Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SUA2200 неправильная нагрузка»

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Всем привет.
APC SUA2200 RMI 2U 640-0799F-Rev06 L1
Неправильно определяет нагрузку: 100вт не видит, 200вт - 206вт, 550вт - перегрузка.
Неправильно определяет напряжение батареи подправил UPS Diag, на выходе 55,3в что соответствует действительности.
Сбиты все константы. Упс определяется как SUA5000XL. Серийник вроде сходится, по мне слет прошивки, у кого есть скиньте пожалуйста pro100dimasсобакаmail.ru . Тема аналогична ссылка
Ниже скрин

19:31 26-08-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Есть константы для 2200 05 года выпуска соответсвуют 4,5,6,0
SUA2200I JS0506032268 654.12.I o8 B8 12 FA
по прошивке - нужна информация об установленном проце и флешке, тогда можно посмотреть что у меня есть.
07:01 27-08-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Vital59, проц PD0799-0001C UPS rev 4 Smart UPS 4G 2003
флеш 93с56
10:22 27-08-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Для такого проца нет прошивки у меня, к сожалению.
13:11 27-08-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Vital59, Заметил следующее, т.к у меня SUA2200 то макс нагрузка 1980Вт. UPSDiag видит SUA 5000Xl то макс мощность 3600Вт. Беру нагрузку 260вт и UPSDiag видит нагрузку в процентах как 7,8%(273вт) , что нормально для sua5000 (т.к 100% равно 3500-3600вт), но никак ненормально для 2200 :). Есть вариант взять слить прошивку и изменить параметры ...только какие? Мне кажется там в одном адресе ошибка....Я где то читал что тип както перешил SUA1000 в SUA1000XL....Обидно рабочий упс и прошивка. Читал кстати на форуме apc, там 2 таких подобных случая как у меня, с неправильной индикацией нагрузки.
Вот таблица констант и соотв прошивки ссылка, что за пункт HEX ?
18:26 29-08-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Vital59, Есть наработка с поммощью команды ^B изменил название APC на 2200RM XL, но теперь нагрузка эталонная 260 видит как 120вт ( 7,8% ), попытался подстроить константу P до значения FF = 14%(220Вт), дальше идет 00 = 0 %. Но уже что то, теперь хоть нагрузку 1460Вт держит), но пишит что нагрузка 87,7% 1341Вт . Отсюда вывод что теперь 100% нагрузка это 1540Вт что недотягивает до 1980Вт. Даже с погрешностью мощности максимум можно выжать 1667Вт) Эххххх :)
20:40 29-08-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Войди в режим программирования (1..1...1..1.1..1) в гипер терминале и командой ^B поищи а проце версию 2200RM без XL, она должна быть там, если ты нашёл название 2200RM XL. Судя по всему прошивка живая, думаю кто то приложил не очень ровные ручки.
06:32 01-09-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Vital59, До листал до версии 2200 RM. проблема с неправильной нагрузкой решилась легко) 100% это 1980Вт, значит просто берем эталонную нагрузку например 1200Вт и подстраиваем P на 60,6%). Дальше просто пробывал разные эталонные нагрузки и смотрел как изменяется % нагрузки. Все пропорционально) Готово) откуда я тогда взял непонятные цифры? Из APCFIX, он говорит что вместо 100вт у меня 80, 200вт это 160вт и т.д) Vital59 очередной раз спасибо) :)
18:36 01-09-2014   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SUA2200 неправильная нагрузка»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group