Выдали со склада UPS DNS EURO 650VA, пролежал он там 3 года, при включении в сеть защелкали релюшки и появился громкий шум трансформатора, все сразу выключил. Принес домой, разобрал. АКБ 12v 7Ah, на клеммах 0 вольт, отцепил от платы, напряжение на акб стало подниматься, поставил на циклы и добивку качелями, внутреннее возросло, под нагрузкой просадка до 11 вольт под 2А, НРЦ 13.1 вольт, воды долил, погонял, под малым током выдает 6.5Ач как новый, но чуть больший ток и сразу провал до 11 вольт. Не жилец скорее всего.
На плате два плеча раскачки первички автотрансформатора на мосфетах SSF5508, оба мосфета пробиты в КЗ, из за этого и высадило АКБ на первичку трансформатора. Прозвонил все диоды на плате, звонятся только в одну сторону, около 500, исправны. Резисторы проверил на целостность, сопротивления по цвету не сверял, но все звонятся. На плате 4 реле, коммутируют входное напряжение на автотрансформатор с обмотками 185 220 255 вольт и с обмоток на выход, все реле разомкнуты. Заменил оба мосфета в силовых плечах на IRF3205. Подключил акб через лампу к плате, КЗ нет, убрал лампу подключил напрямую.
Подал сетевое напряжение на вход, UPS сам включился, на выходе появилось 229 вольт, на экране отображается входное и выходное напряжение, на клеммах АКБ 13.7 вольт, заряд идет, индикатор показывает 100 процентов заряда. Нагрузку на выходе определяет правильно, выдает процентное отображение подключенной нагрузки, 50w определяет как 7%. Кнопкой выключения, выключается и включается, при отключении внешнего питания переключается на АКБ, на выходе лампа 25w начинает ярко гореть на пределе сгорания, тестер выдает 240-250-260 вольт и все резко выключается. Убрал нагрузку с выхода, подключил в сеть, UPS включился, на выход выдает напряжение сети с автотрансформатора, обмотка 220v, остальные 185 и 155v отключил, без них работает, заряд акб идет, отключил от розетки, с тестером на выходе и амперметром на АКБ, переходит на батареи, ток ХХ 7 ампер, на выходе рост напряжения до 260 вольт и отключение. Напряжение снимается с одной обмотки 220v. Конденсаторы не менял. Подскажите что еще посмотреть.
Названия данного UPS могут быть разные, все они на 350VA-1600VA разница в количестве мосфетов в силовых плечах и емкость АКБ, так же такой UPS имеет названия DNS, Vivaldi и прочии



Вот тут есть видео разборки такого UPS
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5RQKjnbKClI

Принцип подключения акб через мосфеты к первичке автотрансформатора, с выходных обмоток подается на выход


Рабочий режим после замены мосфетов и работы от сети


При переключении на акб снижает яркость подсветки, успевает два раза пикнуть бипером и выключается с 260 вольтами на выходе. Пробовал подкидывать исправный АКБ, ситуация такая же, ток ХХ 7А. После замены мосфетов на аналоги, нужно ли корректировать настройки в UPS или еще что то выбило. Плата чистая, на питание микросхем, напряжение снимается с вторички трансформатора 19v, попадает на диодный мост, целый, на нем 8 вольт, с него идет на LM317, дальше не смотрел пока. :flag:
Без внешнего питания на кнопку включения никак не реагирует, холодного старта от батареи нет, на АКБ при этом нет никаких изменений, включиться даже не пытается, может он и не должен правда. От сети сразу включается сам, начинает заряжать акб и выдает на выход.
21:25 07-05-2015   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Смотри цепи затворов мосфетов, малоомные резисторы в цепи затворов могут быть в обрыве, вторичные источники питания +5,+12, что выдают? Судя по фото на вх. 229в на вых. 232? Это что, баг обратной связи по выходу, или баг измерителя напряжения на вых?
07:31 08-05-2015   

peshii


Откуда:
Самара
Сообщений:
3
Регистрация:
07.05.2015

По порядку, цепи мосфетов прозвонил, на затворах стоят резисторы 01N. звонятся 10 Ом, на каждый мосфет по резистору

