 _________________
 Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
 |  
   | 08:40 24-01-2008 |  | 
		| ![]() 
 |