Поиск по конференции
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Результатов поиска: 90


Vital59

Отв.: 6
См.: 11750

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS APC SURTD5000XLI ошибка 00110(счит. сверху)
Сообщение:   06:44 31-07-2015
Вентилятор смотри внимательно, возможно придётся поменять.



Vital59

Отв.: 7
См.: 12197

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   Системный БП Chieftec 550 модель APS550S
Сообщение:   06:31 11-06-2015
Есть схема GPS-550A-BA, если нужно, давай почту.
Открыл глянуть схему, а номиналов элементов там нет, так что вряд ли поможет.



Vital59

Отв.: 4
См.: 13917

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS DNS EURO 650VA от батарей 260v и отключение
Сообщение:   07:48 12-05-2015
Сдуть транзистор и прозвонить, озвучте напряжение на Вх. и Вых. ИБП? И есть ли разница измерения напряжение по тестеру и по индикатору самого ИБП по входу и по выходу?



Vital59

Отв.: 4
См.: 13917

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   UPS DNS EURO 650VA от батарей 260v и отключение
Сообщение:   07:31 08-05-2015
Смотри цепи затворов мосфетов, малоомные резисторы в цепи затворов могут быть в обрыве, вторичные источники питания +5,+12, что выдают? Судя по фото на вх. 229в на вых. 232? Это что, баг обратной связ ...



Vital59

Отв.: 9
См.: 17494

Раздел:   Мониторы 
Тема:   Монитор DELL U2312HM
Сообщение:   06:28 06-05-2015
С десяток таких поменяли по гарантии, и сейчас стоит один, ждёт замены. Проблема с матрицей.



Vital59

Отв.: 11
См.: 15233

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC SMART UPS 5000 отключает нагрузку
Сообщение:   06:55 05-05-2015
Такая индикация говорит о несоответствии или отсутствии напряжения на вых. ИБП, расчитанному самим ИБП. ЛАТР вам в помощь поиска неправильно работающему или вовсе не работающему реле.



Vital59

Отв.: 10
См.: 12650

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC SURT1000XLI не держит нагрузку.
Сообщение:   13:33 08-04-2015
Был как то подобный случай, но на обычном Смарте, вылечил перепрошивкой EEPROM



Vital59

Отв.: 10
См.: 12650

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC SURT1000XLI не держит нагрузку.
Сообщение:   07:26 08-04-2015
Я так понял зарядки нет, и горит "Внутренняя ошибка"?



Vital59

Отв.: 24
См.: 32043

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   09:03 27-01-2015
Очень похоже на выход из строя ИС21, но такую микруху найти можно только на донорах, если есть такой, то меняй. При исправной ИС21 должна появиться зарядка АКБ.



Vital59

Отв.: 24
См.: 32043

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   15:11 22-01-2015
Подключи к ИБП 220В и посмотри осликом IC18 на ногах (2,3,4,7) есть что нибудь? И на затворах ключей есть импульсы?



Vital59

Отв.: 24
См.: 32043

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   11:58 21-01-2015
Нужно смотреть ключевые транзисторы и драйвер IC18, это основные элементы зарядки и инвертора.



Vital59

Отв.: 7
См.: 11409

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП AEG Protect C.3000 выдаёт ошибку
Сообщение:   13:41 16-01-2015
Ошибка появляется ещё до тестирования АКБ, которые кстати меняли в другой конторе (по словам клиента). Меня интересует расшифровка кода ошибки, кот. выдаёт ИБП.



Vital59

Отв.: 7
См.: 11409

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП AEG Protect C.3000 выдаёт ошибку
Сообщение:   12:32 16-01-2015
Разбор и смотр плат ничего подозрительно не выявил, на выходе 230В при включённом аппарате, я думаю при фатальной неисправности ИБП ушёл бы в Bypass, меня интересует код ошибки кот. выдаёт ИБП, напр ...



Vital59

Отв.: 7
См.: 11409

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП AEG Protect C.3000 выдаёт ошибку
Сообщение:   07:12 16-01-2015
Имеется в ремонте такой аппарат AEG Protect C.3000. Это on-line источник. Ведёт себя следующим образом: при подключении 220В на вход всё проходит штатно, согласно документации, но загорается Faull, и ...



Vital59

Отв.: 2
См.: 4887

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   SU2200INET
Сообщение:   07:32 09-12-2014
Боюсь что проблема в драйверах IC14,17.



Vital59

Отв.: 7
См.: 8823

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC Smart-UPS XL Modular 1500VA
Сообщение:   07:00 05-12-2014
alex_iork, Америку я не собирался открывать, пытался помочь человеку и надеюсь это получилось.



Vital59

Отв.: 7
См.: 8823

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC Smart-UPS XL Modular 1500VA
Сообщение:   14:55 04-12-2014
После замены АКБ в "0" нужно ручками прописать FF, либо FA, затем в процессе калибровки оно установиться в соответствии с новыми АКБ, а затем в процессе жизни ИБП, это значение будет только ...



Vital59

Отв.: 7
См.: 8823

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   APC Smart-UPS XL Modular 1500VA
Сообщение:   07:01 03-12-2014
Приветствую. "Ups Diag через ком порт видит странно", такое возможно при вставленной сетевой карте, для работы с ИБП по СОМ порту сетевую карту нужно извлечь.
"0" регистр правили? ...



Vital59

Отв.: 22
См.: 66846

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   с чего начать ремонт UPS IPPON BACK OFFICE 400
Сообщение:   06:53 17-11-2014
Судя по отрисованной схеме, зарядное на ТХ2 должно работать сразу же после подачи на ИБП 220В, ну и ищите стабилизатор на 5В, ну 12В я думаю тоже должно быть стабилизированным, отсюда напрашивается во ...



Vital59

Отв.: 19
См.: 21267

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   SUA 3000 RMXLI3U
Сообщение:   13:56 05-11-2014
Кинул на почту.
МИА, Про зарядку я видел, 52В маловато будет, 54.8 в самый раз. С АКБ может быть и 55В, и 51В, в зависимости от состояния АКБ, поэтому и спрашиваю про напряжение без АКБ.


Часовой пояс: GMT + 3
  


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group