Поиск по конференции
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Результатов поиска: 422


macoboot

Отв.: 5
См.: 19282

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS EneltPro MP10000TH - опознать транзисторы в инверторе.
Сообщение:   16:11 04-06-2018
UPS обычный однофазный. На соседней плате c похожей маркировкой UHTFSM2.PCB и внешним видом стоят такие же электролиты 470мкФ х450В 2шт.. Платы раскачки (драйверы) одинаковые . Ихняя модель UHS6SM5.PC ...



macoboot

Отв.: 11
См.: 25934

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SC1500i (шасси 640-0684d) не работает вентилятор
Сообщение:   11:50 01-06-2018
Если бы действительно искали, то нашли бы, что схема идентична 640-0253е.



macoboot

Отв.: 5
См.: 19282

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS EneltPro MP10000TH - опознать транзисторы в инверторе.
Сообщение:   15:39 31-05-2018
Модель платы инвертора : UHTFSM3.PCB
UPS на 10кВт.
Надо опознать транзисторы Q1-Q4, т.к. они в клочья и кусочки утеряны.
Корпус типа ТО-247. По остаткам корпуса видно, что Q3 отличается от Q1,Q2. Н ...



macoboot

Отв.: 18
См.: 25995

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS APC SC1000I -не засыпает полностью, щёлкает RY3.
Сообщение:   15:11 15-06-2017
Та не, не сломался, тестировался...
Виноват оказался С49. Можете кидать помидорками. :)
Его я даже и не менял, т.к. осциллографом там всё красиво было, а просто профилактически сверху накинул такой ...



macoboot

Отв.: 18
См.: 25995

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS APC SC1000I -не засыпает полностью, щёлкает RY3.
Сообщение:   14:25 07-06-2017
1. На С19 действительно 3В, а не 3,3В.
2. RY3 коммутирует трансформатор AVR. Включение RY3 соответствует схеме 640-0253е.
http://monitor.net.ru/forum/apc-back-ups-rs-1000-download-35647.html
2-я ст ...



macoboot

Отв.: 18
См.: 25995

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS APC SC1000I -не засыпает полностью, щёлкает RY3.
Сообщение:   23:14 03-06-2017
Разжился на время SC1500I с такой же платой. Вот сравниваю...
Пока нашёл единственное отличие по набивке плат.
В SC1500I стоит цепочка R35-D20 от контрольной точки XL SENSE YEL.
Что такое XL SENSE ...



macoboot

Отв.: 1
См.: 6037

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS PCM SMK-3000A - транзисторы в инверторе
Сообщение:   23:54 30-04-2017
PCB: QUN807 V1.5 10/10/'99
Порвало в клочья 8 транзисторов Q40-Q43, Q48-Q51.
По заводу все стоят IRF3710 ( 57А, 100В, 23мОм, 200Вт).
Аккумуляторы собраны в блок 48В.

А вот на схеме я подсмотрел, ...



macoboot

Отв.: 18
См.: 25995

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS APC SC1000I -не засыпает полностью, щёлкает RY3.
Сообщение:   18:00 25-04-2017
разделительный? да не суть....



macoboot

Отв.: 18
См.: 25995

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS APC SC1000I -не засыпает полностью, щёлкает RY3.
Сообщение:   17:33 25-04-2017
фильтрация в основном...
C3 по +12В
C19 по +3,3В
С41 по -9В
, только С40 проходной



macoboot

Отв.: 18
См.: 25995

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS APC SC1000I -не засыпает полностью, щёлкает RY3.
Сообщение:   15:46 25-04-2017
как бы норм они по приборчику...
Но всё равно все 22uF 16V, а именно C3, C19, C40, С41 заменил на 47uF 16V с более лучшим ESR. Не помогло.



macoboot

Отв.: 18
См.: 25995

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS APC SC1000I -не засыпает полностью, щёлкает RY3.
Сообщение:   13:56 25-04-2017
R98 как надо, 20кОм. Выпаивал для проверки. Б-Э Q29A тестер как раз показывает 20к.
Его я забыл на схеме нарисовать.
Кнопка ВКЛ исключена. Выпаял.
Проблема не решилась...



macoboot

Отв.: 18
См.: 25995

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS APC SC1000I -не засыпает полностью, щёлкает RY3.
Сообщение:   12:03 25-04-2017
PCB: 640-0684D

1. Подключаем аккум, подключаем сеть 220В.ИБП выключен, заряд аккума идёт, на всех SMD электролитах есть напряжения.
Отключаем 220В, щёлкает реле RY3 каждые 20сек, на всех SMD элект ...



macoboot

Отв.: 6
См.: 9139

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   SP-G06
Сообщение:   01:50 27-05-2014
Например, в G10 стоит резистор В10К.



macoboot

Отв.: 6
См.: 11305

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS APC SC1500I ( 640-0684D ) - выгорает инвертор
Сообщение:   21:48 26-05-2014
Трансформатор 430-0147-Z
Б-Ч: 1,18Н ; 10,1 Ом
Б-К: 0,94Н ; 10 Ом
Ч-К: 13,7mH ; 0,1 Ом

Белый-Чёрный - сетевая обмотка что ли...?
С виду трансформатор целый, как новый.



macoboot

Отв.: 6
См.: 11305

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS APC SC1500I ( 640-0684D ) - выгорает инвертор
Сообщение:   02:16 26-05-2014
после замены всех неисправных деталей при первом включении.
Принесли тоже со сгоревшим инвертором.
Родные IRF3205. Cтавил такие же и более серьёзные - тоже самое.
Драйверы IRF4427 при этом оставали ...



macoboot

Отв.: 1
См.: 5821

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS APC SC1500i плата 640-0684D
Сообщение:   01:21 26-05-2014
Вожусь сейчас с таким. Знать бы, насколько не актуально уже...



macoboot

Отв.: 1
См.: 8588

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS FSP EP2000 ( PPF12A0304 ) -не включается.
Сообщение:   13:29 25-03-2014
Отвечаю сам себе.
Питание проца д.б. 5В. Это так красиво улетела U4=78L05 из-за дохлых кондёров. Замена U4 оживила ЮПС.
Схемотехника недалеко ушла от Ippon BPP 600.
При подключении сети ЮПС автома ...



macoboot

Отв.: 1
См.: 8588

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS FSP EP2000 ( PPF12A0304 ) -не включается.
Сообщение:   12:41 24-03-2014
PCB: 16-100044-02G
Sticker: 703-740441-02G-1210

При нажатии на кнопку ВКЛ загорается подсветка ЖКИ и всё.
При подключённой сети тоже самое. Ни одна релюшка не щёлкает. Зарядка не появляется.
Хот ...



macoboot

Отв.: 8
См.: 9821

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   SUA1000XLI 640-7732G Rev. 8 - не калибруется.
Сообщение:   15:20 16-03-2014
Вначале всегда выбираю "Устранение дефекта при замене батареи".
UpsDiag поправляет регистр 0 до значения В0. Потом сам начинает калибровку. После неё поправляет регистр 0 согласно текущему ...



macoboot

Отв.: 8
См.: 9821

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   SUA1000XLI 640-7732G Rev. 8 - не калибруется.
Сообщение:   21:04 14-03-2014
Cпасибо, потренирую аккумы или найду заведомо рабочие с похожего ЮПСа.

А вот ещё такой экперимент. На новых недорогих Volta.
Нагрузка 31% по UpsDiag, реально около 310W активной нагрузки.
Держит ...


Часовой пояс: GMT + 3
  