Список разделов -> Компьютерное железо: «APC black-ups 650»

Yaneia



Сообщений:
2
Регистрация:
06.01.2016

APC black-ups 650 (BK650MI)
в момент переключения питания, будь то сеть>батарея или батарея>сеть - подключенное оборудование гаснет и сразу же включается, но не каждый раз - бывает что нормально переключает. После переключения от батареи работает нормально (15 минут).
заменил некоторые конденсаторы и реле - никакого эффекта.
Подскажите что делать, куда смотреть?
11:27 06-01-2016   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4797
Регистрация:
09.07.2004

Yaneia, проверить реле заменой.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
12:25 06-01-2016   

Yaneia



Сообщений:
2
Регистрация:
06.01.2016

alex_iork, я уже поставил новое реле.
Yaneia :
заменил некоторые конденсаторы и реле - никакого эффекта.
12:34 06-01-2016   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4797
Регистрация:
09.07.2004

Yaneia :
я уже поставил новое реле.

тогда и пляши от него, контролируй напряжение на обмотке реле, и прослеживай цепочку. Просмотри качества питающих напряжений +5,+12,-8 желательно осликом.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
21:57 06-01-2016   