Общая дорожка со всех затворов одного плеча, через резистор 1кОм заходит на крайнюю ногу LM324, (14нога), с другого плеча, так же через 1кОм на крайнюю ногу LM324 c другой стороны (1нога)

По источникам питания, после подключения к сети, с вторичной обмотки трансформатора снимается 19 вольт переменки, потом диодный мост, диоды звонятся 560 в одну сторону, на выходе диодного моста стоит конденсатор 35v 470mF, напряжение у его ног 20.3v, это напряжение идет через диод на третью ногу LM317, со второй ноги снимается 14.4v.
12v замерял между 4 и 11 ногах LM324, их две штуки, на них 13.7 вольт (как на акб), так же это питание на коллекторе ключа H1P (BCW69), на его базу идет с верхнего правого контакта микросхемы в кроватке, маркировка заклеена, так же это питание и на буззере и на третьей ноге 78L05.
+5 вольт выходит с первой ноги этой 78L05, преобразует из линии +12. Тестер показывает 5.04 вольта. С первой ноги идет на питание дисплея, на плату USB и на заклеенную микросхему.
По отображаемому напряжению на экране, ответить затрудняюсь, там плавающее значение, всегда на 03-04 вольта больше входящего, может погрешность, вот так выглядит сейчас, тестер показывает с выхода UPS

Ну и того имею по линии +12v, напряжение АКБ равное 13.7v, по линии +5v, напряжение 5.04v Это все при вставленном в розетку UPS.
Без внешнего питания, плюс АКБ есть на питающих контактах всех реле и идет только одна дорожка на эмиттер ключа W2F (это транзистор pnp PMBT2907A, коллектор которого соединен через диод с линией +12v после LM317, при этом эмиттер, в режиме измерения сопротивления, выдает на коллектор 10 кОм, из за этого по всей линии +12v стоит напряжение 2v. На базу этого W2F приходит контакт с кнопки включения. База с коллектором звонятся 1 Ом. При нажатии кнопки напряжение в линии +12, которое там 2v, проседает до 1.3v. Я так понимаю, что PMBT2907 ведет себя ненормально, раз его база звонится на коллектор 1 Ом и коллектор на эмиттер 10 кОм в обе стороны. Может из за этого нет холодного старта???
:cranky:
13:36 08-05-2015   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Сдуть транзистор и прозвонить, озвучте напряжение на Вх. и Вых. ИБП? И есть ли разница измерения напряжение по тестеру и по индикатору самого ИБП по входу и по выходу?
07:48 12-05-2015   

peshii


Откуда:
Самара
Сообщений:
3
Регистрация:
07.05.2015

Транзистор снял, напряжение на линии +12 без включения в сеть исчезло, транзистор прозвонил, пробитый во все стороны, буду менять на другой. Без транзистора перестала работать кнопка включения, раньше отключала и включала ИБП, когда тот в розетку был вставлен, но от батарей не пускался, теперь при подключении к сети, сразу включается, при отключении на выходе 260 и выключение, пока снова в розетку не вставишь. Есть надежда, что этот транзистор питает линию +12, когда работает от батарей и без него при отключении сети в линии +12 пропадает напряжение.
Гляну попозже поточнее по напряжениям, те что были напишу, на входе 235 на экране 235, на выходе 235 по тестеру на выходных розетках, на экране 239 выходных. Еще если на входе более 240 вольт (примерно) ИБП коммутирует релюшками обмотки и на выходе понижается напряжение, около 208 вольт по экрану, тестером в этот момент не замерял.
Буду менять транзистор, потом смотреть дальше
21:24 23-05-2015   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS DNS EURO 650VA от батарей 260v и отключение»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group