Поиск по конференции
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Результатов поиска: 11


SolderPb

Отв.: 1
См.: 6775

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA1000RMI2U странности EEPROM?
Сообщение:   09:53 01-06-2015
SUA1000RMI2U
AS06411xxxxx
640-7732H r9 PD7732-0001B-001 UPS rev 3 SmartUPS 3,6G
Регистры 08 B5 0D CC Версия 618.3.I
От сети работает штатно, при работе на батареях (полуживых) очень быстро сва ...



SolderPb

Отв.: 24
См.: 32159

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   14:32 20-02-2015
Спасибо за помощь, она любая бесценна. Проблема решена, неисправен компаратор 393 в канале WatchDog - сигнал с 5 ноги процессора в итоге должен давать разрешение на IC19. Тело живет. Мораль: если нест ...



SolderPb

Отв.: 24
См.: 32159

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   08:58 12-02-2015
Микросхемы перекинул. никаких изменений - по прежнему уходит в перегрузку.
у нормальных железяк огонек "перегрузка" кратковременно вспыхивает, у этого загорается и не гаснет.
размышляю - ...



SolderPb

Отв.: 24
См.: 32159

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   13:18 27-01-2015
ОК. Жду поставку. Заказал 0015A и 0025V2, это, к сожалению, не дешево и не быстро.



SolderPb

Отв.: 24
См.: 32159

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   07:31 26-01-2015
ИС19 (361-015) - на входе сумма синусов и токов. СИгналы разрешения INVEN ведут себя по разному на батарее и от сети, на выходах L1 L2 ИС19 постоянно есть меандр.
ИС21 (361-025) сигнал OUTEN меняетс ...



SolderPb

Отв.: 24
См.: 32159

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   14:56 22-01-2015
Иваныч55. вот если б народ кинул в меня схемой платы 640-0799, это было бы дело. А так я резистор этот не вижу, по схеме 1732 он не устанавливается (в бaзу Q4, лист7 B6). А по поводу реле ИМХО разумны ...



SolderPb

Отв.: 24
См.: 32159

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   11:33 22-01-2015
вот это уже наталкивает на мысль либо на брак производителя, либо на неисправность микрокода процессора или самого процессора.

Возможно и так,но в любом случае проблема побеждаема. Какой там проц ...



SolderPb

Отв.: 24
См.: 32159

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   07:30 22-01-2015
1. Конденсаторы, как я писал, проверены RLCметром.
Раз так дружно настаиваете, заменены все на 33х35lowESR. Никакого изменения в поведении железа не произошло.
2. Цепи Т1 и Т2 выглядят нормально, П ...



SolderPb

Отв.: 24
См.: 32159

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   14:15 21-01-2015
Спасибо за советы, битва вечером, с утра отчет.
план сражения: CT-RYs-FETs-IS18 -9V
Очень хотелось выяснить как устроен источник -9 вольт, не нашел по плате, схемы именно 799 платы нет, неужели ком ...



SolderPb

Отв.: 24
См.: 32159

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   10:07 21-01-2015
1. Конденсаторы проверены RLC-метром E-7, частота измерения 1 кГц. Измеренные значения 16-17 для 22мкФ, 40 для 47, 300 для 330 мкФ, новые, имеющиеся у меня, по тангенсу меряются не лучше.
2.Реле щелк ...



SolderPb

Отв.: 24
См.: 32159

Раздел:   Компьютерное железо 
Тема:   ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"
Сообщение:   09:35 21-01-2015
SUA2200RMI2U плата 640-0799F Rev06

Константы, модель, серийник читаются и соответствуют.
Батарея новая, в регистре 81.
Напряжения +24,+12, +5, -8.7.
Конденсаторы электролитические проверены все ...


Часовой пояс: GMT + 3
  