левый верхний угол на фото. Плата расширения вставляться должна в отсек где заглушка черная.
Батареи выдают ровно 110в именно на клеммах, не на проводах.
Т.е. на каждом модуле RBC140 по 110 в. Я пр ...
У меня еще такой вопрос, может кто уже возился с этой моделью и знает как она "думает".
Сейчас ИБП питается 1.5мм2 кабелем, в инструкции четко прописан 10мм2 hard wired.
Не может ли ИБП из ...
Проверьте прежде всего напряжение на клеммах каждого из этих модулей. Должно быть 96-108 в примерно. Часто бывает клемма на батарее не контачит или не одета
Здравствуйте.
Есть бесперебойник Smart-UPS SRT 8000 модель SRT8KRMXLI два года стоял без действия. Появилась задача запустить его, купили пару новых АКБ APC RBC140 родные.
ИБП запитан одной фазой 22 ...